  2. Если Ваш фасад облицован кирпичом BRAER, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о доме. В этой истории будет все: и прожитые трудности, и проблемы, и переживания, но самое главное - будут ваши победы, успехи и достигнутые цели! Хотите фильм о самом важном этапе в жизни вашей семьи? Пишите нам! expert@forumhouse.ru

    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Кладка газоблоков (нормы, отклонения и тд)

Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем slan988, 08.05.16.

  1. slan988
    Регистрация:
    08.05.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    slan988

    Новичок

    slan988

    Новичок

    Регистрация:
    08.05.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Кладка газоблоков (нормы, отклонения и тд)
    Добрый день, уважаемые форумчане:hndshk:
    Не так давно начал строительство своего дома из габоблоков. Бригаду взял проверенную, по рекомендации. Уже выгнали первую стену, достаточно быстро, за 3 дня. Причем первые 2-а дня уложили 4 ряда блоков, а за 1 день 7 рядов. Собственно возник первый вопрос. Можно ли нагружать так стену сразу? Может имеет смысл одновременно все стены ложить, чтобы избежать нагрузки в одном месте?
    Также я очень идивился когда начал проверять работу, вблизи очень видны огрехи, на мой взгляд. Такие как неровно уложеные блоки, выступы и тд. Фото смотрите ниже. У меня нет опыта в строительстве, но даже я понимаю, что так не должно быть. Скажите есть ли какие то нормы по укладке газоблоков? И вообще как можно исправить текущую ситуацию, если действительно блоки уложены с отклонениями?

    Всем заранее спасибо, жду с нетерпением комментариев профессионалов.
     

    Вложения:

    • IMG_20160508_164342.jpg
    • IMG_20160508_164353.jpg
    • IMG_20160508_164403.jpg
    • IMG_20160508_164601.jpg
    • IMG_20160508_174624.jpg
    • IMG_20160508_174643.jpg
    • IMG_20160508_174654.jpg
    • IMG_20160508_174723.jpg
  2. slan988
    Регистрация:
    08.05.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    slan988

    Новичок

    slan988

    Новичок

    Регистрация:
    08.05.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Добавил фото с уровнем, обратите внимание на пустоты под уровнем
     

    Вложения:

    • IMG_20160508_174749.jpg
    • IMG_20160508_174824.jpg
    • IMG_20160508_174837.jpg
    • IMG_20160508_174949.jpg
  3. SergGrebnev
    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    1.062

    SergGrebnev

    Живу здесь

    SergGrebnev

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    1.062
    Адрес:
    Новосибирск
    Я не специалист в кладке газобетона. Но есть опыт строительства своего дома. Делал всё сам, поэтому есть представление, как должно быть.
    Ваша бригада если и каменьщики, то работали раньше только с кирпичом.
    1. Кладка из газобетона ведётся порядно. Все внешние стены и несущие перегородки возводятся одновременно с выравниванием каждого ряда и с соблюдением уровня.
    2. У меня перепад по дому не превышал 5-6 мм (это была максимальная кривизна. Плавный провал на одной стене). Перепад между соседними блоками 1, максимум 2 мм, которые "стёсывались" тёркой.
    3. За один день не рекомендуют класть более 3-х рядов. (У меня получалось, в лучшем случае, по ряду. Дом 8х9 + одна несущая перегородка. Работали вдвоём, я клал, отец помогал блоки тягать, блок 40)
    4. У Вас недопустимые перепады. Ужасная кладка.
    Мой Вам совет. Остановите (и вообще увольте) бригаду. Найдите специалиста (хотя бы на заводе, где покупали блоки), пусть оценит то, что уже построили. Если не затягивать, то ещё есть шанс разобрать кладку и очистить блоки от клея.
    Обязательно найдите специалиста практика. Газобетон материал хороший, но хрупкий. Такую небрежную кладку он не потерпит.
     
  4. Godzilka
    Регистрация:
    13.04.12
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    122

    Godzilka

    Живу здесь

    Godzilka

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.12
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    122
    Адрес:
    Киров
    Куда-то они у вас очень торопились. наверное за деньгами.
    Платить тут не за что. Такую кладку дети сделают.
    О выравнивании ряда, перед укладкой следующего вашим строителям точно ничего неизвестно, да и вообще, ощущение какого-то нагромождения кубиков.
     
