1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Вопрос по плите из проекта дома

Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kreativ, 30.05.16.

  1. Kreativ
    Регистрация:
    07.05.12
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    5

    Kreativ

    Живу здесь

    Kreativ

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.12
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Московская облать
    Вопрос по плите из проекта дома
    Здравствуйте. Сделали нам проект дома, фундамент плита. Дом пеноблок+кирпич,перекрытия плиты. Грунт участка песок, вода близко в 20см от поверхности. Подскажите по фундаменту что нам сделали, обозначили под плитой 100мм экструдированого пенополисторола, для чего он нужен? Можно ли его заменить на пенопласт ПСБ-35 ,почему именно эксрузия. Еще по гравийно песчанной подушке, это обычный ПГС засыпать или что еще можно?
     

    Вложения:

    • IMG_9151.jpg
  2. spacewalker
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    14.728
    Благодарности:
    18.042

    spacewalker

    Архитектор

    spacewalker

    Архитектор

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    14.728
    Благодарности:
    18.042
    Не фундамент а какое-то кроилово. Представьте как работяги все эти слои будут делать. Садизм какой-то. Да и в целом конструкция какая-то сомнительная. А главный вопрос - зачем Вам плита?
    Вода стоит в 20см от пов-ти а Вы делаете чистый пол чуть выше ур. з?
     
  3. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.756
    Благодарности:
    40.080

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.756
    Благодарности:
    40.080
    Адрес:
    Эстония
    ...Просто он слышал про УШП...а как это претворить в жизнь он не знает.
    Плита в 300 мм только больной конструктор может нарисовать ...на 100 мм ЭППС.
    Если уж очень надо, то плита на 200 мм. DOW...держит дом до 700 тонн...
    А лучше загляни в нашу тему по УШП...Сейчас дам ссылку...
    https://www.forumhouse.ru/threads/162959/
     
  4. Kreativ
    Регистрация:
    07.05.12
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    5

    Kreativ

    Живу здесь

    Kreativ

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.12
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Московская облать
    так дом поднимется на 70см чем сейчас земля по плану видно.
    что не так и как нужно, дайте конкретики
     
  5. Kreativ
    Регистрация:
    07.05.12
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    5

    Kreativ

    Живу здесь

    Kreativ

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.12
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Московская облать
    обьясните что такого 300мм на 100мм эппс, что здесь плохого и чревато чем
     
  6. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.756
    Благодарности:
    40.080

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.756
    Благодарности:
    40.080
    Адрес:
    Эстония
    ... 300 много...(бетона)
    100 мм ЭППС, а...мало...
     
  7. spacewalker
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    14.728
    Благодарности:
    18.042

    spacewalker

    Архитектор

    spacewalker

    Архитектор

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    14.728
    Благодарности:
    18.042
    untitled(30).jpg
     
  8. spacewalker
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    14.728
    Благодарности:
    18.042

    spacewalker

    Архитектор

    spacewalker

    Архитектор

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    14.728
    Благодарности:
    18.042
    ЭППС - утеплитель, Под плитой замыкает тепловой контур (хотя какое тут замыкание при таких мостах холода) и подтягивает тепло грунта к пов-ти, что препятствует его замерзанию под домом и возникновению морозного пучения. Имеет высокую плотность (соответствующие марки) и в состоянии нести распределенную нагрузку от несущих конструкций. ПСБ - для фундаментных частей можно применять только в ненагруженных и неответственных местах. Прочность у него ниже. (Если хотите применять ПСБ - то тогда его нужно укладывать на плиту и по нему заливать полы - цоколь и торец плиты тогда лучше утеплять 100мм, т. к. плита будет в холодной зоне)
    По сумме - проект либо недодуман, либо слеплен наспех. А "кроилово" у нас ведет в известном направлении.
     
    Последнее редактирование: 31.05.16
  9. Kreativ
    Регистрация:
    07.05.12
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    5

    Kreativ

    Живу здесь

    Kreativ

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.12
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Московская облать
    по поводу гидроизоляции понял что нужно выше поднимать по цоколю, утеплитель поднять выше черного пола тоже понял. Вместо песчаногравийной смеси нужно чистый щебен ложить 150мм? где дренажная труба (выделили черным) там тоже чистый щебень или пгс?
    Гляниняй замок, это чистую глину нужно искать и так укладывать?
    Экструдированый пенополистирол 100мм нужен под плитой или нет? я так и не понял, и сама плита 300мм это много или норм. Я неопытный в этом деле вот прошу обьяснить поподробнее чтоб не накосячить, строители уже снимают верхний слой грунта для песчаной подушки
     
  10. spacewalker
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    14.728
    Благодарности:
    18.042

    spacewalker

    Архитектор

    spacewalker

    Архитектор

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    14.728
    Благодарности:
    18.042
    ПГС у вас подготовительное основание, которым вы поднимаете уровень (и я бы еще поднимал - делал 300-400мм - лучше утрамбуется - обычно ур. ч. п от ур з.(отмостка) делают минимум 150мм.). Черная линия - это геотекстиль. ДА в геотекстиль заворачивается мелкий щебень, фр. 5-20 думаю достаточно. Под плитой ЭППС можно не делать, можно делать на плиту ПСБ35 и потом поверх стяжку. Нарисованный вам фундамент - некий гибрид утепленной плиты и плитного плавающего фундамента.
    Тоже имеет право быть. НО! Я не знаю исходя из каких условий Вам запроектировали плиту. Если слабое основание и нужно распределить нагрузку - вполне вариант. НО если там нормальные грунты Суглинки, песчаные грунты с хорошей плотностью - вполне может подойти и лента с полами по грунту. Схема 2-2-3-а (b) как вариант

    Выбор типа фундамента пусть ваш проектировщик вам обоснует. И рассматривал ли он в рамках ТЗ другой фундамент.
     
    Последнее редактирование: 31.05.16
  11. Kreativ
    Регистрация:
    07.05.12
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    5

    Kreativ

    Живу здесь

    Kreativ

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.12
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Московская облать
    грунь песок, по крайней мере верхний метр, фундаменты разные рассмастривала, выбрала этот с учетом если будет плавать или играть грунт то фундамент будет плавающий как я понял.
    1. Если плавающий то что стоит изменить?
    2. гидроизоляция что вы нарисовали вертикальная это имеется ввиду битумная наплавляющаяся?
    3. Красным выделен утеплитель, его нужно поднять вдоль плиты по цоколю на 400-500см выше уровня отмостки 50мм кструд полистр пойдет? или можно там не экструдир?
    4. темн син стрелочка, там лежит гидроизоляция (рубероид) так она заложила, между плитой и кирпичом, ее нужно будет оставлять при вашем варианте и проложить еще одну выше, на стыке кирпича с блоком. Правильно?