Схема щита и разводки дачного дома - нужна помощь

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем DimaRRR, 07.10.15.

  1. DimaRRR
    Регистрация:
    13.08.15
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2

    DimaRRR

    Участник

    DimaRRR

    Участник

    Регистрация:
    13.08.15
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Схема щита и разводки дачного дома - нужна помощь
    На основе прочтения многих страниц, вот что получилось - покритикуйте. Dacha electro shema 1.JPG
    Счетчик только для своей проверки, стоит электронная система учета потребления на столбе, требований по подключению нет - СНТ.

    Всем заранее спасибо.
     
  2. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Да как бы нормально всё, номиналы автоматов правильные, кабели правильные, только вот дифавтомат на 6А/30мА вы врят ли найдёте в продаже и УЗО рядом с счётчиком надо на ток утечки 100 или 300мА, в идеале - селективное. Иначе при какой либо неисправности отключится весь дом.
     
  3. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    1. Для 1фазного ввода прокладывайте лучше ВВГ 10 кв. мм после СИПа
    2. УЗО после вводного автомата наверно 300мА селективное?
    3. После счетчика снова 10 кв. мм.
    4. Вместо 2-ого автомата на 32А ставьте рубильник
     
  4. DimaRRR
    Регистрация:
    13.08.15
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2

    DimaRRR

    Участник

    DimaRRR

    Участник

    Регистрация:
    13.08.15
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Именно 30мА, навеяно https://www.forumhouse.ru/useralbums/129345/standalone/malenky-schit-prodvinuty.gif
    для двойной защиты.

    Для уменьшения потерь? или еще есть причины? по цене они одинаковы у Хагера.

    И еще вопрос ВВГнг можно внутри применять вместо NYM?
    NYM можно прокладывать без короба, просто по стене?

    Для чего? Вроде 6 мм2 должно быть за глаза?
     
  5. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    Только там два автомата (две линии), а у вас их десять.
    Нет смысла ставить два автомата друг за другом, а нагрузку отключать правильнее именно рубильником, впрочем, на ваше усмотрение, хуже не будет точно.
    Нужно
    Завтра вы надумаете поставить автомат на 40А ,а кабеля 6 кв. мм. будет уже маловато.
     
  6. DimaRRR
    Регистрация:
    13.08.15
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2

    DimaRRR

    Участник

    DimaRRR

    Участник

    Регистрация:
    13.08.15
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    А здесь можно подробнее? В моем понимании NYM лучше -3 слоя изоляции, вместо 2х или я что-то упускаю. Я имею ввиду для разводки линий, а не для ввода.
     
  7. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    • по противопожарным нормам разрешено в жилых помещениях прокладывать кабели только с индексом НГ
    • NYM "плачет"
     
  8. DimaRRR
    Регистрация:
    13.08.15
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2

    DimaRRR

    Участник

    DimaRRR

    Участник

    Регистрация:
    13.08.15
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Чем грозит - будет отключаться вместе с одним из узо? (Не пугает, все в доме)
    Или слишком много линий и будут большие утечки?

    Ну и тогда следующий вопрос - рекомендуют ставить A УЗО. Если менять это на селективное 100мА, то тогда все остальные поменять на A, или АС оставлять.
     
  9. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    И ложные срабатывания УЗО.
    Я бы лучше селективное поставил бы АС, а тип А на группы.
     
  10. DimaRRR
    Регистрация:
    13.08.15
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2

    DimaRRR

    Участник

    DimaRRR

    Участник

    Регистрация:
    13.08.15
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Всем спасибо за комментарии.
    Подошло время покупать материалы - подправил схему, есть несколько вопросов:
    1. Чего не хватает для "правильной" защиты?
    2. Как можно удешевить проект?
    3. Заземление подходит к первому щиту кабелем 6мм, этого достаточно? если нужно больше сечение, стоит ли подвести ко второму щиту, а это так оставить? Контур закопан в землю.
    Все планирую делать на Hager.
    Dacha electro shema 2.JPG
     
  11. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
    @DimaRRR, Вы хоть регион свой указали...:(
    Мало! По меди надо 10 мм2!@DimaRRR, на схеме нифига не видно, сделайте шрифт крупнее...:(
    У вводного ШУ повторное заземление можете сделать одним штырём или уголком на глубину на пару метров ниже ГП. А у дома отдельный контур, между собой лучше не соединять. :um:
    Возьмите лучше всё от Астры. Там И ЗАКАзать в регионы можно.
     
  12. DimaRRR
    Регистрация:
    13.08.15
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2

    DimaRRR

    Участник

    DimaRRR

    Участник

    Регистрация:
    13.08.15
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Сделал картинку крупнее, надеюсь лучше видно
    Dacha project.JPG
     
    Последнее редактирование: 11.05.16
  13. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.614
    Благодарности:
    8.525

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.614
    Благодарности:
    8.525
    Адрес:
    Москва
    NYM он тоже НГ, а плачет далеко не весь. Скорее даже, не так и часто.
    А вот разделывать его куда как проще.
     
  14. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    Непонятно по схеме. То ли путаница у вас - Дифы после УЗО, то ли вы так специально.
    Кабель от щита №1 до щита №2 нужно 10 кв. мм.
    Соединение в щитах тоже 10 кв. мм.
    Вводной автомат, если можно, то 50А ставьте.
    Счетчик в щит №1
    В гостевом домике лучше свой щиток. Или 10А на весь дом достаточно?
     
  15. Roman84
    Регистрация:
    28.01.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    11

    Roman84

    Участник

    Roman84

    Участник

    Регистрация:
    28.01.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Москва
    GSM сигнализацию из-под УЗО выведите, она должна быть защищена только автоматом. И с насосом на воду проверьте; у него есть пусковой ток и может быть тип В будет выбивать при запуске.