Доброго всем дня. Имеется колонна 400*400, которая будет облицовываться кирпичом (облицовочным), таким же как и дом. На нее опирается углом перекрытие, которое хочу сделать монолитным. Перекрытие-первого этажа, на нем будет стоять мансарда (1,5 м). материал стен- блок КББ-утеплитель-облицовочный одинарный кирпич. Утеплитель-эковата. Вопрос: как правильно сделать это монолитное перекрытие в части увязки с колонной? Ну и опирание на стены -нужно ли связывать со стеной, и как? Колонна с основной лентой не связана.
@Andrew_31, Вы для начала выложите план фундамента, первого и второго этажей, с указанием несущих стен, их ширины, а также размеров всех помещений.
Опирание 2 стороны на стены, один угол на колонну. Не связана-в смысле не привязана к фундаменту. Выпуски арматуры из фундамента есть. первый этаж ни при чем, нагрузка от второго и кровли. Чертеж выложить не могу, было бы понятней.
Стерни колонны отгибаете в стороны (куда угодно, без разницы) и заводите под верхнюю арматурную сетку плиты на длину анкеровки. Верхнюю часть плиты над колонной усиляете, уложив еще одну дополнительную сетку. Стержни дополнительной сетки укладываются межу основными стержнями верхней сетки на равных расстояниях. Все диаметры рабочих стержней сеток по расчёту. Сказать не могу, нет необходимых данных. Рабочие стержни колоны можно принять 16 мм А400С в количестве 4 шт. Хомуты 6 мм А240С, шаг хомутов150 - 200 мм. Бетон класса не ниже В20. Продумайте оприрание облицовочного кирпича (с утеплителем) на ваше угловое монолитное перекрытие. Ему надо на чем-то стоять. Можете выдвинуть это же монолитное перекрытие под облицовочный кирпич. Перекрытие загоняете внутрь монолитно пояса, если он у вас есть, если у вас его нет, тогда ложете прям на стену. Ширина опирания перекрытия на газобетон (блок КББ) не менее 300-350 мм. Меньше не надо. Газобетон (блок КББ) может сколотся. Вопрос не понятен.
sdf379, спасибо за развернутый ответ- сразу видно, что человек понял о чем речь. Вместо монолитного пояса будет кирпичная кладка, то есть сразу на КББ опирать не буду, а на кирпич (планирую 3 ряда полнотелого). По поводу опирания облицовки- а если по краям плиты пустить уголок, например 16-й (с запасом), связав его с арматурным каркасом плиты, и на него опереть нижний ряд облицовочного? Вроде закладной детали. В принципе большой номер уголка позволяет это сделать, ведь вертикальная полка уголка будет утоплена в монолите и скрыта защитным слоем бетона не менее 5 см, да еще и связана с каркасом.
В чем неправ? единственное, как может влиять первый этаж -это осадка фундамента и дома в целом по отношению к осадке колонны- тут расчет фундамента нужен, чтобы не было большой разности этих величин, и, как следствие, ненужных сил (моментов), возникших от этого. А нагрузка на колонну идет от ВТОРОГО этажа (мансарды) и крыши.
Имею ввиду, колонна стоит отдельно, не связана с лентой дома. Хотя выпуски арматуры есть, недолго будет и залить бетоном либо положить металлические балки.
Можно попробовать. Я так делал когда-то, только под облицовку клинкерным кирпичом толщиной 65 мм и утеплитель 50 мм. Брал уголок "могучий" 11 или 12 номер, приваривал к нему арматуру 10 -12 мм с шагом 400-500 мм и замоноличивал в пояс или плиту. Как-то так, картинка примерная, делал для перемычки над окном. Для облицовочного кирпича толщиной 120 мм и утеплителя выдвигал плиту перекрытия. Может кто предложит другой вариант.