1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Столбчатый фундамент - мероприятия против пучения

Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем nNikki, 30.05.16.

  1. nNikki
    Регистрация:
    08.02.16
    Сообщения:
    431
    Благодарности:
    523

    nNikki

    Живу здесь

    nNikki

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.16
    Сообщения:
    431
    Благодарности:
    523
    Столбчатый фундамент - мероприятия против пучения
    Доброго времени суток!

    Планируется возведение столбчатого фундамента (пятка - 600х600х150, столб 300х300, висячий ростверк 300х500, зазор между ростверком и грунтом 100 мм). Заглубление - на 1,5 м. Грунт - 0,3 - 0,4 - ПРС, далее до 2 м глина тугопластичная, по отчету геологов указана как среднепучнистая). УГВ - высокий (по весне - в 30 см от поверхности вода). Дом планируется легкий (каркасник из СИП-панелей) - общий вес с учетом всех нагрузок около 170 тонн.

    Требуются ли для такого фундамента спец. мероприятия по снижению влияния морозного пучения? Дренаж, утепленная отмостка, утепление цоколя (хотя здесь не очень понятно, как цоколь утеплять), колонны мастикой намазать и пр.

    Вопрос возник в ходе выбора типа фундамента (начало - https://www.forumhouse.ru/threads/346691/)
    По конструктиву столбчатый дороже ленты, нужно понять, что дополнительно нужно сделать против пучения (для ленты получается полный набор).
     
  2. nNikki
    Регистрация:
    08.02.16
    Сообщения:
    431
    Благодарности:
    523

    nNikki

    Живу здесь

    nNikki

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.16
    Сообщения:
    431
    Благодарности:
    523
  3. swdawu2016
    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    4.076
    Благодарности:
    2.450

    swdawu2016

    Живу здесь

    swdawu2016

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    4.076
    Благодарности:
    2.450
    1-если монолитный и подошва находится ниже гл. промерзания, необходимости нет.
    2- с чего вы взяли, что столбчатый фундамент дороже ленточного при равной глубине заложения для легких конструкций. Его применение для легких конструкций этим и обоснована, что он дешевле ленты и буронабивных сваи, а шаг столбов в практике может достигать 6м. Но все это при условии расчетного фундамента...
     
  4. nNikki
    Регистрация:
    08.02.16
    Сообщения:
    431
    Благодарности:
    523

    nNikki

    Живу здесь

    nNikki

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.16
    Сообщения:
    431
    Благодарности:
    523
    По стоимости пояснение
    Цены, если заказывать в конторах (не самостоятельно)
    Сравниваем мзлф и столбы на 1.5 м (т е глубже)