    История такая, после принятия решения о строительстве дома из арболита, были закуплены конструкционные блоки производимые в Смоленске в октябре прошлого года.
    Была возведена коробка дома в 1.5 этажа с мансардой.
    При доставке вес блоков 500х300х200 был от 18-20 кг.
    2 мая по прошедствии 7 месяцев взвесил оставшиеся блоки, и оказалось, что их вес стал 11-13 кг.
    В 1м3 33.3 блока.
    Вопрос к производителям арболита, конструкционый арболит после естестенной просушки превратился в теплоизоляционный?

    Меня интересует прочность и долговечность стен построенного нами дома при таких характеристиках арболита.

    Цитирую
    Арболит относится к группе легких бетонов, т.е. бетонов с пониженной плотностью – до 1800 кг/куб.м. В зависимости от средней плотности арболит делится на теплоизоляционный со средней плотностью до 500 кг/куб.м. и конструкционный - со средней плотностью свыше 500 (до 850) кг/куб.м.


    Леха-чик
    Привожу рецептуру, для конструкционного арболита марки М25, плотность 600-650 кг/м.куб.:
    Щепа: 220-230 кг (может больше, в зависимости от сорта древесины и региона где произрастает), по объему - 1,2-1,25 куба насыпной плотности.
    Цемент портландцемент М500: 330 кг.
    Хим добавка: 10 кг растворенные в воде.
    Известь гашеная в виде известкового молока: 29 литров (125 кг на куб воды, оседает, надо постоянно перемешивать)
    Вода вводиться в конце - количество, в зависимости от влажности щепы, может сильно меняться, суммарно, вместе с раствором извести и химии, в расчете на сухую щепу должно быть около 300 литров на куб.


     
  2. zont
    Регистрация:
    23.05.09
    Сообщения:
    1.593
    Благодарности:
    1.115

    zont

    Папа может...

    zont

    Папа может...

    Регистрация:
    23.05.09
    Сообщения:
    1.593
    Благодарности:
    1.115
    Адрес:
    Красногорск МО
    Усушка арболитовых блоков(на заметку будущим застройщикам)

    Что-то жестко:mad: И как же их проверять при доставке?

    Трудно предположить с такими "производителями", что будет с домом. Вы армопояса делали?
     
  3. Sektor
    Регистрация:
    24.09.08
    Сообщения:
    10.121
    Благодарности:
    6.118

    Sektor

    Живу здесь

    Sektor

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.08
    Сообщения:
    10.121
    Благодарности:
    6.118
    Адрес:
    Москва
    Усушка арболитовых блоков(на заметку будущим застройщикам)

    Через 3 ряда сетку прокладывали и армопояс был перед мауэрлатом.

    Дом с крышей из металлочерепицы без окон эту снежную зиму простоял нормально.
    А что с прочностью стен будет в дальнейшем?

    Может вызвать производителя из Смоленска для объяснения, что за арболит он производит?

    Да и других тоже не мешало бы проверить...
    Одно дело сарай или баню из такого материала строить, другое дело дома двухэтажные.
     
  4. Voodoo
    Регистрация:
    21.08.09
    Сообщения:
    1.458
    Благодарности:
    550

    Voodoo

    Строю потихоньку

    Voodoo

    Строю потихоньку

    Регистрация:
    21.08.09
    Сообщения:
    1.458
    Благодарности:
    550
    Адрес:
    65км. от МКАДа
    Усушка арболитовых блоков(на заметку будущим застройщикам)

    Как писал ранее, на сегодня производство арболита носит "самодеятельный" характер, каждый замес щепЫ и бетона, на выходе может дать разные результаты блоков, так как это не заводское производство, что, очевидно и произошло. Кто то чего то не доложил или упустил.
    Сожалею, так как за чужие эксперименты приходиться расплачиваться заказчику и не только деньгами, а нервами и временем.
     
  5. Иосич
    Регистрация:
    16.01.10
    Сообщения:
    3.338
    Благодарности:
    3.138

    Иосич

    Строитель-шабашник

    Иосич

    Строитель-шабашник

    Регистрация:
    16.01.10
    Сообщения:
    3.338
    Благодарности:
    3.138
    Адрес:
    Сочи
    Усушка арболитовых блоков(на заметку будущим застройщикам)

    Усушка это ведь уменьшение не только в весе, но и в объеме.
    А габариты блоков тоже изменились за полгода?
     
