1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Помогите с армированием лены высотой 2 метра

Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем mikle23, 02.06.16.

  1. mikle23
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    2

    mikle23

    Живу здесь

    mikle23

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Калуга
    Помогите с армированием лены высотой 2 метра
    Приветствую всех!
    решил вот наконец заняться стройкой. подумав что надо перечитать форумхаус - читая закрались сомнения.
    и так. есть лента, есть внутренние перегородки.
    высота ленты 2 метра. ширина основной (квадрат) 60 см. ширина перегородок 40 см.
    дом в 2 этажа - газобетон с облицовкой кирпичом. перекрытие цоколя и первого этажа ПК. цоколя как такового нет. под лестницей будет небольшое подвальное помещение.
    заглубление ленты. 1,6 метра. высота цоколя 40 см.
    почва - глина (твердая или пластичная в некоторых местах). до воды далеко, т. к. дом находится над оврагом. подземные воды от снега и дождя отсутствуют на глубине более 5 метров.
    основной вопрос как армировать? сначала думал продольную по три прутка 16й верх, низ и середину. вертикальная 12 или 10 для создания каркаса (гладкая?) - сворачиваем в прямоугольник, так же из нее делаем поперечную для середины. для перегородок все так же, только по 2 прутка рабочей арматуры вместо трех.
    потом начал путаться. т. к. многие рекомендуют делать армирование как ЖБ балки. через каждые 30 см класть горизонтальную арматуру. пришла в голову мысль - что строю на глине, хотя она там не пучилась никогда, но все же это может иметь место.

    посоветуйте как заармировать правильно?
     

    Вложения:

    • 2016-06-02_135309.jpg
    • 2016-06-02_142815.png
    • 2016-06-02_142736.png
    • 2016-06-02_142754.png
  2. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    21.629
    Благодарности:
    5.974

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    21.629
    Благодарности:
    5.974
  3. mikle23
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    2

    mikle23

    Живу здесь

    mikle23

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Калуга
    Спасибо, но не нашел нужной информации
     
  4. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    21.629
    Благодарности:
    5.974

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    21.629
    Благодарности:
    5.974
  5. AVSL
    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    2.644
    Благодарности:
    2.855

    AVSL

    REVITчик

    AVSL

    REVITчик

    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    2.644
    Благодарности:
    2.855
    Адрес:
    г. Киров, Кировская обл.
  6. mikle23
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    2

    mikle23

    Живу здесь

    mikle23

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Калуга
    Это все понятно. тут грубо говоря получается для моего случая три прутка внизу и три прутка сверху 18 арматуры. хомут из 8й (опять же - гладкую использовать или ребристую?)
    но между верхом и низом надо что то армировать? понятно что расстояние не более 40 см между арматурой в одном ряду (верхнем и нижнем), а между верхом и низом получается расстояние бетона в 1,8 метров. его надо оборудовать продольной рабочей арматурой?
     
  7. AVSL
    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    2.644
    Благодарности:
    2.855

    AVSL

    REVITчик

    AVSL

    REVITчик

    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    2.644
    Благодарности:
    2.855
    Адрес:
    г. Киров, Кировская обл.
    Его "надо оборудовать" распределительной арматурой. Читайте вдумываясь, что я скинул. Нахрапом тут не разобраться
     
  8. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
    @mikle23, вот делайте сначала подвал,
    пол с выпусками в ленту, потом стены подвала, потом перекрытие подвала с защемлением на вехнюю сетку.
    Можете совместить перекрытие подвала с подошвой МЗЛФ.
    пОЛУЧИТЕ невъеб...ную экономию по расходу бетона!
     
  9. mikle23
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    2

    mikle23

    Живу здесь

    mikle23

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Калуга
    Да, спасибо. вдумался, разобрался. теперь все более понятно. сейчас сяду за расчеты.
    единственное хотел уточнить. получается что считаем отдельно 1 - необходимую рабочую арматуру 2 - от нее хомуты и 3 - необходимую конструктивную арматуру. только с хомутами не очень понял, на них можно вешать весь объем арматуры (рабочую и конструктивную)? учитывая что хомуты будут не более 50 см друг от друга (т.е. между ними)
     
  10. AVSL
    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    2.644
    Благодарности:
    2.855

    AVSL

    REVITчик

    AVSL

    REVITчик

    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    2.644
    Благодарности:
    2.855
    Адрес:
    г. Киров, Кировская обл.
    Если обеспечите достаточную жесткость арматурного каркаса (чтобы его при заливке не перекосило), то да.
     
  11. mikle23
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    2

    mikle23

    Живу здесь

    mikle23

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Калуга
    заманчиво, но не очень понял о чем речь. подвала не будет. расстояние между перекрытием и грунтом будет 50 см. и, ТОЛЬКО под лестницей порядка метра выкопано, забетонировано легкой стяжкой - и все.
     
  12. mikle23
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    2

    mikle23

    Живу здесь

    mikle23

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Калуга
    а в другом случае получается что между конструктивной арматурой тоже надо дополнительно хомуты (палки) кидать?
     
  13. AVSL
    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    2.644
    Благодарности:
    2.855

    AVSL

    REVITчик

    AVSL

    REVITчик

    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    2.644
    Благодарности:
    2.855
    Адрес:
    г. Киров, Кировская обл.
    @mikle23, Примерно то, на что должно походить ваше армирование
     

    Вложения:

    • Новый рисунок.png
  14. mikle23
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    2

    mikle23

    Живу здесь

    mikle23

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Калуга
    Вот тут нарисовал. нужны ли палки жесткости?
     

    Вложения:

    • павп.jpg
  15. AVSL
    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    2.644
    Благодарности:
    2.855

    AVSL

    REVITчик

    AVSL

    REVITчик

    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    2.644
    Благодарности:
    2.855
    Адрес:
    г. Киров, Кировская обл.
    @mikle23,
    нужны