    Целесообразность применения СДМ и комбинированного утепления - над и между стропилкой
    Всем день добрый.

    Перед началом работ по утеплению "полумансарды" осталось два с половиной вопроса:

    1 - под кровлей уложена гидроизоляция, поэтому рекомендовали (в моей теме по выборе стропил для утепления) между гидроизоляцией и утеплителем оставить вентзазор. Отсюда возникает вопрос, а имеет смысл в таком случае поверх утеплителя между стропил "натянуть" СДМ (зелёная линия)? Чтобы не летала пыль от утеплителя, в случае протечек из под гидроизоляции защитить утеплитель (дом покупной, переделка кровли пока в планы не входит). Отсюда вытекает дополнительных полвопроса - прочитал что СДМ не укладывают на горизонтальные поверхности (если не прав, то так и скажите), но я могу "натянуть" СДМ с наклоном от центральной оси крыши, над горизонтально уложенным утеплителем.

    2 - Т. к. между отделкой потолка и пирогом утепления тоже рекомендуют делать вентзазор, то подумалось, а если мне первый слой утеплителя уложить вровень с верхним краем стропилки (синяя линия), подняв его на 5 см (красная линия), а второй положить над стропилкой? Так и потолок не придётся делать ниже, и должно быть теплее. Не приведёт ли такой гибрид к "запариванию" стропилки? Или не умничать и нарастить стропилку вверх на 10 см и делать утупление целиком между стропил?

    ЗЫ. Утеплитель Rockwool 20см, пароизоляции - Изоспан Б, СДМ - Ондутис SA 130.
     

    Вложения:

    • Безымянный - 1.png
  2. Dark Man
    Регистрация:
    22.08.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Dark Man

    Участник

    Dark Man

    Участник

    Регистрация:
    22.08.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Пенза
    Отредактировал блин рисунок :)]. Основной рисунок не прикрепил. Линия потолка - сиреневая линия
     

    Вложения:

    • _MG_1735.jpg
  3. Kabyki
    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    2.953
    Благодарности:
    2.107

    Kabyki

    Живу здесь

    Kabyki

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    2.953
    Благодарности:
    2.107
    Адрес:
    Московская Область
    Зеленая линия это видимо ветрозащита?
     
  4. Dark Man
    Регистрация:
    22.08.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Dark Man

    Участник

    Dark Man

    Участник

    Регистрация:
    22.08.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Пенза
    @Kabyki, Вот в том и вопрос, стоит ли по зелёной линии укладывать супердиффузию, при текущей подкровельной ветровлагозащите.
     
  5. Kabyki
    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    2.953
    Благодарности:
    2.107

    Kabyki

    Живу здесь

    Kabyki

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    2.953
    Благодарности:
    2.107
    Адрес:
    Московская Область
    Лучше уложить, пылить будет меньше. Можно особо дорогую пленку не покупать, достаточно Изоспана А, пленку укладывать непосредственно на утеплитель без зазоров.
    Синяя линия это видимо граница утепления, а красная я так понимаю пароизоляция, верно?
     
  6. Dark Man
    Регистрация:
    22.08.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Dark Man

    Участник

    Dark Man

    Участник

    Регистрация:
    22.08.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Пенза
    @Kabyki, Да, все верно: синяя линия - граница утеплителя. Красная - пароизоляция. Сиреневая - внутреняя отделка. Планируется два вентзазора. Между отделкой потолка и пароизоляцией, и между гидроизоляцией и утеплителем. Изоспана А не нашёл, да и Ондутис не так чтобы катастрофически сказался на общем бюджете утепления. А как на счёт рекомендации - не укладывать супердифузию на горизонтальные поверхности? Или при наличии ветрозащиты под кровельным материалом, это не критично уже?

    ЗЫ. Именно из соображений - меньше пылить и хочу запихнуть утеплитель в пирог. Тем более хочу сделать ревизионный люк для возможности проверки состояния утеплителя. Поэтому хотелось бы "обеспылить" чердак
     
  7. Kabyki
    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    2.953
    Благодарности:
    2.107

    Kabyki

    Живу здесь

    Kabyki

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    2.953
    Благодарности:
    2.107
    Адрес:
    Московская Область
    Ну вообще то СДМ укладываются без зазоров, иначе от них смысла нет никакого. У вас уже есть гидроизоляция и СДМ вам нужна только для экологии, поэтому кладите без зазоров.
     
