    Использую миникотельню Зота 15.
    Давление в системе 1.5 атм до 1.0 атм.
    Однако постоянно происходит сброс теплоносителя через патрубок сброса воды из клапана...
    Логически могу предположить что вся причина в давлении в расширительном бачке миникотельне... там давление заводское 3 атм, может быть с этим причина потери теплоносителя?
    Прошу помощи.
    Заранее спасибо.
     

    Вложения:

    • IMG_20160506_203833.jpg
  2. Killkeni
    Регистрация:
    16.04.16
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    42

    Killkeni

    Живу здесь

    Killkeni

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.16
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    г. Липецк
    Давление воздуха в банке должно быть на 10-20% меньше чем в системе.
     
  3. Komet
    Регистрация:
    14.07.12
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    46

    Komet

    Живу здесь

    Komet

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.12
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    46
    Адрес:
    Хабаровск
    рискну предположить, что если давление будет выше, то давление в системе должно будет повыситься выше установленного в баке и это грозит разрывом системы, а если давление ниже, то будет уходить давление в бак... В каком варианте будет сброс через предохранительный клапан? Или ни при каком? И дело может быть в самом клапане?
     
  4. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565
    Адрес:
    Екатеринбург
    Маловероятно. Давление сами проверяли, или где-то прописано?
    Если по какой-то причине давление в РБ (при сброшенном давлении в системе) и в самом деле 3 бара, то необходимо его стравить до ~ 0.8-1 бара (для гидростатической высоты системы 6-8 метров). Давление проверяется и регулируется при отключенном от системы баке (или котле при слитом из него теплоносителе).
    Но если даже и начальное давление в РБ такое как Вы указываете, всё-равно предохранительный клапан будет срабатывать при давлении 2,5 - 3 бар (в зависимости от заводской настройки). Если он сбрасывает при давлении уже 1,5, то проблема в клапане (засор, неисправность)
     
  5. Komet
    Регистрация:
    14.07.12
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    46

    Komet

    Живу здесь

    Komet

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.12
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    46
    Адрес:
    Хабаровск
    Ovit1 Спасибо.
    Про давление где то почитал, но уже не помню. Задал вопрос производителю, они написали, что "Проверьте расширительный бак. У вас нет воздуха в мембране или она лопнула".
    А это клапан как то разбирается?
     
  6. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.350

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.350
    Адрес:
    Россия, Москва
    Это самый популярный вопрос на всех сантехнических форумах мира. Вы не уникальны с этой проблемой.
    Как правило - неразборный для таких микромощностей.
     
  7. stranger
    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.011
    Благодарности:
    465

    stranger

    Живу здесь

    stranger

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.011
    Благодарности:
    465
    Адрес:
    Москва
    А зачем гадать если можно его измерить?
    Обычным шиинным манометром
     
  8. Komet
    Регистрация:
    14.07.12
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    46

    Komet

    Живу здесь

    Komet

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.12
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    46
    Адрес:
    Хабаровск
    сделаю