1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Котёл ЭВАН Warmos 9,45 греет выключенный

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем ВЛАС68, 13.05.16.

  1. ВЛАС68
    Регистрация:
    27.08.10
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    2

    ВЛАС68

    Живу здесь

    ВЛАС68

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.10
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Котёл ЭВАН Warmos 9,45 греет выключенный
    Здравствуйте все, может кто сталкивался, котёл ЭВАН Warmos 9,45 вчера поставил на ночь одну ступень мощности и температуру 30 градусов, для поддержания температуры воды (отопление уже 10 дней как выключил) утром из крана кипяток, на термометре 85 градусов, открыл горячую воду слил, скрутил колёсико на НОЛЬ и выключил ВСЕ ТРИ ступени, а котел греет, нагрел воду до 60 градусов. Перестал греть только когда выключил автомат. Может есть возможность починить самому или надо вызывать мастера?
     
  2. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.453
    Благодарности:
    20.249

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.453
    Благодарности:
    20.249
    Адрес:
    Россия, Москва
    как минимум надо уметь пользоваться мультиметром, и знать, за какой конец держать паяльник.

    И Вы что-то про кран писали... Вы котёл как проточный водонагреватель используете?!?
     
  3. ВЛАС68
    Регистрация:
    27.08.10
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    2

    ВЛАС68

    Живу здесь

    ВЛАС68

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.10
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Спасибо за ответ, с паяльником то проблем нет, иначе бы просто вызвал мастера. У меня котел греет теплоноситель который идет в бойлер косвенного нагрева, плюс теплые полы в ванных. Про кран писал, что слил из бойлера горячую воду а котел её снова нагрел. Просто думал, что у кого то была подобная проблема и будет проще починить.
     
  4. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.453
    Благодарности:
    20.249

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.453
    Благодарности:
    20.249
    Адрес:
    Россия, Москва
    Вы же вроде уже боролись с греющимися реле? Победили же?
     
  5. ВЛАС68
    Регистрация:
    27.08.10
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    2

    ВЛАС68

    Живу здесь

    ВЛАС68

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.10
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Да реле одолел, котёл проработал зиму без нареканий, а сейчас вот опять крякнул, хорошо не январь на дворе.
     
  6. Kromanon
    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.587

    Kromanon

    Живу здесь

    Kromanon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.587
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Индикация нагрева присутствует?
     
  7. ВЛАС68
    Регистрация:
    27.08.10
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    2

    ВЛАС68

    Живу здесь

    ВЛАС68

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.10
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Нет, лампочки не горят горит только, красная, что на котёл подается напряжение. Спасибо.
     
  8. stranger
    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.011
    Благодарности:
    465

    stranger

    Живу здесь

    stranger

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.011
    Благодарности:
    465
    Адрес:
    Москва
    Это типичное залипание реле.
    Впрочем могут быть варианты.
    Я заменил одно реле. Пока котел был без кожуха все работало как часы.
    А через день после того как одел кожух залипло второе реле.
    Снял кожух - снова работает.
    Явно есть перегрев.
    А вот реле или ключей (или чего еще), которые ими управляют не известно.
    Дальше не ковырял.
    Пока так и работает без кожуха.
    Но установка платы в один объем с нагревателем мне точно не нравится.
    Охлаждения никакого, а нагрева хоть отбавляй.

    К слову, лучше не доводить котел до перегрева.
    Я навесил на свой один из каналов Кситала, чтобы знать о залипшем реле до срабатывания защиты.
    Которая, кстати, может и не сработать, если к примеру термовыключатель бракованным окажется.
    А так я могу его отключить через Кситал.
     
  9. ВЛАС68
    Регистрация:
    27.08.10
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    2

    ВЛАС68

    Живу здесь

    ВЛАС68

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.10
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Спасибо за внимание к моей теме. Я уже долбился с этими реле, поменял плату целиком, и клеммы на проводах, зиму проработал нормально а начал валять дурака дней через 10 после выключения отопления, только подогрев бойлера с водой был. Если включаю его на 2 ступени и 50 градусов то работает нормально, а если ступени выключить то греет как сумасшедший до 80 градусов, вода кипяток. Вторая поломка за год, наверно надо его менять на другой .
     
  10. Kromanon
    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.587

    Kromanon

    Живу здесь

    Kromanon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.587
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Серьёзное отношение к своей продукции у ЭВАН было до продажи акций корпорации NIBE. Я помню, как лет 15 назад замерял температурный режим платы управления. С тех пор плата стала совсем другая, а температурный режим никто не замерял. NIBE насрать на продукцию ЭВАНА. Главное свою продукцию протолкнуть на Российский рынок.
     
  11. DmirtiyR
    Регистрация:
    21.10.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    DmirtiyR

    Участник

    DmirtiyR

    Участник

    Регистрация:
    21.10.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Народ, в итоге решилась как-то ситуация? У меня тоже проблема. Эван вармос 9,45 квт. Выключаю все 3 ступени, выключаю кнопку питания, а он продолжает греть. Причем греет один ТЭН, судя по нагрузке 3 с копейками киловатта (на счетчике смотрю). Лампочка нагрева зеленая не горит. Где эти релюхи вообще смотреть внутри котла? Как их проверить?
     
  12. Kromanon
    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.587

    Kromanon

    Живу здесь

    Kromanon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.587
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Замерь напряжение на ТЭНах относительно нулевого провода. На котором напряжение, проследи по проводу, какое реле его коммутирует.