    Настала стадия проектирования. В доме на кухне будет настенный котёл с закрытой
    камерой сгорания 18 квт.
    Проектировщик говорит, что обязательно надо ставить сигнализатор
    загазованности, иначе он не берётся согласовать проект в газпроме. В ТУ нет никаких
    слов про сигнализатор, но к ТУ есть приложение, а там сказано:

    "Предлагаемые мероприятия по обеспечению нормативных параметров газораспределительной сети:
    - установку сигнализатора загазованности (согласно СП 60.13330.2012 п. 6.6.4 (г); СП 62.13330.2011 п. 7.12*)"

    Как я понимаю, эти пункты СП не являются обязательными, да и там говорится, что установка
    сигнализатора по усмотрению проектировщика.
    Рассматриваю следующие варианты:
    1. Сделать проект без сигнализатора и потом самому бодаться с газпромом по поводу
    согласования.
    2. Требовать от газпрома изменения ТУ (исключить фразу о сигнализаторе). Потом уже делать
    проект.
    Про то, что проект необязателен, я в курсе. Но мне проще сделать и согласовать проект.
    чтобы потом не было проблем на стадии ввода в эксплуатацию.
    Кто что думает по этому поводу?
    Заранее спасибо!
     
  2. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    25.471
    Благодарности:
    19.223

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    25.471
    Благодарности:
    19.223
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ГрК РФ, Статья 48. Архитектурно-строительное проектирование
    16. Не допускается требовать согласование проектной документации, заключение на проектную документацию и иные документы, не предусмотренные настоящим Кодексом.
    (часть 16 введена Федеральным законом от 18.12.2006 N 232-ФЗ)
     
  3. new469
    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.516
    Благодарности:
    2.123

    new469

    Живу здесь

    new469

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.516
    Благодарности:
    2.123
    Адрес:
    Тверь + МО + Москва
    Это я знаю. Но это слишком обще. Я спрашиваю, как мне конкретно поступить?
    На какой стадии начать бодаться с газпромом - до проектирования или после?
     
    Последнее редактирование: 24.05.16
  4. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    25.471
    Благодарности:
    19.223

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    25.471
    Благодарности:
    19.223
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А Вы им проект не показывайте, предъявите после только исполнительную документацию при проверке.
    97. Мероприятия по подключению объектов капитального строительства к сети газораспределения, предусматриваемые договором о подключении, включают в себя:
    а) разработку исполнителем проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным договором о подключении;
    б) разработку заявителем проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным договором о подключении, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной;
    в) выполнение заявителем и исполнителем технических условий;
    г) проверку исполнителем выполнения заявителем технических условий;
    д) осуществление исполнителем фактического подключения объектов капитального строительства заявителя к сети газораспределения и проведение пуска газа.

    Сигнализатор к газовой трубе каким боком относится ?
     
    Последнее редактирование: 24.05.16
  5. new469
    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.516
    Благодарности:
    2.123

    new469

    Живу здесь

    new469

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.516
    Благодарности:
    2.123
    Адрес:
    Тверь + МО + Москва
    В приложении к ТУ есть такая непонятная фраза:

    "Согласование проекта производить в соответствии на предмет соответствия выданной дополнительной информации к техническим условиям."
    https://www.forumhouse.ru/threads/320909/page-147#post-14466693
    Кстати, да. это будет третьим вариантом - сделать проект и не согласовывать с газпромом.
    Но всё-таки думаю, что если проект согласовать, потом уже газпрому будет труднее
    отвертеться при вводе в эксплуатацию.
     