  6. Sektor
    Регистрация:
    24.09.08
    Сообщения:
    10.121
    Благодарности:
    6.118

    Sektor

    Живу здесь

    Sektor

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.08
    Сообщения:
    10.121
    Благодарности:
    6.118
    Адрес:
    Москва
    Усушка арболитовых блоков(на заметку будущим застройщикам)

    Проверю еще раз напольные весы, может они не правильно показали вес, но с другой стороны, беря блок в руки я сам чувствую что он стал легче, осталось выяснить точно насколько.
     
  7. zont
    Регистрация:
    23.05.09
    Сообщения:
    1.593
    Благодарности:
    1.115

    zont

    Папа может...

    zont

    Папа может...

    Регистрация:
    23.05.09
    Сообщения:
    1.593
    Благодарности:
    1.115
    Адрес:
    Красногорск МО
    Усушка арболитовых блоков(на заметку будущим застройщикам)

    Взвешивайте тогда сразу 2-3 блока, чтобы избежать погрешности напольных весов
     
  8. Voodoo
    Регистрация:
    21.08.09
    Сообщения:
    1.458
    Благодарности:
    550

    Voodoo

    Строю потихоньку

    Voodoo

    Строю потихоньку

    Регистрация:
    21.08.09
    Сообщения:
    1.458
    Благодарности:
    550
    Адрес:
    65км. от МКАДа
    Усушка арболитовых блоков(на заметку будущим застройщикам)

    Но с другой стороны, Ваша коробка в 1.5 этажа стоит ( стоит или..??) может ничего страшного и не произошло.
    Блоки просохли окончательно, полегчали, может только теплее внутри будет :)
    Ведь газосиликат, то же с завода выходит не совсем высохший и вес один, после окончательного высыхания вес другой, меняется в сторону уменьшения, конечно не в 2 раза...
    А что с размерами блока, те же или сантиметры то же "усохли".
     
  9. Sektor
    Регистрация:
    24.09.08
    Сообщения:
    10.121
    Благодарности:
    6.118

    Sektor

    Живу здесь

    Sektor

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.08
    Сообщения:
    10.121
    Благодарности:
    6.118
    Адрес:
    Москва
    Усушка арболитовых блоков(на заметку будущим застройщикам)

    Вот нашел данные по щепе

    Вес 1 м3 абсолютно сухой щепы равен в среднем 150 кг/м3\

    Порядка 4.5 кг на 1 блок

    Итого
    330 кг цемента на 1м3, это около 10 кг на блок.
    +
    4.5 кг сухой мелкой щепы как у меня

    Хотелось бы услышать производителей арболита, когда они пишут о весе блоков в 18-19 кг...
    Блоки должны вылежаться после производства, точно не помню сколько месяцев...

    Учитывая, что производитель в том момент был загружен по самые.
    Мне возможно привезли сырые блоки.

    С другой стороны, такой блок как у меня, должен иметь отличные показатели по теплопроводности.
    Я так понимаю, что это должно быть не более 0.09?
     
  10. nelegal.surgeon
    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    3

    nelegal.surgeon

    Участник

    nelegal.surgeon

    Участник

    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Ульяновск
    Усушка арболитовых блоков(на заметку будущим застройщикам)

    Берем данную рецептуру:

    Леха-чик
    Привожу рецептуру, для конструкционного арболита марки М25, плотность 600-650 кг/м.куб.:
    Щепа: 220-230 кг (может больше, в зависимости от сорта древесины и региона где произрастает), по объему - 1,2-1,25 куба насыпной плотности.
    Цемент портландцемент М500: 330 кг.
    Хим добавка: 10 кг растворенные в воде.
    Известь гашеная в виде известкового молока: 29 литров (125 кг на куб воды, оседает, надо постоянно перемешивать)
    Вода вводиться в конце - количество, в зависимости от влажности щепы, может сильно меняться, суммарно, вместе с раствором извести и химии, в расчете на сухую щепу должно быть около 300 литров на куб.


