    Укладка плит перекрытия
    Подскажите пожалуйста! дом из газобетона 300, армопояс 25×30см,на него положили 6м пустот плиты б/у,пролет 5.9м,достаточно ли 5см с каждой строны на укладку этих плит? если нет что можно сделать, как укрепить? др плиты уложить уже не получиться, начали строить 2этаж когда все обнаружилось
     
  2. ViktorKOS
    Регистрация:
    16.12.13
    Сообщения:
    467
    Благодарности:
    526

    ViktorKOS

    Живу здесь

    ViktorKOS

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.12.13
    Сообщения:
    467
    Благодарности:
    526
    Адрес:
    Влад. обл.
    Мало 5 см. На бетон (кирпич) делают опору в 10-12 см. Минимум 6 см и то только на металл, т. е. кладется пластина на всю толщину стены и на краевые 6 см - перекрытие
     
  3. ViktorKOS
    Регистрация:
    16.12.13
    Сообщения:
    467
    Благодарности:
    526

    ViktorKOS

    Живу здесь

    ViktorKOS

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.12.13
    Сообщения:
    467
    Благодарности:
    526
    Адрес:
    Влад. обл.
    Как вариант - увеличить толщину стен на 1-м этаже, путем добора внутренней поверхности кирпичной кладкой (в 1/2 кирпича) с привязкой к стене из ГСБ анкерами из арматуры. И между верхним кирпичным рядом и перекрытием сделать качественную заделку щели ЦПР
     
  4. AVSL
    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    2.644
    Благодарности:
    2.855

    AVSL

    REVITчик

    AVSL

    REVITчик

    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    2.644
    Благодарности:
    2.855
    Адрес:
    г. Киров, Кировская обл.
    Вы правы, но в нашем случае еще стоит учитывать внецентренное сжатие. 12-15 см "навскидку" будет олл райт
     
  5. dmnel
    Регистрация:
    30.05.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    dmnel

    Участник

    dmnel

    Участник

    Регистрация:
    30.05.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Что можно сделать? кирпичные тумбы выложить? хоть что то что может исправить ситуацию, второй этаж разбирать это нереально
     
  6. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
    @dmnel, на ж\бетон допустимо опирание плит от 70-90 мм.
    Делайте внутренние полуколонны - пилястры по верху на них ригель-балку
    с просчитанной армировкой. Эти колонны-пилястры должны опираться на фундамент, так что и ниже смотрите, чтоб опора была.
     
  7. dmnel
    Регистрация:
    30.05.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    dmnel

    Участник

    dmnel

    Участник

    Регистрация:
    30.05.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    А если уголком на анкера к армопоясу?
     
  8. ПростоИгорь
    Регистрация:
    24.12.12
    Сообщения:
    1.190
    Благодарности:
    867

    ПростоИгорь

    Живу здесь

    ПростоИгорь

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.12
    Сообщения:
    1.190
    Благодарности:
    867
    Адрес:
    Россия
    Не надо искать легких путей - эти тонны бетона у вас над головой висеть будут...
     
  9. ViktorKOS
    Регистрация:
    16.12.13
    Сообщения:
    467
    Благодарности:
    526

    ViktorKOS

    Живу здесь

    ViktorKOS

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.12.13
    Сообщения:
    467
    Благодарности:
    526
    Адрес:
    Влад. обл.
    Ни в коем случае! Анкера будут под тяжестью идти на срез металлом уголка как гильотина
     
  10. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.876
    Благодарности:
    2.084

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.876
    Благодарности:
    2.084
    Нормальный вариант. Типовой вариант усиления ж. б. конструкций при наличии подобных дефектов. В любом альбоме решений по усилению он есть.
    Естественно подбираются анкера и уголок по расчёту (а вообще-нагрузки смешные. На срез анкер d14 из поганенькой стали будет нести около 30кН, да и металл уголка на смятие не мало). Крепить в тело ж. б. пояса - милое дело. Конструктивно я шаг принял бы 30-40см.

    А вообще при опирании на ж. б. пояс ничего страшного не случится - это просто для спокойного сна. Работать этот узел будет возможно в случае землетрясения.

    Главное чтобы сама стена (простенки) проходят по устойчивости с таким эксцентриситетом.
     
    Последнее редактирование: 01.06.16
  11. dmnel
    Регистрация:
    30.05.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    dmnel

    Участник

    dmnel

    Участник

    Регистрация:
    30.05.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Вообще голова взорвется сейчас..этот горе-прораб говорит, что колонны в 1/2кирпича ничего не дадут, сложатся в случае обрушения, второй говорит, что это хороший вариант, третий тоже советует уголком...не знаю как лучше, третью ночь не сплю
     
  12. AVSL
    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    2.644
    Благодарности:
    2.855

    AVSL

    REVITчик

    AVSL

    REVITчик

    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    2.644
    Благодарности:
    2.855
    Адрес:
    г. Киров, Кировская обл.
    А это вам сказал грамотный инженер-конструктор (насколько я понимаю, @keen_, подправьте, если не так). К сожалению, не каждый прораб у нас учился в ВУЗе Выбирайте кому верить
     
  13. ПростоИгорь
    Регистрация:
    24.12.12
    Сообщения:
    1.190
    Благодарности:
    867

    ПростоИгорь

    Живу здесь

    ПростоИгорь

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.12
    Сообщения:
    1.190
    Благодарности:
    867
    Адрес:
    Россия
    3 тонны на срез? :nono: Это точно? Я, к примеру, слышал, что 12-я шпилька на разрыв (свою прямую работу) держит около 2,5 тн...
     
  14. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.876
    Благодарности:
    2.084

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.876
    Благодарности:
    2.084
    Если допустим брать болт d14 класса 5.6 (хуже наверно не бывает в продаже) - у него сопротивление на срез Rbs=210МПа
    Nbs = RbsAbnsγbγc = 21 кН/см2 * 1,54см2*1,0*1,0*(допустим 1,0) =32 кН
    На растяжение - будет больше

    Шпильки тоже из разной стали бывают.
    Если взять даже обычную арматуру d12 класса А240 с Rs=215 МПа, соответственно будет около 24 кН на разрыв (без учёта всяческих коэффициентов условий работы и т. д.).

    Ещё конечно надо сам бетон проверить на смятие - там ведь будет меньше. Но шаг всё-равно конструктивно будет принят, чтобы пролёт уголка был маленький.
     
    Последнее редактирование: 01.06.16
  15. dmnel
    Регистрация:
    30.05.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    dmnel

    Участник

    dmnel

    Участник

    Регистрация:
    30.05.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    А если плиты лежат не особо ровно, не на одном уровне, опирание на металл будет не всей площадью поверхности, это критично?