    Утеплитель для кровли
    Утепляю дом из бруса 150/150 под паклю. Двускатная кровля (метал) жилая (без чердака) дом в подмосковье.
    Стропила шириной 200. Я хочу положить 2-e плиты PAROC по 100 в нахлес, набить поперек стропил обрешетку и уложить еще плиту на 50. Сверху мебрана и вагонка.
    Вопрос:
    1. Оцените правильность пирога и правильность выбранной толщины утеплителя
    2. Не могу понять какой плотности вату брать
    3. Не знаю какую мебрану брать между утеплителем и вагонкой. Название, модель и где купить.

    Покритикуйте пожалуйста!
     

    Вложения:

    • image.jpeg
  2. 111555OK
    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    20

    111555OK

    Участник

    111555OK

    Участник

    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    20
    При ширине стропилины в 200 мм запихивать вату в 200 мм возможно только при использовании трёхслойной гидро-ветрозащиты (например мегаизол sd). Не каждая мембрана позволяет соприкасаться вате на кровле с плёнкой. В идеале надо оставлять продух. Самое оптимальное для Вас решение: меж стропил 150 мм, а там уже поперёк в 50 мм, убирая тем самым мостик холода.
     
  3. Aleks364
    Регистрация:
    21.02.14
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    18

    Aleks364

    Живу здесь

    Aleks364

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.14
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Москва
    У меня " тавек софт" лежит. Кровля с наружи: метало черепица, обрешетка, тавек софт, стропила. То есть есть ветро зазор между мембраной и металло черепицей.
    Я думал, что в плотную можно в таком варианте утеплитель положить? Теперь сомневаюсь!
    Еще бы мнения послушать!
     
  4. Pil18
    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    10.055
    Благодарности:
    8.136

    Pil18

    Модератор

    Pil18

    Модератор

    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    10.055
    Благодарности:
    8.136
    Адрес:
    Одинцово
    @Aleks364, Нельзя, что тут слушать :)
    Если хотите неправильно и для самоуспокоения вам нужно, чтобы кто-то сказал, что так можно - подождите, обязательно кто-то напишет :)
     
  5. Aleks364
    Регистрация:
    21.02.14
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    18

    Aleks364

    Живу здесь

    Aleks364

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.14
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Москва
    Как то двояко вы ответили! Нелья тут слушать советы? Или нельзя так делать? Вы знаки не расставили и смысл сказаного непонятен теперь! Я вижу, что вы в теме. Если нельзя, то подскажите как сделать! Я в том числе на ваше мнение опираюсья при выборе варианта утепления!
    Спасибо за ответ!
     
  6. Pil18
    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    10.055
    Благодарности:
    8.136

    Pil18

    Модератор

    Pil18

    Модератор

    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    10.055
    Благодарности:
    8.136
    Адрес:
    Одинцово
    @Aleks364,
    У вас контробрешетка отсутствует, нужно переделывать скорее всего.
    К беседе пригласил бы еще @Dragofol и @Kabyki они в этом вопросе разбираются лучше :)
     
  7. Aleks364
    Регистрация:
    21.02.14
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    18

    Aleks364

    Живу здесь

    Aleks364

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.14
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Москва
    Не совсем точно описал конструкцию, поэтому Оттопырил ветровлаго защиту и посмотрел внимательно! Хотелось бы получить максимально полезный ответ, поэтому максимально точно постараюсь описать конструкцию.
    Пирог из дома: стропила 200 мм высотой, ветровлаго защита " tavek soft", брусок на 50 (набит на стропила вдоль, прижимает ветро влаго защиту к стропилам), контр обрешетка поперек стропил (доска высотой 30 мм), металло черепица.

    Получается вент зазор 80 мм. Могу ли я утеплить кровлю следующим образом:
    Parok 100мм в два слоя, в нахлест (между стропил), затем набить брусок на 50мм вдоль или поперек стропил и уложить еще один слой утеплителя 50 мм, затем на степлер ветро влаго защиту, брусок на 20-30 на него финишную отделку (вагонка или гипсокартон).

    Не знаю какой плотности взять утеплитель каждого слоя?
    Ветро влаго защита наверное tavek, модель не помню как называется

    Зазор между кровлей и стеной в 10 см, думаю утеплить, нарезав бруски из эппс и посадить его на пену или герметик, стык между стеной и ветрозащитой кровли, проклеить бутил каучуковой лентой и тем самым замкнуть кровлю со стеной.
    Покритикуйте пожалуйста!
     
    Последнее редактирование: 24.04.16
  8. Dragofol
    Регистрация:
    16.07.13
    Сообщения:
    1.043
    Благодарности:
    1.127

    Dragofol

    Живу здесь

    Dragofol

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.13
    Сообщения:
    1.043
    Благодарности:
    1.127
    Адрес:
    Москва
    @Aleks364, теперь конструкция стала понятной.
    Поскольку Вы немного путаетесь с терминологией (это нормально для застройщика), я опишу пирог крыши правильно (изнутри-наружу):
    1. Стропила 200 мм, утепляются на всю высоту двумя слоями по 100 мм (это надёжнее, чем 4х50 мм).
    2. По стропилам - диффузионная мембрана Tyvek Soft ("гидро- ветрозащита")
    3. Поверх мембраны вдоль стропильных ног набита контробрешётка 50 мм, создающая вент. зазор. Высоты 50 мм совершенно достаточно для надёжного проветривания крыши, но при условии, что обеспечен приток воздуха через карниз и его выход на коньке. В противном случае это будет статичное воздушное пространство, где будет происходить конденсация водяного пара. Поэтому проверьте вентзазоры на коньке/карнизе.
    4. На контробрешётку набита шаговая обрешётка и смонтирована м/ч.

