Решил до подключения разобрать/посмотреть блок выходных розеток у APC (matrix3000). На блоке нейтраль жестко соединена с землей (корпусом) землей. Ранее разбирал APC (sua750), там нейтраль изолирована. Подключать matrix "как есть" или эту перемычку нужно убрать? P. s. система заземления ТТ.
@ford7, Такой случай...меняли один ИБП на другой (более продвинутый). Так вот - ИБП вроде бы работает. При пропадании сети переключается нормально. Но...при штатном режиме всё время нагрузка была на байпасе. А должна быть на инверторе. При проверке оказалось - приходящая нейтраль в проводке встречалась с исходящей. Как только эту связь убрали всё заработало как надо. В инструкции про это ничего нет. Если есть возможность отключить перемычку - отключайте. Да и ТТ у вас. Однако нужно помнить о фазозависимых котлах. На фото заметил - нейтраль на корпусе?
@ford7, Значит надо убирать. Иначе противоречие с "ТТ". И потом проверить прибором для гарантии. Нейтраль не должна встречаться с ГЗШ.
А почему у буржуев сделана эта перемычка? Пока обсуждали, электрики на моей улице заменили алюминиевые провода на СИП от дома до ТП. Задумался- может мне перейти на TN-C-S...
Это какая то реальная хрень и ужас болтик с белыми проводами точно имеет контакт с корпусом?, он может быть и изолирован прокладками. Новый брали или Б/У? Если Б/У то до Вас там могли поковыряться "умельцы"
Болтик точно имеет контакт с корпусом, никаких прокладок, более того- там даже площадка оставлена для контакта. Никто не ковырялся, все сделано качественно на заводе) Там все "нули" от блока розеток тоже соединяются на этот же болт. У 5000 матрикса все точно так же...
Выскажу предположение что линейно-интерактивный Ваш ИБП вырабатывает свою нейтраль после преобразователя внутри.
Как же быть-то в моей ситуации? Получается, что эта нейтраль вообще должна быть изолирована и в моей схеме не применима?
А хрен её знает, надо разбираться на месте, через интернет по одной фотке как то сложно что либо подсказывать.
В этом варианте можете делать что угодно. Если схема нагрузки фазозависима - заземляйте "N". И со входным терминалом разберитесь. Может там тоже внутри нейтраль с землёй соединена. Если нет - сажайте землю на свою ТТ. Проблемы особой нет. Просто надо всё проверить.
Входная нейтраль с землей не соединена. Подключил котел- все работает. Для чистоты эксперимента подключил и к 5000 матриксу- тоже все работает. Сравнил напряжения между 0 и землей при отключенном вх. напряжении на разных apc: матрикс3000- 0В матрикс5000- 0В смарт 750- 90В смарт 1000- 90В смарт 1400- 110В смарт 1500- 110В