1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Совместно радиатор и конвекторы

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Kuchin12, 14.01.16.

Метки:
  1. Kuchin12
    Регистрация:
    26.12.12
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    3

    Kuchin12

    Участник

    Kuchin12

    Участник

    Регистрация:
    26.12.12
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Березники
    Совместно радиатор и конвекторы
    Добрый день. Мучает вопрос подключения совместно на одной ветке, двух конвекторов Эффект 200-1022 и стального панельного радиатора Purmo С22-500.
    Конвектора, это просто U - образная труба на 3/4
    [​IMG]
    Радиатор, он и в Африке радиатор.
    Изначально хотел развести двухтрубную, на обратке приборов поставить балансировочные вентиля, регулирование на общем коллекторе.
    Но встал вопрос, конвектора по идеи высокотемпературные приборы, а если поджимать проток теплоотдача будет еще меньше. Как вариант рассматривал последовательное включение конвекторов на линии подаче, потом на радиатор. Но проблема завоздушивания. Была мысля конвектора параллельно на подаче а с них на радиатор. Спускник уже на радиаторе.
    Такие варианты получается - однотрубка, а как дальше радиатор, опять вопрос?
    План одной из комнат:
    [​IMG]
    Таких комнат две, больше таких проблем особо нет, везде просто радиаторы.
    Прошу помощи. Как сделать оптимально? Вот в чем вопрос.
     

    Вложения:

    • effect3.jpg
    • План.JPG
  2. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Сколько не вчитывался, так и не понял в чём проблема. Рисуйте схему и желательно в аксонометрии.
     
  3. Kuchin12
    Регистрация:
    26.12.12
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    3

    Kuchin12

    Участник

    Kuchin12

    Участник

    Регистрация:
    26.12.12
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Березники
    Конечно, может замудрил. Вот просто схемки
    [​IMG]
    Как правильно объединить в одну ветку, по одной комнате, два конвектора и один радиатор.
     

    Вложения:

    • Типы.JPG
  4. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Вариант 1 Верно и для однотрубной схемы.
     
  5. Kuchin12
    Регистрация:
    26.12.12
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    3

    Kuchin12

    Участник

    Kuchin12

    Участник

    Регистрация:
    26.12.12
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Березники
    Т. е. любой вариант?
    1 - это двухтрубная; 2,3,4 - однотрубные (только разное подключение).
    А согласовать, расход теплоносителя через потребители, не надо?
     
  6. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    1
    :no:
    Желательно.
     
  7. Kuchin12
    Регистрация:
    26.12.12
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    3

    Kuchin12

    Участник

    Kuchin12

    Участник

    Регистрация:
    26.12.12
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Березники
    Это опять я. Раскритикуйте эконом вариант подключения. Вид1.JPG
     
  8. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928
    Адрес:
    Донецк
    Кесарю - кесарево, цесарю - цесарево (с).
    Вариант №1, велосипед давно изобрели, как и колесо. Ваши попытки изобрести "чудо - ласапет" на крадратно треугольных колёсах приведёт к замене на обычные круглые. Но... в случае вар. №1, модернизация сведётся к замене конвекторов на радиаторы и удлинению подводки подключения подачи, остальные варианты не говоря о работоспособности, в "модернизации" более затратны.
    Кучин12.JPG 75/65/20 - до сей поры считалась средне температурной СО, да и для ПП\МП труб потолок по Т*.
    "эконом. вариант" наводит на мысль о том, кто платит дважды. ;)
     
