"Работа над ошибками"

Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Protasevich, 14.08.10.

  1. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.652
    Благодарности:
    15.111

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.652
    Благодарности:
    15.111
    Адрес:
    Орел
    @28041982, насос должен поднять воду из колодца, и еще создать давление в системе. В Вашем случае - 15 метров подъема до уровня земли/автоматики, плюс еще 30 метров напора (давление в системе 3 атм), получаем 45 метров. При этом насос должен выдать еще какое-то кол-во воды. Т. е. полученные 45 метров это номинальный (оптимальный, средний) напор, т. е. тот, при котором насос еще и воду умудряется выдавать. При максимальном же напоре насос дает практически ноль литров воды, поэтому его (максимальный напор) в расчет не берут.
    А теперь сравните с данными Вашего насоса и поймете почему такое давление.
    Плюс еще одна ошибка - труба от насоса до автоматики должна идти без заужений. Т. е. если у насоса выход 1", то стандартно ставится труба ПНД32 (а при протяженных трассах может и ПНД40) на всем протяжении.
    Варианты решения:
    Замена насоса на другой, с большим напором (номинальный - 45 метров).
    Добавление поверхностного насоса - https://www.forumhouse.ru/posts/2536373/ (первая страница этой же темы).
    Реализация двухступенчатой (двухподъемной) системы водоснабжения. Т. е. насос из колодца (оставляем старый) наполняет емкость/бак/еврокуб, а уже с емкости воду раздаем насосной станцией.
    П. С. ну и еще - если хотите что бы Ваш насос работал долго и счастливо, то придется добавить реле давления (оно ограничит верхнее давление в системе) и ГА (компенсирует капельные утечки и гидроудары, и позволяет реже включаться/выключаться насосу).
     
  2. Джон ТриВольта
    Регистрация:
    24.06.14
    Сообщения:
    2.320
    Благодарности:
    665

    Джон ТриВольта

    Живу здесь

    Джон ТриВольта

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.14
    Сообщения:
    2.320
    Благодарности:
    665
    Адрес:
    Калининград
    Всем привет, насосная станция стала быстро качать до давления отключения, давление включения 1,8, отключения 3,0. Как поставили 2 года назад так и работает. Но вот воспользовавшись унитазом насос включается раз 7, чтобы наполнить сливной бачёк, раньше такого не было, такое ощущение что слишком большое сопротивление на фильтрах. Но раньше то было лучше. Фильтра стоят 3 штуки, корпуса прозрачные с синей крышкой, вход выход 2/3. Может тесть картриджи какие то ни те поставил?
     
  3. vojer
    Регистрация:
    13.01.14
    Сообщения:
    1.071
    Благодарности:
    1.024

    vojer

    Живу здесь

    vojer

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.14
    Сообщения:
    1.071
    Благодарности:
    1.024
    Адрес:
    Чувашия, Козловка
    Проверить воздух в ГА, может лопнуть мембрана в баке.
     
  4. Alexchel
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1

    Alexchel

    Участник

    Alexchel

    Участник

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1
    Добрый день. Прошу совета. Прочитал что ГА должен стоять после РД. Или это касается только автоматики? Хотел поставить ГА в кессон, там же кран полив, а РД и конденсаторную коробку в доме. Система будет адекватно работать?
     
  5. Kzh77
    Регистрация:
    10.12.13
    Сообщения:
    1.933
    Благодарности:
    1.362

    Kzh77

    Живу здесь

    Kzh77

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.13
    Сообщения:
    1.933
    Благодарности:
    1.362
    Адрес:
    Россия, Москва
    @Alexchel, не лучшее решение, ГА по сути может стоять в любой точке системы (классической), а вот РД нужно устанавливать как можно ближе к ГА, или вообще на нем.
     
  6. VyacheslavZorin
    Регистрация:
    24.06.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    2

    VyacheslavZorin

    Новичок

    VyacheslavZorin

    Новичок

    Регистрация:
    24.06.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    2
    @Protasevich, прошу прошения за мой вопрос и сильно не гнобить дилетанта. Столкнулся со следующей проблемой. Собрал систему водоснабжения (летний вариант) из колодца: насос Калибр 50/550 (5 атмосфер/ 550 Вт) на глубене 6 метров от зеркала воды, обратный клапан, ПНД 32 до выхода из колодца, армированный шланг 3/4 (28 метров до ввода в дом, перепад высоты 1 метр), фильр грубой очистки, Автомат Калибр БАУ 80А, тройник на фильтр тонкой очистки и ГА (24 литра), далее к потребителям 3 выхода.
    Проводку сделал отдельную для всей системы: УЗО, автомат, розетка, далее на блок управления насосом БАУ80А на вход, согласно схеме подключил выход из блока, далее розетка для подключения насоса. Провода цвет к цвету синий к синему, коричневый к коричневому, желтый к желтому.
    Для наполнения системы водой подключил насос напрямую до того момента пока не пошла вода из крана.
    Далее подключил насос к блоку автоматики. Блок автоматики как и написано в инструкции подумав 20-25 секунд включил насос и из крана пошла вода. Далее я закрыл кран и пошел смотреть на давление в системе. Давление росло достаточно быстро но насос не отключался по достижению 7 атмосфер я выключил насос отсоединив вилку насоса от розетки автомата. Индикация на блоке автомата показывала что блок еще дает напряжение на насос и не отключает его. Однако простояв в таком состоянии минут десять блок щелкнул и индикации нагрузки на насос погасла. Вновь включив насос в систему блок не включился. Я решил проверить все соединения на протечку. Прошел всю трассу но протечек не было. Решил сбросить давление в системе открыв кран. Давление плавно снизилось до 2 атмосфер и насос вновь включился, но опять начал нагнетать давление. я решил проверить до какой величены поднимется давление насос догнал давление до 10 атмосфер (далее на манометре не было шкалы) и продолжал работать. Выключив всю систему я сбросил давление. Попытки отрегулировать одним винтом на автомате нижнюю границу включения насоса результатов не дало. В паспорте написано что автомат отключает насос как только тот достигнет своего максимума т. е. 5 атмосфер. с учетом глубины погружения и уклона участка у меня получилось что на входе в дом у меня должно было остаться +/- 4 атмосферы.
    Что это может быть ?
    Единственное я не проверил после покупки какое давление в ГА на 24 литра.
    Буду рад любым советам.
    За ранее спасибо.
     