  5. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    37.073
    Благодарности:
    92.004

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    37.073
    Благодарности:
    92.004
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Бригаду гнать в шею, они у вас что, после бутылки водки на каждого кладку ведут? Если есть возможность, кладку разобрать, сколько получится, и перекладывать заново силами другой бригады. Эта уже не лечится. В идеале, должно получаться вот так IMG_20160327_183741.jpg инструмент для кладки блоков должен быть такой IMG_20160415_142848.jpg кельма желтого цвета, это основной инструмент каменщика, все остальное, вспомогательное. Клей после нанесения на блок должен выглядеть так IMG_20160415_143049.jpg
     
  6. slan988
    Регистрация:
    08.05.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    slan988

    Новичок

    slan988

    Новичок

    Регистрация:
    08.05.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Всем спасибо за комментарии, мои опасения подтвердились:(
     
  7. slan988
    Регистрация:
    08.05.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    slan988

    Новичок

    slan988

    Новичок

    Регистрация:
    08.05.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Спасибо за подробный ответ. Скажите, можно ли разобрать это без повреждения камня? Кладке около недели. И нет ли других способов исправить эту ошибку средствами другой бригады?
     
  8. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    37.073
    Благодарности:
    92.004

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    37.073
    Благодарности:
    92.004
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Боюсь, через неделю клей уже набрал прочность, хотя, судя по кладке, возможно и разберётся. Если они м клей наносили так же как и кладку делали. Исправить? сложно сказать по фотографиям, но судя по ним, я бы полностью разобрал, пусть и с заменой материала. Либо готовиться к утеплению и к возможным трещинам на стенах.
     
  9. slan988
    Регистрация:
    08.05.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    slan988

    Новичок

    slan988

    Новичок

    Регистрация:
    08.05.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Еще такой вопрос. У меня будет 2 этажа, и соответственно будут колонны по углам и в серединах стен, а поверх армопояс. По сути нагрузка на стены не должнва быть? Встречался сегодня с прорабом. Он сказал что внешние неровности можно будет затереть теркой и плюс когда будет отделка короедом - сгладятся неровности... От этой бригады я то отказался. Но стену не хотелось бы разбирать. Дело в том, что я живу в Криму и тут куб газоблока стоит 5500, соответственно на стену ушло кубов 14. Хотелось бы обойтись малой кровью и исправить как то без разбора стены...
     
  10. slan988
    Регистрация:
    08.05.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    slan988

    Новичок

    slan988

    Новичок

    Регистрация:
    08.05.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Передняя часть стены это гараж, он приопущен по отношении ко всему дому, так как на участке перепад. задняя часть стены, это стена жилого дома. Между ними колонна и по краям колонны будут заливаться.
     

    Вложения:

    • IMG_20160506_195304.jpg
  11. Stroitel45
    Регистрация:
    15.09.15
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    31

    Stroitel45

    Живу здесь

    Stroitel45

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.15
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    31
    Тут три варианта развития. 1. Пусть строит дальше та бригада только цену пусть снижают в два раза. Потом под штукатурку и под сайдинг и продаешь дом (цена ниже средней). 2 способ это все разобрать и нанять других рабочих чтобы они строили вам стены. Такой способ будет дорогой потому что все блоки придется заново покупать. Но можно эти все демантированые блоки положить на цемент заново. 3 Способ это самому научиться класть (сокращение денег на работу отобьет стоимость новых блоков) и строить дальше сам так как я почти на 100% уверен вас не раз еще так вот подставят. Ну и в завершение хочу вам сказать что в такой ситуации виноваты только вы, стройка это не игрушки и перед тем как пускать все на саматек надо было вовсем самому разобраться.
     
  12. Регион67
    Регистрация:
    18.01.13
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    43

    Регион67

    Живу здесь

    Регион67

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.13
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Смоленск
    Вообще газоблок очень податливый к обработке материал, разобрать конечно можно аккуратно и очистить от клея тёркой. Размеры блоков правда будут гулять и работать тёркой чаще нужно будет, делали как-то такую работу. Только вот занятие это очень хлопотное, хорошо бы бригаду эту заставить этим заниматься!
    - Интересно, какое решение вы приняли?
     
  13. TheArk
    Регистрация:
    23.02.18
    Сообщения:
    1.683
    Благодарности:
    387

    TheArk

    Аркадий

    TheArk

    Аркадий

    Регистрация:
    23.02.18
    Сообщения:
    1.683
    Благодарности:
    387
    Адрес:
    Тольятти
    После такой кладки любая другая кажется идеальной)
     
  14. shazm
    Регистрация:
    14.08.19
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1

    shazm

    Новичок

    shazm

    Новичок

    Регистрация:
    14.08.19
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1
    Здравствуйте
    У меня строится дом 8х10метров, при выравнивании первого ряда газоблока не удалось выровнять его в нуль. Из-за неровного монолитного перекрытия завышен один угол и сторона на 8мм по отношению с остальными.
    Можно попробовать выровнять клеем для газоблока добавляя густого в каждый шов +3-5мм?
    Насколько допустимы и критичны перепады кладки и отключения у самого газоблока Аерок в 1-2мм?
     
  15. P0man
    Регистрация:
    03.01.12
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    137

    P0man

    Живу здесь

    P0man

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.12
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    137
    Адрес:
    Краснодар
    Теркой его (первый ряд) в горизонт выведите. Можно помочь фортункой с черепаховым диском. Средства защиты дыхания и глаз обязательны.