  9. Kuchin12
    Регистрация:
    26.12.12
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    3

    Kuchin12

    Участник

    Kuchin12

    Участник

    Регистрация:
    26.12.12
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Березники
    "Велосипед" изобрели производители и если завтра придумают еще какую-нибудь гадость (я имею ввиду для отопления) и скажут - Все ребята, без этого Ваши системы работать не будут. И скажут "колеса" теперь нужны квадратно-треугольные. Что, тогда на это скажите, просто проглотите и будете всем говорить, что так должно быть.
    Вообще-то конвектор это просто труба и если его развернуть получится мет. труба 3/4 и длинной 2м.
    И если удлинится подающая труба на 2 м, это не сильно скажется на работу радиатора.
    Во всех (почти во всех) старых многоквартирных домах подвод выполнен металлом и является дополнительным источником тепла.
    На счет замены, тема называется "Совместно радиатор и конвекторы".
    На счет средне или низкотемпературной, согласен но это не суть (130/70 это какая?).
    И еще, чем больше наставите всяких краников, вентилей и другой арматуры вар №1 - тем дороже во всем, начиная от закупки, монтажа и заканчивая дальнейшем обслуживанием. А работоспособность при наших условиях (вода, металл, окалина, стружка и т. п.) еще ой под каким вопросом.
     
  10. Postmih
    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    524
    Благодарности:
    796

    Postmih

    Живу здесь

    Postmih

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    524
    Благодарности:
    796
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    ...всех рассудит "мама-Физика".
    Удачных экспериментов! :hello:
     
  11. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928
    Адрес:
    Донецк
    Не верю! (с)
    Вы не поняли, у 2-х метров Ду 20 при 75/65/20 не будет теплоотдачи 330 Вт. Это для Вашего блага, чтобы после экономных новаций по зиме локти не кусать. Кстати, этой пусть и мягкой зимой, пришлось у заказчика, заменить два конвектора на AL радиаторы, теперь не жалуется.
    Сначала смотрим цену на два балансировочных клапана, сравниваем со стоимостью клапана с термоголовкой, затем продолжаем далее дискуссию о надёжности того же термоклапана.
     
  12. Kuchin12
    Регистрация:
    26.12.12
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    3

    Kuchin12

    Участник

    Kuchin12

    Участник

    Регистрация:
    26.12.12
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Березники
    Про колеса, тоже не верю, НО.
    Труба, да не даст, но на конвекторе есть маленькое оребрение, у меня в виде мет. труб.
    Теперь считаем, данную схему надо:
    - либо три балансировочных + регулирующий и балансировочный на этажные коллектора.
    - либо один термостатический с предустановкой.
    Про замену, еще раз напишу, мне на комнату вообще хватит просто радиатора, но есть еще 2 низких окна и конвекторы куплены давно, не смог в свое время найти радиаторы на 200 мм.
     
  13. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928
    Адрес:
    Донецк
    На замененных этой зимой, :cool: круче длина 2200 мм h=200мм низкие подоконники, трубка медная оребрение AL, всё одно заменили, достала эта "красота" в холоде.
    регулирующий и балансировочный на этажные коллектора на коллекторе это то зачем? :faq: у Вас на приборах уже имеются.
    А в отношении вар №1 ещё вспомните, если придётся переделывать.
     
  14. Kuchin12
    Регистрация:
    26.12.12
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    3

    Kuchin12

    Участник

    Kuchin12

    Участник

    Регистрация:
    26.12.12
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Березники
    Извините, но пошла какая то демагогия, а вопрос был в другом...хотя слово "раскритикуйте"..
    Повторюсь, мне хватает одного радиатора (но конвектора тоже надо).
    "регулирующий и балансировочный на этажные коллектора на коллекторе это то зачем? "
    Я нарисовал одну из веток на этаже (есть еще такая-же, остальные поменьше и попроще) - БАЛАНСИРОВАТЬ И РЕГУЛИРОВАТЬ ВЕТКИ ЧЕМ?
    Что, ни кто не балансировал лучевую разводку термоклапанами с предустановкой? Все ставят коллектора с расходчиками, регулирующими, балансирующими клапанами и т. д. - ВОТ ЭТО Я ПОНИМАЮ РАЗВОД ПО ПОЛНОЙ...плюсом балансиры на этажи, гидрострелки, трехходовые, насосы Альфа 2 и т. п
     
  15. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928
    Адрес:
    Донецк
    @Kuchin12, Вы для себя решение приняли, воплощайте, удачи! :hello: