    Доброго суток.
    Прошу прощения за будущий сумбур, но постараюсь описать схему что есть на данный момент, и что выходит на данный момент.

    Есть дом площадью в ~210 м2 + пристройка/тамбур на 20 м2 (ещё в процессе постройки)
    Что касается дома
    Стены газоблок D500 375мм
    На чердаке каменная вата 250мм
    Меж первым и вторым этажом перекрытия по лагам - каменная вата 200мм
    Между подпольем и первым этажом плиты пустотки ПК-22 + экструдированный пенополистирол 2- слоя по 50мм
    Окна - двух камерные (3 стекла)
    Высота пола 1-й этаж 2,7м
    Высота пола 2-й этаж 3м
    Подмосковье Мытищи

    На данный момент есть котел protherm медведь 40 klom + бойлер на 120л с подмесом. Все это лежит новое в коробке.

    Теперь что касается отопления. В основном отопление радиаторное + немножко теплых полов.
    Радиаторы думаю взять стальные Kermi.

    На первом этаже
    Высота до подоконника 58см.
    1) Кухня с гостиной S=36 m2
    ТП 25м2 + 4-ре батареи суммарно на 5кВт? - это на тот случай если ТП не будет хватать или они откажут
    2) Комната S=13,4 одна батарея на 1,4кВт?
    3) Комната S=14,7 две батареи общей мощностью 1,6Квт ?
    4) Чулан 3м2 – там по идее 0,3Вт хватит…..
    5) Котельная 6м – 0,6кВт? Дверь на улицу выходит. Хотя есть желание сделать для котельной тамбур, не так выхолаживаться будет зимой.
    6) С/У на 8 м2
    ТП 4м2 + Батарея на 0,8 кВт
    7) Коридор 6 м2 – ТП
    8) Прихожая с лестницей 8,4 м2 – ТП 3,5 м2 + Батарея на 1кВт
    9) Пристройка/тамбур 20 м2 – две батареи по 1,5кВт

    Второй этаж:
    1) Комната 36 м2 – три батареи суммарно на 5,3 кВт
    2) Комната 39 м2 - три батареи суммарно на 5,3 кВт
    3) С/У на 8 м2
    ТП 4м2 + Батарея на 0,8 кВт
    4) Гардеробная 9,4 м2 – одна батарея на 1,2 кВт
    5) В коридоре не думал ставить батарею

    Вопросов куча, в голове мешанина полная.

    По разводке выходит следующее.
    Если подключать все по коллекторной схеме, то выходит до каждой батареи PE-Xa/EVOH 16,0x2,2 Compipe – внутренний выходит 11,6 и фитингах заужение до 9,1
    Если верить таблицам, то пропускная способность труб позволяет передать нужный объем ”тепла” до батареи.
    1-й этаж
    От котельной до коллекторов подключить трубой PE-Xa/EVOH с 25x3,5 Compipe
    1-й коллектор на 5 выходов: кухня + прихожая/лестница
    2-й коллектор на 5 выходов: комнаты + с/у
    3-й коллектор на 3 выхода: Котельная + пристройка (прихожая)
    +
    Две гребенки для теплого пола
    1-я на ТП кухню+прихожая+коридор
    2-я на ТП С/у первого и второго этажа

    2-й этаж
    От котельной до коллекторов подключить трубой PE-Xa/EVOH с 25x3,5 Compipe
    1-й коллектор на одну комнату + С/у
    2-й коллектор на вторую комнату + гардероб

    Чувствую перегусарил и накрутил до фига всего.
    Ну не складывается мозайка с батареями

    Зы.
    В ванной разводку по точкам сейчас тяну медью на пайке. Успокаивает эта пайка меня. Руки работают - голова отдыхает.
    18мм магистраль и 15-ка до приборов.
    4.jpg 3.jpg 1.jpg 2.jpg
     
  2. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.285

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.285
    Адрес:
    Касимов
    Бойлер косвенного нагрева БКН, монтируйте ДО гидрострелки.
     
  3. Killkeni
    Регистрация:
    16.04.16
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    42

    Killkeni

    Живу здесь

    Killkeni

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.16
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    г. Липецк
    @maksim13, Вы сколекторами переборщили. На каждый этаж 1 гребенка радиаторов и одна ТП. В котельной вообще можете сэкономить и поставить по одно насосной группе на отопление и теплый пол, если только вы не планируете поэтажное управление по комнатным датчикам. Группу безопасности нужно ставить на подаче чем ближе к котлу.
    Это спорный вопрос. Если не ставить трехходовой то можно и оставить как есть на схеме.
     
  4. maksim13
    Регистрация:
    12.08.11
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    4

    maksim13

    Участник

    maksim13

    Участник

    Регистрация:
    12.08.11
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Killkeni
    То что с гребенками намудрил - это да. есть такое
    Вот что касается ТП на кухню/прихожая/коридор
    Очень хочется поставить ящик в прихожей - и тогда по коридору не придется тянуть до кухни от котельной.
    Сильно мучает радиаторный вопрос - по мощности ни где не перегнул?
     

    Вложения:

    • 44.jpg
  5. Killkeni
    Регистрация:
    16.04.16
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    42

    Killkeni

    Живу здесь

    Killkeni

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.16
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    г. Липецк
    Рекомендуется ставить гребенки в центре дома в таком случае не будет длинных расстояний у труб к радиаторам.
    Нужно делать расчет теплопотерь, тогда сможете четко подобрать радиаторы и не переплачивать за них. Подбор можно делать под стандартную температуру 90/70/20 или же под низкотемпературку. 75/55/20. Рекомендую подбирать радиаторы из из Тип 11 если по мощности и размеру подойдут, в таком случае будет увеличена площадь теплоотдачи.
     
  6. mos-ad
    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    224

    mos-ad

    Живу здесь

    mos-ad

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    224
    Мне кажется, что сильно перегнули. У меня блоки 375 мм и примерно такая же площадь дома. Радиатор на 2кВт установлен в котельной, в которой есть чердак и подвал. Окна такие же. На площадь 12.3 м2 работает радиатор на 1200 Вт, на 25 м2 - 2.5 кВт (3 радиатора). На всё отопление дома надо 14.6 кВт.
    На первом этаже у меня ТП и радиаторы я там не ставил. Вам необходимо сделать расчет теплопотерь, возможно лишнее будет использование и ТП и радиаторов.
    У Вас 21 кВт только на радиаторах.
     
  7. awlan
    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565

    awlan

    Живу здесь

    awlan

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Насос "котлового" контура поставьте на обратку.
    У Вас три системы ОС, ТП, ГВС с разными температурными режимами подключены без систем регулирования. Надо на каждую предусмотреть свой регулятор.
     
  8. Гусельников
    Регистрация:
    25.04.16
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    24

    Гусельников

    Участник

    Гусельников

    Заблокирован

    Участник

    Регистрация:
    25.04.16
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    24
    maksim13, не хотите сами гидравлику расчитать, чтобы потом локти не кусать?
     
  9. maksim13
    Регистрация:
    12.08.11
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    4

    maksim13

    Участник

    maksim13

    Участник

    Регистрация:
    12.08.11
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    @mos-ad, с супругой заново посчитали - вышло что на дом выходит 23кВт. Это с учетом теплопотерь стен/окон/перекрытий.
    При чем если даже считать в лоб 10 м2 = 1 кВт, то выходит не менее 21кВт надобно.
    Прикинул радиаторы
    радиаторы.jpg

    @Гусельников, чесслово. пытаюсь разобраться. Не хочу зимой в тулупе прыгать около масляного радиатора :)

    @awlan, согласен. Сейчас "начитался" рисую котельную почти с нуля.
    Размахася что-то.

    По коллекторным группам у меня выходит на данный момент
    1-й этаж
    две шт на радиаторы 8 + 4 выхода - ну боюсь я ставить одну на 12 выходов
    две шт на ТП 5 + 2 - иначе далеко тянуть трассу
    2-й этаж
    один на радиаторы на 8
    + бойлер
    Итого выходит в котельную необходимо поставить после гидрострелки распределительный коллектор на 6 выходов
    При чем сделать регулировку (3-х ходовой клапан?) на бойлер и ТП
     
  10. Ivan1304
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.189
    Благодарности:
    2.587

    Ivan1304

    Живу здесь

    Ivan1304

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.189
    Благодарности:
    2.587
    Адрес:
    Подольск
    посмотрите рекомендуемую схему...-бойлер к котлу (насос загрузки бойлера к котлу...),далее насос на стрелку, коллектор на 3 выхода (1стрелка+1 радиаторы+ 1 насосно-смесительный модуль ТП).
     
  11. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477
    Адрес:
    Москва
    Я бы не стал делать такую схему. Есть риск угробить секцию.
     
  12. Ivan1304
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.189
    Благодарности:
    2.587

    Ivan1304

    Живу здесь

    Ivan1304

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.189
    Благодарности:
    2.587
    Адрес:
    Подольск
    что имеете в виду ? какую секцию...?
     
  13. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477
    Адрес:
    Москва
    Котловую
     
  14. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.285

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.285
    Адрес:
    Касимов
    Как все это было? Мы ни кому... 520c7a1650bfe254f0b374b215213e01.gif
     
  15. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477
    Адрес:
    Москва