Здравствуйте! Уважаемые СПЕЦЫ есть задача в доме площадью 450 м2 (1350 м3) сделать систему вентиляции Дано: имеются 2 приточные установки Systemair TA 1500 HW и TA 2000 HW и есть еще небольшой вытяжной блок Нужно по идее каким то образом сделать чтобы один блок работал на приток (2000) второй на выход (1500) Ну и идея обвязать теплообменники в кольцо с насосом в целях рекуперации тепла, и если еще поставить трехходовой клапан и подвести тепло то и на подогрев притока ПРОШУ дайте каких либо дельных советов как это осуществить и насколько это возможно П. С. Так получилось что оборудование досталось не задорого и надо использовать СПАСИБО
Лен. область, ну в теории можно рассмотреть вопрос с монтажем, гор воду подведут к месту установки Ну бывает иногда и за недорого )
Меня больше интересует осуществимо ли это в плане эффективности, и с учетом к примеру добавки потом воздухоохладителя. и есть ли вообще смысл в заморочке. В теории понимаю что работать будет.
Возможно. Для ориентира: Нагреватель убираем и мудрим - как, при необходимости, переключать контур рекуператора на подачу в него теплоносителя. А вот воду в качестве теплоносителя - не используйте в рекуперационном контуре! Замерзнет нах.
Согласен немного не так выразился, будет стоять теплообменник на контур приточного блока, а теплоносителем будет водно-спиртовая смесь (водка к примеру). Вопрос толк от рекуперации таким способом будет?