1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

УЗО Легранд не включается

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AlexxxV, 24.06.12.

  1. AlexxxV
    Регистрация:
    02.09.09
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    38

    AlexxxV

    Пытаюсь быть собой...

    AlexxxV

    Пытаюсь быть собой...

    Регистрация:
    02.09.09
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Россия
    УЗО Легранд не включается
    УЗО 40А 30мА АС Легранд (008910) перестало включатся.
    Установлено уже два года, срабатывало пару раз от пробоя изоляции переноски.
    Раз в три-четыре месяца проверялось кнопкой ТЕСТ.
    Сегодня не было напруги, машинально ткнул в кнопку ТЕСТ, и о чудо УЗО сработало, включить не смог с первого раза, раза с третьего опять включилось.
    ткнул исчо раз в ТЕСТ, УЗО сработало, а напруги то нету!
    После этого не включается. Снял, счаз без него!
    Это брак? Почти полторы тысячи, а качество хуже некуда!
    Не ожидал такого от именитого производителя!
     
  2. Громов
    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    7

    Громов

    мил чел

    Громов

    мил чел

    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Славянск
    Легранд делается и в России, так что может это и особенности национального характера. А ваще, есть рыночный закон: чем громче фамилия, тем чаще подделывается...
     
  3. a40
    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    1.246
    Благодарности:
    995

    a40

    :)

    a40

    :)

    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    1.246
    Благодарности:
    995
    Адрес:
    Белгород
    А где покупали?
     
  4. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.277
    Благодарности:
    2.812

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.277
    Благодарности:
    2.812
    Адрес:
    Москва
    Не всегда осветительная лампочка, или другой не работаюций электроприбор однозначно свидетельствует об отсутствии напряжения.
    Например при обрыве нейтрали (нулевой провод) все неработающие электроприборы дружно стучат хозяину - напруги нет. И только глупое УЗО почему то срабатывает от кнопы "тест" (фазное напряжение то осталось:|:).

    Так как в чудеса не верю, могу только предположить, что:
    а) фазное напряжение все таки до УЗО доходило;
    б) " общего" фазного напряжения таки небыло, но был например сосед с дизель генератором, который он и запустил когда пропало "общее" электропитание. А как, соседского гену скомутировали с входной магистралью... самому Богу не известно. Вот и свершилось чудо - УЗО сработало от кнопки "тест";
    в) по Вашей домовой нейтрали, которую Вы например "благополучно" заземлили, бегают токи непонятного рода (на грани срабатывания диф. защиты 0,03А). Вот эти токи и не дают "нормально" взвести курок сработавшего УЗО;
    г) и. т. д.

    Так, что катить телегу на именитое УЗО я бы пока поостерегся (сами же говорите помогало и не раз).:)
    Что бы понять "чудило" УЗО, или честно до конца пыталось выполнять свои должностные объязанности, пожалуйста ответьте на простой вопросик.
    - "УЗО снятое с должности (отключенное от проводки) сейчас включается с первого раза, или таки продолжает невключаться?"
     
  5. Громов
    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    7

    Громов

    мил чел

    Громов

    мил чел

    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Славянск
    Товарисч пишет, что снял и сейчас без него - как понимаю, напруга появилась. Думается ответ даст проверка без выходных проводов. Всяко могет быть, гроза например...
     
  6. AlexxxV
    Регистрация:
    02.09.09
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    38

    AlexxxV

    Пытаюсь быть собой...

    AlexxxV

    Пытаюсь быть собой...

    Регистрация:
    02.09.09
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Россия
    Снятое УЗО реагирует на кнопку ТЕСТ без подключения к напруге, а сегодня уже и включить не могу, прощелкивается как автомат при глухом КЗ, диагноз - выкинуть и перейти на другой любимый брэнд - Шнайдер:love: или Хагер:love:
     
  7. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.277
    Благодарности:
    2.812

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.277
    Благодарности:
    2.812
    Адрес:
    Москва
    Раз пошла такая пянка (УЗО в утиль), пожалуйста аккуратно раздербаньте УЗО и выложите крупное фото его потрохов. Как то не по леграндовски оно себя ведет. :)

    P. S.
    Если конечно Вас это не затруднит. :|:
     
  8. AlexxxV
    Регистрация:
    02.09.09
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    38

    AlexxxV

    Пытаюсь быть собой...

    AlexxxV

    Пытаюсь быть собой...