  7. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.652
    Благодарности:
    15.111

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.652
    Благодарности:
    15.111
    Адрес:
    Орел
    @VyacheslavZorin, насос - обратный клапан - БА - ГА - фильтры. "Защищать" ГА фильтром смысла нет.
    Положение блока автоматики вертикальное? В нем датчик не подпружинен.
    Проверить напряжение на работающем насосе, может оно повышено и это в коей-то мере является причиной повышенного давления.
    Ну и возможно сами по себе фактические параметры выше паспортных. Тогда остается только добавить в системе РД и с его помощью уже ограничить верхний предел.
     
  8. vojer
    Регистрация:
    13.01.14
    Сообщения:
    1.071
    Благодарности:
    1.024

    vojer

    Живу здесь

    vojer

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.14
    Сообщения:
    1.071
    Благодарности:
    1.024
    Адрес:
    Чувашия, Козловка
    813429-6fde3125c2d87d354c05c44b67a7595a.jpg Из серии страшилки
     
  9. Dima115
    Регистрация:
    12.12.12
    Сообщения:
    479
    Благодарности:
    55

    Dima115

    Живу здесь

    Dima115

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.12
    Сообщения:
    479
    Благодарности:
    55
    Адрес:
    Пермь
    Давление на автоматике выставлено 2 вкл, 4 отк. год все в норме было, а стало так, на отметке 2.5 происходит сброс давления на 0 и запуск насоса и сильный гидроудар, подняв до 4 отключается. Видео не вставляется что-то, вот ссылка:

    https://cloud.mail.ru/public/9Hi4/pB38i9yZK
     
  10. vojer
    Регистрация:
    13.01.14
    Сообщения:
    1.071
    Благодарности:
    1.024

    vojer

    Живу здесь

    vojer

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.14
    Сообщения:
    1.071
    Благодарности:
    1.024
    Адрес:
    Чувашия, Козловка
    1. Переставить фильтр после автоматики.
    2. Проверить воздух в гидроаккумуляторе (есть ли он вы не пишете).
     
  11. Dima115
    Регистрация:
    12.12.12
    Сообщения:
    479
    Благодарности:
    55

    Dima115

    Живу здесь

    Dima115

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.12
    Сообщения:
    479
    Благодарности:
    55
    Адрес:
    Пермь
    Давление есть, правда проверил просто нажав на золотник, а фильтр там просто сеточка, ее промывал. Да и в такой последовательности год работало. Раньше давление на ноль плавно спадало, а сейчас мгновенно с 2.5 сразу 0.
     
  12. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    23.213
    Благодарности:
    20.532

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    23.213
    Благодарности:
    20.532
    Адрес:
    Москва
    Давление в ГА нужно проверять когда вся вода из системы слита.
     
  13. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.652
    Благодарности:
    15.111

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.652
    Благодарности:
    15.111
    Адрес:
    Орел
    Выключили насос из сети.
    Открыли любой ближайший кран.
    Дождались пока не закончится вода.
    Кран не закрываем!
    Проверяем давление воздуха в ГА при помощи автомобильного манометра (тем же, чем давление в шинах).
     
  14. VyacheslavZorin
    Регистрация:
    24.06.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    2

    VyacheslavZorin

    Новичок

    VyacheslavZorin

    Новичок

    Регистрация:
    24.06.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    2
    Добрый день. Спасибо за совет. БА был расположен выверено по горизонтали и вертикали. Более того в прошедшие выходные снял БА и "протестил" его на сухую. Внутренний поплавок оказался не подпружиненным и на мой взгляд довольно легким но, при его принудительном поднятии опускании блок работает при поднятии поплавка блок включается и дает напрягу на насос при опускании выключается. Попутно из БА выгреб камень который не понятно как там оказался и кусок изоленты, наверно в ПНД продавцы подарок подложили. Собрал все обратно запустил результат тот же. Давление растет БА не отключает насос, НО как только принудительно выключаешь насос БА тоже отключается через 1-2 сек. Т. е. как я понял поплавок в БА опускается и размыкает контакты. Я уже думал может "приколхозить" утяжелить сам поплавок посредством самореза и парой тройкой гаек из нержавейки? Что можете сказать по данной доработке БА?
    Попробовал поставить БА на выход ПНД из колодца ни какого эффекта не дало, сейчас снял БА и попробую отдать в сервис пускай разбираются.
    И еще одно наблюдение при пристальном рассмотрении самой платы БА сильно удивился тому что герконы стоят на внутренней стороне платы а не на наружной (ближней к поплавку). Это видимо тоже как то влияет на надежность и "степень намагничивания".
     
  15. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.652
    Благодарности:
    15.111

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.652
    Благодарности:
    15.111
    Адрес:
    Орел
    @VyacheslavZorin, по доработке вряд-ли чем-то помогу, просто этим не занимаюсь.