Как правильно подключить UPS?

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем ford7, 03.05.16.

  1. ford7
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    233
    Благодарности:
    12

    ford7

    Живу здесь

    ford7

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    233
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Ижевск
    Как правильно подключить UPS?
    Решил до подключения разобрать/посмотреть блок выходных розеток у APC (matrix3000). На блоке нейтраль жестко соединена с землей (корпусом) землей. Ранее разбирал APC (sua750), там нейтраль изолирована. Подключать matrix "как есть" или эту перемычку нужно убрать?
    P. s. система заземления ТТ.
     

    Вложения:

    • elec20160503_ups.JPG
  2. ford7
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    233
    Благодарности:
    12

    ford7

    Живу здесь

    ford7

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    233
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Ижевск
    Вот фото соединения на корпусе:
     

    Вложения:

    • matr3000_GND_N.jpg
  3. ford7
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    233
    Благодарности:
    12

    ford7

    Живу здесь

    ford7

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    233
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Ижевск
    Подскажите, может темой ошибся или все знают ответ, но молчат?
     
  4. Dr Very
    Регистрация:
    24.08.14
    Сообщения:
    2.043
    Благодарности:
    980

    Dr Very

    Живу здесь

    Dr Very

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.14
    Сообщения:
    2.043
    Благодарности:
    980
    Адрес:
    Подмосковье
    @ford7, Такой случай...меняли один ИБП на другой (более продвинутый). Так вот - ИБП вроде бы работает. При пропадании сети переключается нормально. Но...при штатном режиме всё время нагрузка была на байпасе. А должна быть на инверторе. При проверке оказалось - приходящая нейтраль в проводке встречалась с исходящей. Как только эту связь убрали всё заработало как надо. В инструкции про это ничего нет.
    Если есть возможность отключить перемычку - отключайте. Да и ТТ у вас. Однако нужно помнить о фазозависимых котлах. На фото заметил - нейтраль на корпусе?
     
  5. ford7
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    233
    Благодарности:
    12

    ford7

    Живу здесь

    ford7

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    233
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Ижевск
    Да, я про это написал ранее, что нейтраль выхода соединена с землей (корпусом).
     
    Последнее редактирование: 12.05.16
  6. Dr Very
    Регистрация:
    24.08.14
    Сообщения:
    2.043
    Благодарности:
    980

    Dr Very

    Живу здесь

    Dr Very

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.14
    Сообщения:
    2.043
    Благодарности:
    980
    Адрес:
    Подмосковье
    @ford7, Значит надо убирать. Иначе противоречие с "ТТ". И потом проверить прибором для гарантии.
    Нейтраль не должна встречаться с ГЗШ.
     
  7. ford7
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    233
    Благодарности:
    12

    ford7

    Живу здесь

    ford7

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    233
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Ижевск
    А почему у буржуев сделана эта перемычка?
    Пока обсуждали, электрики на моей улице заменили алюминиевые провода на СИП от дома до ТП. Задумался- может мне перейти на TN-C-S...
     
  8. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Это какая то реальная хрень и ужас:close: болтик с белыми проводами точно имеет контакт с корпусом?, он может быть и изолирован прокладками.
    Новый брали или Б/У? Если Б/У то до Вас там могли поковыряться "умельцы":)
     
  9. ford7
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    233
    Благодарности:
    12

    ford7

    Живу здесь

    ford7

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    233
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Ижевск
    Болтик точно имеет контакт с корпусом, никаких прокладок, более того- там даже площадка оставлена для контакта.
    Никто не ковырялся, все сделано качественно на заводе)
    Там все "нули" от блока розеток тоже соединяются на этот же болт. У 5000 матрикса все точно так же...
     
  10. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Выскажу предположение что линейно-интерактивный Ваш ИБП вырабатывает свою нейтраль после преобразователя внутри. :)
     
  11. ford7
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    233
    Благодарности:
    12

    ford7

    Живу здесь

    ford7

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    233
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Ижевск
    Как же быть-то в моей ситуации? Получается, что эта нейтраль вообще должна быть изолирована и в моей схеме не применима?
     
  12. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    А хрен её знает, :) надо разбираться на месте, через интернет по одной фотке как то сложно что либо подсказывать. :hello:
     
  13. Dr Very
    Регистрация:
    24.08.14
    Сообщения:
    2.043
    Благодарности:
    980

    Dr Very

    Живу здесь

    Dr Very

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.14
    Сообщения:
    2.043
    Благодарности:
    980
    Адрес:
    Подмосковье
    В этом варианте можете делать что угодно. Если схема нагрузки фазозависима - заземляйте "N".
    И со входным терминалом разберитесь. Может там тоже внутри нейтраль с землёй соединена. Если нет - сажайте землю на свою ТТ. Проблемы особой нет. Просто надо всё проверить.
     
  14. ford7
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    233
    Благодарности:
    12

    ford7

    Живу здесь

    ford7

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    233
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Ижевск
    Входная нейтраль с землей не соединена. Подключил котел- все работает. Для чистоты эксперимента подключил и к 5000 матриксу- тоже все работает. Сравнил напряжения между 0 и землей при отключенном вх. напряжении на разных apc:
    матрикс3000- 0В
    матрикс5000- 0В
    смарт 750- 90В
    смарт 1000- 90В
    смарт 1400- 110В
    смарт 1500- 110В