    1. Sektor писал:
    Вот нашел данные по щепе, Вес 1 м3 абсолютно сухой щепы равен в среднем 150 кг/м3\

    Вы берете вес плотного куба щепы или щепы насыпной плотности?
    Если насыпной, то вес будет равным 1,2*150 = 180 кг

    2. Вы совершенно забыли про вес добавок, вода то испарится, а добавки как были - так и остаются. Значит плюсуем еще 10 кг + 29 кг(грубо говоря) = 40 кг

    Получаем след вес на 1 блок: 5,45(вес щепы) + 1,21 (вес добавок) + 10 (вес цемента) = 16,66 кг( грубо говоря) весит один блок в идеально сухом состоянии. Не забываем про то,что в щепе присутствует естественная влажность. Отсюда и набирается вес в 18-19 кг.

    Как то так мне видятся расчеты. Производители, поправьте если не так.

    Сам потенциальный застройщик из арболита, к материалу присматриваюсь издалека. Самого заинтересовал вопрос.
     
  11. Sektor
    Регистрация:
    24.09.08
    Сообщения:
    10.121
    Благодарности:
    6.118

    Sektor

    Живу здесь

    Sektor

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.08
    Сообщения:
    10.121
    Благодарности:
    6.118
    Адрес:
    Москва
    Усушка арболитовых блоков(на заметку будущим застройщикам)

    Куплю весы напольные электронные и на них измерю в следующие выходные.


    40 кг на 33.3 блока это 1.2 кг на блок
     
  12. nelegal.surgeon
    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    3

    nelegal.surgeon

    Участник

    nelegal.surgeon

    Участник

    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Ульяновск
    Усушка арболитовых блоков(на заметку будущим застройщикам)

    Я и написал:

     
  13. Sektor
    Регистрация:
    24.09.08
    Сообщения:
    10.121
    Благодарности:
    6.118

    Sektor

    Живу здесь

    Sektor

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.08
    Сообщения:
    10.121
    Благодарности:
    6.118
    Адрес:
    Москва
    Усушка арболитовых блоков(на заметку будущим застройщикам)

    Дома есть две гантели по 10 кг, блоки днем весили явно меньше :)]
     
  14. Voodoo
    Регистрация:
    21.08.09
    Сообщения:
    1.458
    Благодарности:
    550

    Voodoo

    Строю потихоньку

    Voodoo

    Строю потихоньку

    Регистрация:
    21.08.09
    Сообщения:
    1.458
    Благодарности:
    550
    Адрес:
    65км. от МКАДа
    Усушка арболитовых блоков(на заметку будущим застройщикам)

    Дождь пройдёт, будут весить так же как было...:)]
    А воАбще, как усушка повлияла на блок, он что стал меньше, мягче, рыхлее, его можно сломать об коленку, от него стала отколупливаться щепА...или как был монолитный блок щепы с бетоном , так и продолжает им оставаться, только полегчал малька?
     
  15. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    33.931
    Благодарности:
    36.315

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    33.931
    Благодарности:
    36.315
    Усушка арболитовых блоков(на заметку будущим застройщикам)

    Я думаю даже париться с ответами в данной теме не стоит до того момента, пока Владимир не взвесит блоки на электронных весах и не скажет, кк изменился блок в объемах. Когда нет достоверной информации нет смысла строить догадки. Я думаю Владимир нас не заставит долго ждать с результатами.:) Фотка блока на весах , где будет видно сколько блок весит будет выглядеть очень убедительно и снимет кучу возможных вопросов.

    Как только у Владимира будут результаты, можно будет обсудить ситуацию.
    Конструкционный блок не должен весить меньше 500 кг/м3.

    Сырые блоки, это самое то. Для строительства это наилучший вариант. Сырые в моем понимании - это отлежавшиеся на складе 2-3 недели. Блоки отлежавшиеся меньший срок никто не повезет, по причине возможного возникновения в блоке деформаций от тряски при перевозке. Поэтому переживать за этот момент не стоит.

    А вот с весом блоков надо разобраться, потому что это намного серьезнее, чем какими их привезли. Вот форумчанину тоже сырые привозили. Но если цемента положено столько, сколько надо, то конечный результат положительный. https://www.forumhouse.ru/threads/23253/page-51#post-995924