    Уважаемые форумчане, прошу помощи, кто может сказать имеет право на существование такой фундамент или нет? Заказал проект но меня смущает что горизонтальная арматура используется 8ка А-1. Конструктор говорит что основная арматура нижние поперечные 14 пруты, остальная арматура дополнительная. Дом 2 этажа газоблок. За ранее спасибо за ответы. Копия Проект.jpg Посмотреть вложение 4062713 Посмотреть вложение 4062715
     
  2. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    3 раза прислали один и тот же чертеж. и то не на ленту основную, а на какой-то маленький столбчатый фундамент Фм1
    8ка гладкая в этом фундаменте это поперечная арматура и ее лучше делать в виде хомута. он вполне может быть из гладкой арматуры.
    на чертеже нигде не указан шаг этой поперечной арматуры. должен быть не более 150 на мой взгляд при диаметре 14мм продольного стержня
     
  3. criket123
    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    criket123

    Участник

    criket123

    Участник

    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Краснодар
    @Rolandspb, Спасибо за комментарий, даже не знаю как так получилось с фото) Копия Проект.jpg Копия Проект2.jpg
     
  4. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    Не знаю, чем обусловлена такая толщина подошвы 600 мм. может быть какими-то конструктивными особенностями.
    что касается вопроса о 8ке. видимо, речь о позиции 3.
    она распределительная для выпусков. выпускам вообще не нужна распределительная арматура.
    но она же и продольная в подошве в нижней зоне. я бы ставил там не менее 12мм периодического профиля.
    диаметр 14 в поперечных стержнях скорее всего излишен. стенка же 420, а подошва 600. тут арматура даже не включится в работу. сменил бы на 10ку с тем же шагом.
     
  5. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.288

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.288
    Адрес:
    Кемерово
    @criket123, подошву обычно высотой 200-300мм высотой льют, нафиг такая высокая:faq:
     
  6. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.874
    Благодарности:
    2.081

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.874
    Благодарности:
    2.081
    Да, подошва весьма...
     
  7. AndreyAE
    Регистрация:
    02.07.14
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    50

    AndreyAE

    Живу здесь

    AndreyAE

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.14
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Самара
    @Rolandspb, @Winder, Думаю автор темы не будет против, а может и самому будет полезно если я задам вопрос в этой теме Уважаемым модераторам.

    Нужно Ваше мнение по фундаменту.
    Вводные данные такие:

    1. ДОМ: 2-х этажный с холодным чердаком, размеры 10 x 10 метров. Материал стен – газобетон 400 мм D500, 3 монолитных перекрытия (монолитное перекрытие ленты, 1 и 2 эт.). Крыша вальмовая – металлочерепица. Общий вес дома со всеми нагрузками и 30% запасом – 600 тонн.

    2. ГРУНТ: геология не делалась, но были не глубокие пробные шурфы на 1,5 метра, около 80-90 см. идет плодородный слой, потом начинается глина или суглинок, какая-то светло-желтая по цвету, сухая и очень жесткая с каменистыми включениями. У соседа вырыта траншея под прокладку воды глубиной 2 метра, геология такая же, грунт не влажный, водой даже и не пахнет. Другой сосед в год назад рыл выгребную яму, на четырех метрах ситуация такая же, воды не было. Глубина промерзания в нашем регионе 170 см.
    Возможные проблемы с весенними талыми водами и атмосферными осадками, но пока это не было возможности оценить. Участок стоит на небольшом склоне 40-60 см.

    3. ФУНДАМЕНТ (Ленточный): мысли такие, снимаю плодородный слой до глины (суглинка) заменяю пучинистый грунт (чернозем) на не пучинистый (ПГС, щебень). Ширина траншеи для фундамета 80 см.
    Пирог подушки планируется такой: Стелится геотекстиль, дальше 20-30 см. утрамбованный ПГС, потом 20 см. утрамбованный щебень 20-40 и 10 см. щебень 5-20. Далее заливается бетонная основание (пятка по ленту) под основание фундамента получается 60х30 см. (под центральную среднюю стену 70х30 см.), далее идет лента 400х1000 мм. Выпуски для связи подошвы-ленты и ленты-монолитный плиты предусматриваются (в плане их нет)

    Бетонная пятка 300x600 мм, армирование в 2 ряда 14 арматурой по 4 прута в каждом ряду, верхний ряд скорее всего лишний, но дом тяжелый и есть желание перезаложиться для спокойного сна. По примерным расчетам лента в 400 мм. не хватает, вот и решил залить бетонную подушку 600 мм. и 700 мм (под средней стеной).
     

    Вложения:

    • Конфигурация фундамента.JPG
    • Эскиз.проект дома.JPG
    • Схема лент.фунд.  (вариант 2).JPG
  8. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    @AndreyAE,
    ширина подошвы определяется расчетом. собираются нагрузки по осям дома (по стенам то есть), потом эта цифра делится на расчетное сопротивление грунта основания. выходит ширина подошвы.
    Алгоритм проектирования ленточного фундамента для чайников
    армирование подошвы в 2 уровня избыточно. достаточно нижней сетки.
     
  9. AVSL
    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    2.644
    Благодарности:
    2.855

    AVSL

    REVITчик

    AVSL

    REVITчик

    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    2.644
    Благодарности:
    2.855
    Адрес:
    г. Киров, Кировская обл.
    Ага.
    Как по мне - это должно быть сделано единым армокаркасом, соответственно должно работать как единая монолитная конструкция, хоть присутствует холодный шов
     
  10. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
  11. AVSL
    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    2.644
    Благодарности:
    2.855

    AVSL

    REVITчик

    AVSL

    REVITчик

    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    2.644
    Благодарности:
    2.855
    Адрес:
    г. Киров, Кировская обл.
    Ну да. Привык я к колхозному термину :)
     
  12. AndreyAE
    Регистрация:
    02.07.14
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    50

    AndreyAE

    Живу здесь

    AndreyAE

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.14
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Самара
    Я все нагрузки дома вводил в калькулятор, который примерно выдал нагрузки по стенам, на внешние стены нагрузка около 10 т/м, на среднюю около 17 т/м. При данных нагрузках мой конструктив фундамента имеет место на реализацию?
     
  13. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    я не знаю как работает какулятор, в котором Вы считали.
    17 т/п.м.это не хило. видимо все 3 перекрытия жб.
    вопрос, на который Вы не ответите, потому что тоже не знаете, как считает калькулятор. это нормативная нагрузка или расчетная?
    у Вас ширина 0,7м. Вы полагаете, что расчетное сопротивление грунта 25т/кв.м на глубине 0,6м? на каком основании?
    еще вопрос. учитывали ли в нагрузках сам фундамент?
    я взял самый фиговый по таблицам снипа суглинок полутвердый. получил только 16.
     
  14. AndreyAE
    Регистрация:
    02.07.14
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    50

    AndreyAE

    Живу здесь

    AndreyAE

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.14
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Самара
    А подушка из утрамбованного ПГС и щебня разве не увеличит несущую способность основания для принятия вышеуказанных нагрузок?
     
  15. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    Только если Вы ее сделаете шире подошвы. Иначе она просто вес