Добрый день. Знающие люди, подскажите. При проектировании фундамента для дома своими силами возник вопрос о назначении максимального расстояния между сваями. Имеем: винтовые сваи диаметром 108 мм, L=3,5 м, обвязка из двутавра 30Б1. Расчётная нагрузка на фундамент 1851,44 кг/п.м, расчётная нагрузка на сваю 4510,83 кг. По одной стороне расстояние между сваями 2 м, по второй стороне - 2,39 м. По прочности и по прогибу двутавр вроде как проходит. Несущая способность сваи по грунту и по материалу тоже вроде как норм. Но в различных источниках в тырнете указывается расстояние между винтовыми сваями в 1-2 м. Отсюда возникают сомнения, не многовато ли 2,39 м? И чем обусловлено расстояние не более 2 м? Заранее благодарю.
Если вы определили прочность и прогиб двутавра, то априори должны знать расстояние между сваями, т. к. считали двутавр на определенный пролет. Как считали двутавр?
Да как обычно, собрал все нагрузки, построил эпюры, определил максимальные момент и перерезывающую силу. Ну и далее при пролёте 2,39м подобрал сечение двутавра по требуемому моменту сопротивления. Считанул по прогибу. В принципе, уверен, что двутавр выдержит, поскольку сечение подобрано с большим запасом, но вот эти везде упоминающиеся 2м... Прям смущают) Кроме как прочностью двутавра, ещё чем-нибудь может быть ограничено максимальное расстояние между сваями?
где это упоминается? Обычно шаг делают кратным "стандартным" значениям, которые оговорены в ГОСТах на различные строительные элементы. К примеру, есть ЖБ фермы длиной 18м, плиты перекрытия длиной 6м. Таким образом и шаг свай будет завязан на расположения ваших несущих стен и колонны, если таковые имеются. Максимальное расстояние между сваями зависит от массы дома, типа сваи, грунтовых условий, а уже после определения взаимного расположения свай определяется профиль обвязки. Если вы считали двутавр "ручками", а не заполонившими интернет программами, то сможете найти и выполнить расчет сваи. Пишите если что.
Спасибо за ответ. Двутавр считал " ручками" (не считая калькулятора). Сваю тоже посчитал по грунту и материалу. В принципе всё проходит, вопрос задавал больше для успокоения совести, тут, как говорится, лучше перебздеть, чем не добздеть) Еще раз спасибо за развернутый ответ.