    Регистрация:
    02.09.09
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Россия
    Не затруднит
    фотки пациента:)
    IMG_4938.jpg IMG_4939.jpg IMG_4940.jpg IMG_4941.jpg IMG_4942.jpg IMG_4937.jpg
     
  9. AlexxxV
    Регистрация:
    02.09.09
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    38

    AlexxxV

    Пытаюсь быть собой...

    AlexxxV

    Пытаюсь быть собой...

    Регистрация:
    02.09.09
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Россия
    ПациЭнт в раскрытом виде
    IMG_4943.jpg IMG_4944.jpg IMG_4948.jpg IMG_4945.jpg IMG_4946.jpg IMG_4947.jpg
    препарировать на отдельные железки не стал, уж много мелочи в виде секторов, пружинок и колесикафф, пока рассматриваю с разных ракурсов, пытаюся понять принцЫп действия всех хитроумных защелок:)

    вот последняя фотка, путем многократных взводов рычажка сумел включить все таки...
    и вот как только отверткой коснулся контактов ТЕСТ
    IMG_4950.jpg
    - УЗО сработало - мистика да и только!
     
  10. contik
    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    6

    contik

    Участник

    contik

    Участник

    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва
    Добрый день! Освежу немного тему =)

    Сегодня столкнулся с тем, что УЗО, правда 4-х полюсное, последний раз издало вздох и отрубилось навсегда. Не зависимо от подачи питания - оно не включалось. Внутри такое ощущение, что что-то срывается. Ну как автомат, когда пытаешься его сразу включить после КЗ.
    Решил разобрать. В ходе вскрытия выяснилось (ИМХО), что "устал" магнитик, который держит УЗО взведенным. На сколько я понял принцип его внутренней работы - при взводе рычажка к якорю внутреннего реле прилипает предохранительный флажок, т. к. там постоянный магнит. Если происходит утечка, то через обмотки реле начинает бежать ток и магнит, как бы "размагничивается" и флажок отлипает, отстреливая все УЗО.

    Так вот в моем случае такое ощущение, что магнитик "выдохся" - когда флажок подводишь к якорю - чувствуется, что он пытается его удержать магнитом, но не осиливает и УЗО не включается.

    УЗО куплено в 2012 году и все время стояло под напряжением. Печально как-то оно померло и очень глупо =(

    P. S. Маркировка: Legrand 08994 40A 30mA
     
    Последнее редактирование: 24.05.16
  11. Amplifier
    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    244
    Благодарности:
    118

    Amplifier

    Живу здесь

    Amplifier

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    244
    Благодарности:
    118
    Адрес:
    Поволжье.
    Для статистики: точно таким же образом сдохло три Шнайдера - не держит магнит. Очевидно, что этот дефект не зависит от производителя. У меня шнайдеровских УЗО штук семь или восемь, три сдохших совсем плохой результат. Где бы купить этот узел, можно было бы их оживить, вскрыл два разных УЗО, одно АС другое А, разные уставки - узел один и тот же. Может кто знает, где их взять?
     
  12. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.875
    Благодарности:
    6.425

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.875
    Благодарности:
    6.425
    Адрес:
    Россия
    модель? где и когда куплены?
     
  13. Amplifier
    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    244
    Благодарности:
    118

    Amplifier

    Живу здесь

    Amplifier

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    244
    Благодарности:
    118
    Адрес:
    Поволжье.
    ЭТМ, лет пять назад.
     

    Вложения:

    • IMG_20190818_140327.jpg
    • IMG_20190818_140806.jpg
    • IMG_20190818_140931.jpg
  14. Amplifier
    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    244
    Благодарности:
    118

    Amplifier

    Живу здесь

    Amplifier

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    244
    Благодарности:
    118
    Адрес:
    Поволжье.
    Странным образом исполнительный механизм восстановился, магнитик держит нормально, УЗО собрано и работает. Чудеса.
    Возможно бы и второй механизм самовосстановился, но был подвергнут различным экспериментам с целью восстановления намагниченности, теперь восстановлению не подлежит-)
     
  15. Petr_Gvozdev
    Регистрация:
    25.03.15
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Petr_Gvozdev

    Новичок

    Petr_Gvozdev

    Новичок

    Регистрация:
    25.03.15
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Тоже самое. После сработки УЗО перестал подниматься, как будто проскакивает. Сначала подумал утечка - нет. Он не поднимается даже без проводов вне щитка!
     

    Вложения:

    • IMG_20230613_054040.jpg
    • IMG_20230613_054049.jpg