  8. Dark Man
    Регистрация:
    22.08.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Dark Man

    Участник

    Dark Man

    Участник

    Регистрация:
    22.08.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Пенза
    @Kabyki, пароизоляция и супердиффузия к утеплителю будет укладываться без зазоров - всё по букварю. Я про зазоры между парами:
    1 - текущая подкровельная гидроизоляция - супердиффузия. Рекомендовали тут - https://www.forumhouse.ru/posts/15659376/
    2 - пароизоляция - отделка потолка.
     
  9. Kabyki
    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    2.953
    Благодарности:
    2.107

    Kabyki

    Живу здесь

    Kabyki

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    2.953
    Благодарности:
    2.107
    Адрес:
    Московская Область
    Лучше опишите конструкцию по слоям. А то противоречиво все получается.
    Гидроизоляция - это то что препятствует попаданию влаги извне, это может быть как пароНЕпроницаемый материал, так и СДМ. Конструкции будут разные но суть одна.
    Вентилируемый зазор - это тот зазор который вентилируется, т. е. в нем присутствует движение воздуха. (например между СДМ и кровлей, или над и под обычной мембраной)
    Невентилируемый зазор - движения воздуха нет, обычно нужен что бы спрятать коммуникации. Например: зазор между пароизоляцией и чистовой отделкой.
     
  10. Dark Man
    Регистрация:
    22.08.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Dark Man

    Участник

    Dark Man

    Участник

    Регистрация:
    22.08.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Пенза
    @Kabyki, Да вроде и картинки прикрепил :) Ну да фиг с ним.
    Итак, начну снаружи помещения, т. к. крыша уже имеется
    1 - Кровля - металлопрофиль;
    2 - обрешётка;
    3 - контробрешётка
    4 - гидроветрозащита - folder 110d - не СДМ;

    Далее планируемый пирог:
    5 - вентзазор после гидроветро защиты до супердиффузии
    6 - супердиффузия Ondutis
    7 - утеплитель RockWool
    8 - пароизоляция Изоспан
    9 - вентзазор до отделки потолка

    На картинке между кровлей и гидро-ветрозащитой вентзазор существующий

    Из планируемых вентзазоров:
    1 - между гидроветрозащитой и супердиффузией
    2 - между пароизоляцией и оттделкой потолка.
    Между пароизоляцией, утеплителем, супердиффузией вентзазоров нет, от слова совсем :)
     

    Вложения:

    • Безымянный - 2.png
    Последнее редактирование: 23.05.16
  11. Kabyki
    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    2.953
    Благодарности:
    2.107

    Kabyki

    Живу здесь

    Kabyki

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    2.953
    Благодарности:
    2.107
    Адрес:
    Московская Область
  12. Dark Man
    Регистрация:
    22.08.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Dark Man

    Участник

    Dark Man

    Участник

    Регистрация:
    22.08.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Пенза
    @Kabyki, Спасибо :hello::hndshk:
    А как на счет укладывания супердиффузии на горизонтальные поверхности? Или в моём случае это уже не критично. Или то что я слышал, что супердиффузию не укладывают на горизонтальные поверхности - провокация :cool:?
     
    Последнее редактирование: 23.05.16
  13. Kabyki
    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    2.953
    Благодарности:
    2.107

    Kabyki

    Живу здесь

    Kabyki

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    2.953
    Благодарности:
    2.107
    Адрес:
    Московская Область
    Укладывают, почему нет. Единственное СДМ типа А на горизонтальных поверхностях могут протекать, если на них воды налить конечно, видимо отсюда это утверждение. Не поливайте пленку и все будет норм)
     
  14. Dark Man
    Регистрация:
    22.08.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Dark Man

    Участник

    Dark Man

    Участник

    Регистрация:
    22.08.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Пенза
    @Kabyki, Благодарю за помощь