    Конструкция правильная.
    Для установки дополнительного слоя утеплителя 50 мм снизу стропил закрепите каркасные бруски 50х50 мм со свободным пролётом 590 мм (на 1 см меньше ширины плитного утеплителя 600 мм). Стык дополнительного слоя утеплителя не должен попадать на стропильные ноги!

    После монтируете качественную пароизоляцию (DELTA-REFLEX, DELTA-DAWI GP, Tyvek AirGuard Reflective или их аналоги), нахлёсты и примыкания герметично проклеиваете соотв. лентами от производителя пароизоляции. Обязательно оставляйте деформационные складки в пароизоляции около примыканий к стенам.

    После крепите к каркасным брускам подвесы для ГКЛ (не следует в деревянном доме использовать бруски для ГКЛ).

    Зазор 10 см между стропилами и фронтонами утепляйте минеральной ватой, а не ЭППС.

    В приложении - типовая инструкция по устройству пароизоляции.
     

    Вложения:

    • Деформационная_складка.jpg
    • DELTA-REFLEX (5).JPG
    • DELTA-REFLEX_42.jpg
    • REFLEX_Самара_2.JPG
    • DELTA-REFLEX 26.jpg
  9. voronezvrn
    Регистрация:
    24.04.16
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    11

    voronezvrn

    Живу здесь

    voronezvrn

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.16
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    11
    тавек софт может контактировать с утеплителем, поэтому можно смело утеплять не обязательно пароком, а взять обычный роквул плотность не менее 35, пароизоляцию можно взять с отражающий фальгой, ведь задача отсечь попадания паров и влаги в утеплитель, только обязательно нужно будет проклеить стыки, либо скотчем либо двусторонней клейкой лентой, лента конечно лучше чем скотч
     
  10. Aleks364
    Регистрация:
    21.02.14
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    18

    Aleks364

    Живу здесь

    Aleks364

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.14
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Москва
    Господа эксперты, спасибо за авторитетный анализ! Сейчас все сказанное буду анализировать и применять на своей кровле!
    Я думал, что на кровле необходимо соблюсти правила как на фасаде (чтоб пар выходил) а тут задача я так понял иная (изолировать армированой пленку утеплитель от пара)! Может не правильно выразился, сейчас почитаю свойства приведенных выше пленок...
     
  11. voronezvrn
    Регистрация:
    24.04.16
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    11

    voronezvrn

    Живу здесь

    voronezvrn

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.16
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    11
    При попадании влаги на утеплитель он теряет свои тепловые свойства
     
  12. Aleks364
    Регистрация:
    21.02.14
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    18

    Aleks364

    Живу здесь

    Aleks364

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.14
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Москва
    Могу ли я утеплить скатную кровлю утеплителем paroc extra?
     
  13. Atlan
    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    796
    Благодарности:
    411

    Atlan

    Живу здесь

    Atlan

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    796
    Благодарности:
    411
    Адрес:
    Зеленоград, МО
    @Aleks364,
    меня лично немного смущает плотность - 30 кг/м3
    есть предположение, что будет провисать середина при установке между стропил

    я бы взял одну пачку чисто "на пробу" :)
    если будет хорошо держаться, то докупить остаток.

    себе мы брали Роквул ЛайтБаттс, 2 слоя по 100 мм
    но у нее плотность чуть повыше
    тоже слегка провисала, но не значительно, и сама по себе держалась в распоре пока не закрыли пленкой

    можно еще Эковер посмотреть
    в москве есть 2 дилера. если надо, скину координаты в личку

    недавно заезжал в офис продавцов,
    пощупал образцы
    понравилась больше чем Роквул (при одинаковом весе совершенно другая жесткость плиты)
    теперь на вент фасад планируем ее брать
     
  14. semenkur
    Регистрация:
    13.10.15
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    8

    semenkur

    Участник

    semenkur

    Заблокирован

    Участник

    Регистрация:
    13.10.15
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    8
    Почему нет, конечно можно, и он для этого предназначен, вот только какой результат может быть, вопрос. Парок утеплитель малоизвестный, на нашем рынке еще не утвердился достаточно, я бы не стал доверять так рьяно. Из последних утеплителей, что я использовал, хорошо показала себя немецкая минвата теплокнауф. Один из существенных плюсов то, что она без химии в составе как парок. Экологически чистые строительные материалы пока еще редкость.
     
  15. Kabyki
    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    2.953
    Благодарности:
    2.107

    Kabyki

    Живу здесь

    Kabyki

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    2.953
    Благодарности:
    2.107
    Адрес:
    Московская Область
    Paroc - компании лет 80 уже! :aga: Чертову уйму лет на Российском рынке, это премиум марка, с качеством тоже все хорошо. Раньше поставлялся из финляндии и литвы. В 14 году они построили завод в Тверской области, т. е. на данный момент это самое современное производство минеральной ваты в РФ. Так что назвать данную марку малоизвестной и не утвердившейся ну никак нельзя. Долю рынка не самую большую занимают, это да, впрочем как и любой другой премиум.