1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Трещины плитного фундамета

Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем 86788, 09.05.16.

  1. 86788
    Регистрация:
    09.05.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    86788

    Участник

    86788

    Участник

    Регистрация:
    09.05.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Трещины плитного фундамета
    Плита 7х8 метров, толщина 20 см, один слой монолитной сетки из стекловолоконной арматуры D6 мм с ячейкой 200х200 мм, марка бетона М500 с гранитной крошкой, лежит на подушке 40-50 см песка (утрамбованный с проливкой), на песок стелили пленку. Под песчаной подушкой глина.

    В период с 20 апреля по 8 мая треснула, как показано на схеме, раскрытие трещин до 1,5 мм. Проволочку 0.2 мм засунуть в трещину глубже, чем на 30 мм нигде не удалось.

    Планируется строить гараж из газобетонных блоков высотой 3,5-4 м.

    Насколько плоха ситуация? Можно ли продолжать строительство?
     

    Вложения:

    • 1.jpg
  2. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    сколько уже было пережевано на эту тему. и все равно лепят этот пластик бездумно. где только можно. еще и 6мм. было бы смешно, если бы не было грустно.

    и почему армирована в 1 слой вдруг?
     
    Последнее редактирование: 09.05.16
  3. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    И что с утеплением? оно есть? гараж будет неотапливаемый?
    уровень грунтовых вод?
    отмостка была?
     
  4. 86788
    Регистрация:
    09.05.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    86788

    Участник

    86788

    Участник

    Регистрация:
    09.05.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    утепления и отмостков нет, не отапливаемый.
    УГВ высокий, но точно не скажу сколько.
     
  5. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    А залита плита когда была? в том году?
     
  6. 86788
    Регистрация:
    09.05.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    86788

    Участник

    86788

    Участник

    Регистрация:
    09.05.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    А да, забыл написать, залита была в середине Сентября 2015 года
     
  7. BigRed
    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    109

    BigRed

    Живу здесь

    BigRed

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    109
    Адрес:
    Воронеж
    Я бы не стал :(
    Но ради интереса я заехал бы на эту плиту автомобилем и посмотрел бы как поведут себя трещины.
     
  8. AVSL
    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    2.644
    Благодарности:
    2.855

    AVSL

    REVITчик

    AVSL

    REVITчик

    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    2.644
    Благодарности:
    2.855
    Адрес:
    г. Киров, Кировская обл.
    @86788, плиту лучше демонтировать. Даже если вы ее каким-то чудесным образом почините - ее порвет. Не в этом году, так в следующем.
    :super: ТС - очередная жертва маркетинга
     
  9. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    Считайте, что сделали толстую бетонную подготовку. я бы поверх залил нормальную плиту со стальной арматурой в 2 уровня. утепление нужно и под отмосткой в т. ч.
    отмостку тоже надо выполнить.
     
  10. 86788
    Регистрация:
    09.05.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    86788

    Участник

    86788

    Участник

    Регистрация:
    09.05.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Если наливать сверху еще одну, то с какими параметрами (толщина, арматура, марка бетона)?

    даже если новая будет 15 см, 20+15=35 см, это высоко для гаража
     
  11. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    тогда демонтаж.
    имхо
     
  12. К0смонавт
    Регистрация:
    21.07.13
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    171

    К0смонавт

    Живу здесь

    К0смонавт

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.13
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    171
    Адрес:
    Серпухов
    Печально как-то. А вообще интересно почему люди делают плиты из дорогущего м500 на граните и экономят на арматуре (армируя его такими соплями (ещё и в один ряд)?
     
  13. КуруКуру
    Регистрация:
    03.03.15
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    59

    КуруКуру

    Живу здесь

    КуруКуру

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.15
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    59
    Потому, что эти сопли очень хорошо разрекламированы как более лучшая замена стальной арматуре. Увы.
     
  14. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.753
    Благодарности:
    40.080

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.753
    Благодарности:
    40.080
    Адрес:
    Эстония
    ...Свежий пример того, что плита не утеплена. Печалька...:(
     
  15. DiaZoN
    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    8.670
    Благодарности:
    10.176

    DiaZoN

    Живу здесь

    DiaZoN

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    8.670
    Благодарности:
    10.176
    Адрес:
    Казань
    Равноценно сетке из стальной арматуры диаметром 2 миллиметра с ячейкой 200х200 мм
     
    Последнее редактирование: 10.05.16