    Здравствуйте.

    В наличии скважина 8.5 м в подвале дома с постоянным проживанием двоих, насос Беламос хр5 (33 л/мин).
    В воде
    pH 6,93±0,20
    Окисляемость мгО/дмЗ - 7,85±0,8
    Азот аммиака мг/дмЗ - 1,62±0,49
    Железо общ. мг/дмЗ - 21,0±2,1
    Марганец мг/дмЗ - 0,58±0,10
    остальное в нижних пределах нормы.
    Есть бочки 227 л. с завинчивающимися крышками 63 мм, 3/4 и 250 л. с широкой горловиной. Накопительная ёмкость планируется 500 литров.
    Баллон 1054 с ручным и загрузкой filter AG
    Фильтр ВВ 20 с угольным картриджем
    Озонатор 3 г/ч.
    Компрессор 70 л/мин. давление 0.025 мРа
    Задача собрать всё это вместе, получив воду годную для помыться-постираться, и пардон, смыть.
    Работа системы представляется следующим образом: набираем в реактор 250 л. через разбрызгиватель воду с подачей в ёмкость воздуха с озоном.
    После заполнения ректора, озонатор выключается, и включается продувка воздухом в вентиляцию.
    Даём 4-6 часов отстояться, включается насос и прогоняет через фильтр 120 - 150 литров.
    Затем цикл повторяется.
    Промывка делится на два этапа - первичная исходной водой, затем очищенной из накопительной ёмкости.
    Будет ли работать такая конструкция? Если нет, то что необходимо поправить.
     

    Вложения:

    • Очистка.jpg
  2. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.253
    Благодарности:
    5.036

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.253
    Благодарности:
    5.036
    Адрес:
    Москва
    Объёмы бочек маленькие, лучше взять больше по 500 л.
    Лучше насосом организовать циркуляцию воды 20-30 мин. (определяем экспериментально) из одного реактора в другой по кругу с вводом озоно-воздушной смеси через эжектор.
    Всю промывку лучше делать очищенной водой из ёмкости объёмом 750-1000 литров.
     
  3. Dinner
    Регистрация:
    21.07.07
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    10

    Dinner

    Участник

    Dinner

    Участник

    Регистрация:
    21.07.07
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Петербург
    С объёмами беда - нет места. Максимум, что удастся поставить параллельно два отстойника и тем самым увеличить время выдержки. Да, конечно хорошо бы поставить большую накопительную ёмкость, но в дом не затащить, ограничен дверным проёмом 80 см.
     
  4. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.253
    Благодарности:
    5.036

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.253
    Благодарности:
    5.036
    Адрес:
    Москва
    Циркуляция воды из одного реактора в другой по кругу с вводом озоно-воздушной смеси через эжектор лучше.
    Есть ёмкости по 500 литров диаметром 400 мм., можно соединить последовательно 2 ёмкости и получите 1000 л.
     
  5. Dinner
    Регистрация:
    21.07.07
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    10

    Dinner

    Участник

    Dinner

    Участник

    Регистрация:
    21.07.07
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Петербург
    По такой схеме? И какой насос должен быть?
    В случае расположения бочек друг над другом выдержит ли бочка? Там получается некоторое давление по сути 1 метр водного столба.
     

    Вложения:

    • Вентури.jpg
  6. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.253
    Благодарности:
    5.036

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.253
    Благодарности:
    5.036
    Адрес:
    Москва
    Схема такая, только бочки лучше поставить на пол. Насос по проще типа насос поверхностный вихревой LEO EKm 60-1, (370Вт, 40л/мин, 40м).
     
  7. Dinner
    Регистрация:
    21.07.07
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    10

    Dinner

    Участник

    Dinner

    Участник

    Регистрация:
    21.07.07
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Петербург
    В чём причина установки бочек именно на пол? При компоновке, как на моём рисунке под реактор влезают оба насоса и гидроаккумулятор на 50 л.
     
  8. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.253
    Благодарности:
    5.036

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.253
    Благодарности:
    5.036
    Адрес:
    Москва
    Более удобное обслуживание, помыть, удалить осадки.
     
  9. AleksZm
    Регистрация:
    18.10.09
    Сообщения:
    382
    Благодарности:
    126

    AleksZm

    Живу здесь

    AleksZm

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.10.09
    Сообщения:
    382
    Благодарности:
    126
    Адрес:
    Украина
    А может лучше насос с крыльчаткой из полимера, а верх - нержавейка? Латунь + озон, как то не очень. Окислятся может сильно и выделять че то в воду. Или это предрассудки?
     
  10. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.253
    Благодарности:
    5.036

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.253
    Благодарности:
    5.036
    Адрес:
    Москва
    Вполне логично, надо поискать такой насос.
     
  11. AleksZm
    Регистрация:
    18.10.09
    Сообщения:
    382
    Благодарности:
    126

    AleksZm

    Живу здесь

    AleksZm

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.10.09
    Сообщения:
    382
    Благодарности:
    126
    Адрес:
    Украина
  12. Dinner
    Регистрация:
    21.07.07
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    10

    Dinner

    Участник

    Dinner

    Участник

    Регистрация:
    21.07.07
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Петербург
    Как-то непросто получается. В таком случае можно поставить вентури на входе.
    В моём случае от скважины до места, где будет происходить очистка навскидку метров 8 по подвалу.
    Поставлю сразу за инжектором нержавейку гофру, в неё можно пару шампуров засунуть в качестве статического смесителя.
     
  13. AleksZm
    Регистрация:
    18.10.09
    Сообщения:
    382
    Благодарности:
    126

    AleksZm

    Живу здесь

    AleksZm

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.10.09
    Сообщения:
    382
    Благодарности:
    126
    Адрес:
    Украина
    Нержевеку гофру - перебор. Полиэтиленовые трубы (чёрные) не боятся озона. А вот латунь окисляется.
     
  14. Dinner
    Регистрация:
    21.07.07
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    10

    Dinner

    Участник

    Dinner

    Участник

    Регистрация:
    21.07.07
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Петербург
    А полипропелен как с озоном? Дружит?
     
  15. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.253
    Благодарности:
    5.036

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.253
    Благодарности:
    5.036
    Адрес:
    Москва
    Не дружит, только ПВХ или нержавеющая сталь.