1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Протечки в системе отопление. Как найти?

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем voivoi, 09.05.16.

  1. voivoi
    Регистрация:
    19.05.15
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    7

    voivoi

    Участник

    voivoi

    Участник

    Регистрация:
    19.05.15
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    7
    Протечки в системе отопление. Как найти?
    Друзья, помогите разобраться с вопросом. Отпление и теплые полы проложены, дом 2-х этажный, 300 метров, черные работы сделаны. Чистовую отделка надо делать, а система давление не держит.
    Попытался провести проверку.
    1. Поднял давление в системе до 2,1 бар.
    2. Перекрыл расширительный бак и перекрыл все контура (1. Контур котла до гидрострелки, 2. Контур от гидрострелки до кранов теплого пола и двух этажей, 3. Контур теплых полов 4. Контур 1-го этажа. 5. Контур 2-го этажа)
    3. Через 4 дня поочередно открывал контура в последовательности как выше перечислил (фото в той же последовательности).

    Что еще можно сделать, чтобы выявить в каком контуре протекает? В контуре котла где можно смотреть? Снаружи нигде нет течей? В самом котле (будерус 125 ws)? На гидрострелке нашел, буду устранить. А вот как понять, есть течи в контурах теплого пола и обоих этажей?
     

    Вложения:

    • image.jpg
    • image.jpg
    • image.jpg
    • image.jpg
    • image.jpg
  2. Ivan1304
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.189
    Благодарности:
    2.586

    Ivan1304

    Живу здесь

    Ivan1304

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.189
    Благодарности:
    2.586
    Адрес:
    Подольск
    с чего взяли что не держит, с того что давление чуть упало?- может разница в температуре, трубы расширились...- берете туалетную бумагу и проходите все соединения...и всех делов...Или читаете правила опресовки и накачиваете атмосферов 6...
     
  3. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928
    Адрес:
    Донецк
    :no::no: Без котла, группы безопасности и др. приборов для которых это давление "за гранью".
    На холодной системе, при микро утечках, на горячей будет испаряться ничего не увидите.
     
  4. Ivan1304
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.189
    Благодарности:
    2.586

    Ivan1304

    Живу здесь

    Ivan1304

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.189
    Благодарности:
    2.586
    Адрес:
    Подольск
    :hndshk:
     
  5. awlan
    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565

    awlan

    Живу здесь

    awlan

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565
    Адрес:
    Улан-Удэ
    @voivoi, как организована подпитка?
     
  6. voivoi
    Регистрация:
    19.05.15
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    7

    voivoi

    Участник

    voivoi

    Участник

    Регистрация:
    19.05.15
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    7
    Нет, отопление отключил. Все провожу на холодной системе, с отключенными насосами.
    Подпитка - после водоподготовки в прямую (не обратную) холодной водой.
     
  7. voivoi
    Регистрация:
    19.05.15
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    7

    voivoi

    Участник

    voivoi

    Участник

    Регистрация:
    19.05.15
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    7
    Основная задача понять, контура теплого пола, 1 и 2 этажа гирмитичны или нет? Можно ли чистовую отделку делать? Все что в котельной - все устраню в течении месяца
     
  8. jjow1
    Регистрация:
    29.04.14
    Сообщения:
    413
    Благодарности:
    537

    jjow1

    Живу здесь

    jjow1

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.14
    Сообщения:
    413
    Благодарности:
    537
    Адрес:
    Кавказ
    Вот когда устраните, тогда можно искать дальше...:hello:
     
  9. jjow1
    Регистрация:
    29.04.14
    Сообщения:
    413
    Благодарности:
    537

    jjow1

    Живу здесь

    jjow1

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.14
    Сообщения:
    413
    Благодарности:
    537
    Адрес:
    Кавказ
    А почему собсвенно они должны быть не герметичны? Труба заламывалась? Или есть соединения, которые собираетесь хоронить в бетон?
     
  10. voivoi
    Регистрация:
    19.05.15
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    7

    voivoi

    Участник

    voivoi

    Участник

    Регистрация:
    19.05.15
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    7
    Труба теплых полов шитый полите лен formul. Перегиб только в одном месте видел, но он не течет. Соединений нет, труба от цельная от гребенки в котельной до нее же. Почему переживаю? После того как теплый пол положили он в открытом виде месяц был. В одном месте дырку сделали строители, вот и переживаю, может и в других местах они есть, но маленькие.
     
  11. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280
    Адрес:
    Касимов
    На фото, давление реагирует на каждое движение. Дуршлаг повсеместный.
    Прессуем все по отдельности. Геморно, но по другому не найти.
     
  12. Ivan1304
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.189
    Благодарности:
    2.586

    Ivan1304

    Живу здесь

    Ivan1304

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.189
    Благодарности:
    2.586
    Адрес:
    Подольск
    вот в этих местах и ищите...подключено евроконусами? -может резинка не правильно встала...
     
  13. voivoi
    Регистрация:
    19.05.15
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    7

    voivoi

    Участник

    voivoi

    Участник

    Регистрация:
    19.05.15
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    7
    На гребенке теплых полов нет подтеков, абсолютно все сухо.

    @касимов 2, почему дуршлаг-то? Датчик давления установлен на котле. Если давление упало за 3 дня на контуре котла и при открытии контура с гидрострелкой. А при открытии контуров теплого пола и 1 и 2 этажа поднялось наоборот.
     
  14. Blehman
    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    3.829
    Благодарности:
    2.876

    Blehman

    Живу здесь

    Blehman

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    3.829
    Благодарности:
    2.876
    Адрес:
    М.О.
    Как поможет туалетная бумага при поиске утечек в замоноличенных теплых полах?
    Точнее не скажешь, понятно, что лениво и времени потребует, но вариантов нет. В противном случае - это, как искать утерянные часы не там, где потерял, а под фонарем, потому, что там светлее :)
     
  15. Ivan1304
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.189
    Благодарности:
    2.586

    Ivan1304

    Живу здесь

    Ivan1304

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.189
    Благодарности:
    2.586
    Адрес:
    Подольск
    никак:hello: