    В поисках идеального контроллера для ТН
    Предварительно пообщавшись на форуме, решил выделить этот вопрос в отдельную тему.
    Предлагаю схему адаптации ELIWELL ID 974 plus к ТН.
    Уличный термостат (подойдет от холодильника) я поставил для того, чтобы менять способ оттайки. Выше 5 град. наружным воздухом, ниже 5 град. с помощью реверса. Запуск оттайки по прессостату. Он меряет разряжение между испарителем и вентилятором. Окончание оттайки па темпиратуре нижнего колача испарителя.
    Всех прошу критиковать, обсуждать и предлагать свои рушения.
     

    Вложения:

  2. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861
    Адрес:
    Таганрог
    Без описания алгоритма работы и карты уставок схема нечитаема. Как предполагается изменить "холодильную" логику на "обогревательную"? Если настроить контроллер на поддержание температуры +5С, допустим, то при превышении температуры выше +5С будет включаться компрессор, а при достижении температуры ниже +5С компрессор будет выключаться. Нам для теплового насоса нужна обратная логика
     
  3. 448719alex
    Регистрация:
    23.02.16
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    169

    448719alex

    Живу здесь

    448719alex

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.16
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    169
    Для этого, по совету одного из фуромчан, мы меняем датчик обратки воды с NTC на PTC. Я пересмотрел много контроллеров. Этот, на мой взгляд, самый доступный по настройкам, цене, наличию.
     
  4. 448719alex
    Регистрация:
    23.02.16
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    169

    448719alex

    Живу здесь

    448719alex

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.16
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    169
    Подредактировал немного.
    Предлагаю схему адаптации контроллера ELIWELL ID 974 plus к ТН воздух-вода.
    Уличный термостат (подойдет от холодильника) я поставил для того, чтобы менять способ оттайки. Выше уличной температуры 5 град. наружным воздухом, ниже 5 град. с помощью реверса. Запуск оттайки по прессостату. Он меряет разряжение между испарителем и вентилятором. Окончание оттайки па температуре нижнего колача испарителя или по времени. Датчик обратки воды меняем с NTC на РТС. Температуру обратки устанавливаем 40-45 град. Остальные параметры описаны в инструкции.
    Ниже 2 схемы для сравнения.
     

    Вложения:

  5. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861
    Адрес:
    Таганрог
    Самый доступный МСК301-83 (85)
     
  6. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.356
    Благодарности:
    3.663

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.356
    Благодарности:
    3.663
    Адрес:
    Самара
    На 974 уже года 4 как есть выбор, охлаждение-обогрев. То есть будет работать как нужно. Вот как включать оттайку по разрежению, не думал.
     
  7. 4587derek
    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539

    4587derek

    Живу здесь

    4587derek

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539
    Адрес:
    Украина Киев
    А у 974 можна с панели и кнопок поменять логику работы с охлаждения на нагрев?
    на какое давление пресостат?
     
    Последнее редактирование: 26.06.16
  8. 4587derek
    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539

    4587derek

    Живу здесь

    4587derek

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539
    Адрес:
    Украина Киев
    а как с помощью наружного воздуха? если испаритель обмёрз, то как он продуется наружным воздухом с помощью термостата? Я думаю что 974 нужно оставить работать на холод, тоесть охлаждать улицу, при этом отключится ТН при низкой уличной температуре, ДТ1 измеряет температуру уличного воздуха, ДТ2 измеряет температуру испарителя, оттайка реверсом, тоесть програмим применение 4. пресостат подключаем на ДИ1. а ещё один терморегулятор, простой с одним датчиком, следит за температурой теплоносителя, и отключает питание на клеме 2 (вход на реле компрессора и вентилятора) 974. Я так хочу собрать, правда поддержание давления конденсации будет возложено на частотник ЛЕНЦЕ, по датчику давления пара. Наружный блок у меня ШАРП инвертор, на 22 газу, с асинхронным компрессором.
     
  9. 448719alex
    Регистрация:
    23.02.16
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    169

    448719alex

    Живу здесь

    448719alex

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.16
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    169
    Может Вы и правы. Но мне кажется протянет, если конечно не обледенел. Читал так делают.
     
  10. 448719alex
    Регистрация:
    23.02.16
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    169

    448719alex

    Живу здесь

    448719alex

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.16
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    169
    Давление регулируется.
     
  11. rtl
    Регистрация:
    30.09.08
    Сообщения:
    460
    Благодарности:
    302

    rtl

    инженер

    rtl

    инженер

    Регистрация:
    30.09.08
    Сообщения:
    460
    Благодарности:
    302
    Адрес:
    Вилнюс, Литва.
    Себе буду ставить EEV CAREL E2V и контроллер MX30M25.
    Оттаику думаю так: контроллер имеет аварию низкого перегрева.
    Вот выход аварии подам на DI input, чтобы включал оттаику.
    SH упал ниже 3-4, значит пора.
     
  12. Den8181
    Регистрация:
    24.07.13
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    24

    Den8181

    Живу здесь

    Den8181

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.13
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Харьков
    Здравствуйте, может кто то подробно расскажет по настройкам eliwell974, вот я его купил верчу в руках сразу вьехать не получается... подскажите список необходимых датчиков и настроек пож.
     
  13. 4587derek
    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539

    4587derek

    Живу здесь

    4587derek

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539
    Адрес:
    Украина Киев
    Мануал надо скачать, там все параметры расписаны. у вас 984 или 974 id+
     
  14. Den8181
    Регистрация:
    24.07.13
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    24

    Den8181

    Живу здесь

    Den8181

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.13
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Харьков
    У меня 974+. инструкцию пытаюсь понять, но гораздо легче если кто то напишет пример типа сколько и какие датчики нужны, куда прицепить и какие параметры задать. наверняка есть люди с работающей системой ...
    я думаю такой мануал будет тут очень ценен, ибо это дает зеленый свет дешевому тепловому насосу
     
  15. 4587derek
    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539

    4587derek

    Живу здесь

    4587derek

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539
    Адрес:
    Украина Киев
    Что там сложного, сначала выберете вариант установки, и метод оттайки. Датчики PTC 1 kOm или NTC 10 kOm
     