  6. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    25.471
    Благодарности:
    19.223

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    25.471
    Благодарности:
    19.223
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    191-ФЗ, Статья 8
    4. До 1 марта 2018 года не требуется получение разрешения на ввод объекта индивидуального жилищного строительства в эксплуатацию, а также представление данного разрешения для осуществления технического учета (инвентаризации) такого объекта, в том числе для оформления и выдачи технического паспорта такого объекта.
    (часть четвертая введена Федеральным законом от 30.06.2006 N 93-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 17.07.2009 N 174-ФЗ, от 28.02.2015 N 20-ФЗ)
     
  7. new469
    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.516
    Благодарности:
    2.123

    new469

    Живу здесь

    new469

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.516
    Благодарности:
    2.123
    Адрес:
    Тверь + МО + Москва
    Я имел ввиду, принятие газпромом и проверку на соответствие ТУ. С этим у моих соседей были
    проблемы - то это не так сделано, то другое.
     
  8. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    25.471
    Благодарности:
    19.223

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    25.471
    Благодарности:
    19.223
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Напишут обоснованные замечания - исправите
     
  9. new469
    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.516
    Благодарности:
    2.123

    new469

    Живу здесь

    new469

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.516
    Благодарности:
    2.123
    Адрес:
    Тверь + МО + Москва
    Ну так лучше согласовать сейчас проект, а потом всё сделать по проекту, чтобы
    не было замечаний. А то 100% газпром в замечания включит отсутствие сигнализатора
    и будет считать это обоснованным. Судиться с ним мне гораздо удобней сейчас,
    чем потом.
     
  10. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    25.471
    Благодарности:
    19.223

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    25.471
    Благодарности:
    19.223
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Купите и повесите вместе с батарейкой,
    а потом снимите и вернете обратно в магазин без батарейки
     
  11. Privet12345
    Регистрация:
    12.11.15
    Сообщения:
    614
    Благодарности:
    1.238

    Privet12345

    Живу здесь

    Privet12345

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.15
    Сообщения:
    614
    Благодарности:
    1.238
    Адрес:
    Подольск
    Он монтируется (точнее клапан от него) на трубу, и перекрывает газ в случае утечки, загазованности или банального отсуствия воздуха.

    Вот честно не могу понять почему вы против сигнализатора? Стоит он не таких денег, чтобы потом судится, проект исправлять да и рисковать. Это вещь нужная.
     
  12. new469
    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.516
    Благодарности:
    2.123

    new469

    Живу здесь

    new469

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.516
    Благодарности:
    2.123
    Адрес:
    Тверь + МО + Москва
    Нет - так не получится. Сигнализатор не только сигнализирует, но и имеет аварийный
    клапан для перекрытия газа. Это газовое оборудование и на него требуется договор
    обслуживания. Да и работает он не от батарейки - постоянно включен в розетку.
    Если бы не это всё - можно было бы действительно наплевать
    и поставить его.
     
    Последнее редактирование: 24.05.16
  13. new469
    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.516
    Благодарности:
    2.123

    new469

    Живу здесь

    new469

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.516
    Благодарности:
    2.123
    Адрес:
    Тверь + МО + Москва
    Я против навязывания ненужных мне дополнительных устройств,
    вдобавок неизвестно кем сделанных. Лишние элементы в системе - это снижение
    её надёжности.
    Да и надо ещё договор об обслуживании сигнализатора. Зачем мне лишние проблемы?
     
  14. Privet12345
    Регистрация:
    12.11.15
    Сообщения:
    614
    Благодарности:
    1.238

    Privet12345

    Живу здесь

    Privet12345

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.15
    Сообщения:
    614
    Благодарности:
    1.238
    Адрес:
    Подольск
    Проблемы будут если пламя потухнет, а сигнализатора нет. Договор заключается как правило для галочки и с конторой газовщиков.
     
  15. new469
    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.516
    Благодарности:
    2.123

    new469

    Живу здесь

    new469

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.516
    Благодарности:
    2.123
    Адрес:
    Тверь + МО + Москва
    У меня проблем не будет так как котёл с закрытой камерой и котёл сам это всё отслеживает.
    Договор для галочки, но он потом автоматически продляется газовщиками. Зачем
    мне платить за то, что мне не нужно?