    Добрый вечер форумчане, проблема в трещине в стене из-за чего она появилась не известно.
    фундамент ленточный, ниже точки промерзания , на фундаменте трещин нет.
    коробку поставил в прошлом году, трещину обнаружил на днях (расстроился)
    хочу переложить треснувшие кирпичи, а вот что дальше не знаю.
    спасибо!
     

    Вложения:

    • DSC02626.JPG
    • DSC02818.JPG
    • DSC02816.JPG
  2. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.755
    Благодарности:
    40.080

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.755
    Благодарности:
    40.080
    Адрес:
    Эстония
    Сами по себе стены не ломаются...ломается фундамент!!:|:
     
  3. Архитектор02

    Архитектор02

    Архитектор02

    Гость

    Вы монолитные пояса сделали? На каждой отметке перекрытия? Ваше здание очень статичная конструкция, тепло еще не заведено, поэтому вряд ли такая трещина может быть только в стене. Проверьте тщательнее фундамент. Где то рядом может быть трещина в фундаменте. Необязательно на этой же линии. просто там у вас по стене слабое место - окно. А в фундаменте оно может быть несколько в стороне. И гидроизоляция горизонтальная в этом случае может сработать на скольжение. Так что проверьте ваш фундамент еще раз очень тщательно. Подвал есть у вас? Он на зиму был закрыт тщательно?
     
  4. steinz
    Регистрация:
    25.04.10
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    steinz

    Новичок

    steinz

    Новичок

    Регистрация:
    25.04.10
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    Подвала нет. армопояс собирался начать заливать (верхний) нижниий тоже имеется, фундамент просмотрел на метр влево и право, пока ничего не нашел.
    а вот воды при таянии было много, зима снежная, как же узнать : стабилизировалось или нет?
     
  5. Федор Михайлович
    Регистрация:
    19.12.07
    Сообщения:
    298
    Благодарности:
    1.180

    Федор Михайлович

    Живу здесь

    Федор Михайлович

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.12.07
    Сообщения:
    298
    Благодарности:
    1.180
    Адрес:
    Москва
    Думаю, нет смысла пока суетиться - скорее всего расти не будут - так и останутся. В шприц (самый крупный, без иглы) - прозрачный силикон и залить трещины.
     
  6. LeoSTAR
    Регистрация:
    21.06.09
    Сообщения:
    177
    Благодарности:
    112

    LeoSTAR

    Живу здесь

    LeoSTAR

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.09
    Сообщения:
    177
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    Wroclaw, Poland
    Монолитный пояс по перекрытию, в месте трещины побольше арматуры. И отмостку надо было гидроизолировать перед зимой. Хотябы грунтом засыпать, уплотнить и уклон от здания сделать.
     
  7. trvld
    Регистрация:
    01.02.10
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    67

    trvld

    Живу здесь

    trvld

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.10
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Украина
    При такой трещине в стене фундамент мог не треснуть, а "изогнуться". Скорее всего, в результате размокания грунта по сторонам справа и слева от трещины. Думаю, развития трещины не будет. Армопоясы помогут распределить нагрузки и всё будет нормально.
     
  8. steinz
    Регистрация:
    25.04.10
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    steinz

    Новичок

    steinz

    Новичок

    Регистрация:
    25.04.10
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    спасибо! значит надо начать работы по монтажу вехнего армопояса? или всетаки подождать?
     
  9. Fedoseevich
    Регистрация:
    09.04.09
    Сообщения:
    941
    Благодарности:
    274

    Fedoseevich

    Любитель всяческих идей

    Fedoseevich

    Любитель всяческих идей

    Регистрация:
    09.04.09
    Сообщения:
    941
    Благодарности:
    274
    Адрес:
    Омск
    Результат, неравномерное (по площади под фундаментом) пучение грунта.
    Уровень грунтовых вод, дренаж?
    Если уверены в качестве фундамента продолжайте строить, но визуально трещина останется навсегда. Утепление фундамента снаружи, будет только плюсом в создавшейся ситуации.
    Я так думаю.
     
  10. Allinone
    Регистрация:
    09.10.09
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    1

    Allinone

    Живу здесь

    Allinone

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.09
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Тверь
    steinz, у меня есть пара вопросов, я сам не специалист, но возможно ответы кто-то прочитает, и поможет советом. Вы приложили фото облицовки, а как себя чувствует основная стена(по фото это газосиликат или пенобетон)? Чем связаны облицовка - стена? Есть ли вент. зазор? Облицовка нависает над цоколем см. 4-5? Ленточный фундамент ниже глубины промерзания, а внутри котлован? или была проведена обратная засыпка до уровня земли? Если нет, то фундамент мог промерзнуть гораздо ниже изнутри(обустройство и утепление подвала в таком случае позволит избежать такого промерзания в будущем).
     
  11. ambra
    Регистрация:
    04.03.09
    Сообщения:
    517
    Благодарности:
    350

    ambra

    Живу здесь

    ambra

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.03.09
    Сообщения:
    517
    Благодарности:
    350
    Адрес:
    Оренбург
    На перемычке можно и переделать, десяток кирпичей, что бы глаза не мозолили всю оставшуюся жизнь.
     
  12. steinz
    Регистрация:
    25.04.10
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    steinz

    Новичок

    steinz

    Новичок

    Регистрация:
    25.04.10
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    Внутри стены керамзитобетон М-35, котлована нет, было засыпано до уровня земли, облицовка и блок соеденены кладочной сеткой через 4 ряда.
    внутри блочная стена треснула над перемычкой, дониза не пошла, а лицевая кладка сверху до цокольной кладки, причем в цокольной кладке трещин тоже не нашел. как видно на фото, сверху трещина около 1мм а снизу с волосок
     
  13. Mishael761
    Регистрация:
    06.10.08
    Сообщения:
    2.415
    Благодарности:
    1.401

    Mishael761

    Живу здесь

    Mishael761

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.08
    Сообщения:
    2.415
    Благодарности:
    1.401
    Адрес:
    Москва
    Проще закрасить. Кирпич "красивый", лопаться будет от влаги/мороза, еще не видел случая чтоб нигде ничего не треснуло. Как аргумент за морозную причиу трещины - ни внизу ни вверху она не продолжается, это локальное распирание. скорее всего в пространство между кирпичами затекла вода.
     
  14. Polaris
    Регистрация:
    19.03.10
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    64

    Polaris

    Живу здесь

    Polaris

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.10
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Ямал

    Сделайте гипсовый маячок. Гипсовую пластинку шлепните на трещину, нацарапайте на ней дату. Если появится и на ней трещина, то значит что раскрытие еще продолжается. Понаблюдайте.
     
  15. TVS
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    459
    Благодарности:
    300

    TVS

    Живу здесь

    TVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    459
    Благодарности:
    300
    Адрес:
    Челябинск
    Стена у вас очень длинная, на месте окна где трещины пошли, надо было сделать врезку поперечной внутренней стены или усиление ввиде столбика, как бы разбить стену на две части.