Множественные косые трещины в бетонных плитах перекрытия ПК, после нагрузки в 1 поддон кирпича

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Tagan1, 27.04.16.

  1. Tagan1
    Регистрация:
    29.08.12
    Сообщения:
    2.964
    Благодарности:
    1.613

    Tagan1

    Реальный строитель

    Tagan1

    Реальный строитель

    Регистрация:
    29.08.12
    Сообщения:
    2.964
    Благодарности:
    1.613
    Адрес:
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Множественные косые трещины в бетонных плитах перекрытия ПК, после нагрузки в 1 поддон кирпича
    Мы смонтировали ЭТИ плиты ПК (размеры 4.2м-3шт; 3.6м-2шт;3м-1шт = ширина всех плит 1.5 м) примерно неделю назад и нагрузили ЧАСТЬ плит поддонами с кирпичом (по одному поддону на плиту 420 шт, установленному ближе к месту опоры на стену). Плиты дали множественные косые трещины с шагом 300-500 мм. Трещина (правда нитевидные) дала даже плита лежащая в ДРУГОМ месте и НИЧЕМ не нагруженная.
    Подробности НА ВИДЕО- ОЧЕНЬ хочется узнать мнение более опытных товарищей.
     
  2. AVSL
    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    2.644
    Благодарности:
    2.855

    AVSL

    REVITчик

    AVSL

    REVITчик

    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    2.644
    Благодарности:
    2.855
    Адрес:
    г. Киров, Кировская обл.
    Если ненагруженные плиты трещат - вывод напрашивается сам. Заводская халтура.
    Их вам с пылу - с жару отгрузили?
     
  3. Tagan1
    Регистрация:
    29.08.12
    Сообщения:
    2.964
    Благодарности:
    1.613

    Tagan1

    Реальный строитель

    Tagan1

    Реальный строитель

    Регистрация:
    29.08.12
    Сообщения:
    2.964
    Благодарности:
    1.613
    Адрес:
    Россия, Ростовская область, Таганрог
  4. AVSL
    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    2.644
    Благодарности:
    2.855

    AVSL

    REVITчик

    AVSL

    REVITчик

    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    2.644
    Благодарности:
    2.855
    Адрес:
    г. Киров, Кировская обл.
    А на 3:45 - что за доски под плитой?
     
  5. Tagan1
    Регистрация:
    29.08.12
    Сообщения:
    2.964
    Благодарности:
    1.613

    Tagan1

    Реальный строитель

    Tagan1

    Реальный строитель

    Регистрация:
    29.08.12
    Сообщения:
    2.964
    Благодарности:
    1.613
    Адрес:
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Опалубка монолитного участка между плитами
     
  6. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.285

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.285
    Адрес:
    Кемерово
    От одного поддона никаких трещин не должно быть.
     
  7. Tagan1
    Регистрация:
    29.08.12
    Сообщения:
    2.964
    Благодарности:
    1.613

    Tagan1

    Реальный строитель

    Tagan1

    Реальный строитель

    Регистрация:
    29.08.12
    Сообщения:
    2.964
    Благодарности:
    1.613
    Адрес:
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Вот ЕЩЁ видео про ТЕ ЖЕ плиты
     
  8. Tagan1
    Регистрация:
    29.08.12
    Сообщения:
    2.964
    Благодарности:
    1.613

    Tagan1

    Реальный строитель

    Tagan1

    Реальный строитель

    Регистрация:
    29.08.12
    Сообщения:
    2.964
    Благодарности:
    1.613
    Адрес:
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    @Winder, КОНЕЧНО это понятно= поддон СМЕШНАЯ нагрузка для качественной плиты ПК.
     
  9. KHANUF
    Регистрация:
    27.10.15
    Сообщения:
    350
    Благодарности:
    139

    KHANUF

    Живу здесь

    KHANUF

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.15
    Сообщения:
    350
    Благодарности:
    139
    Адрес:
    Темрюк
    Да, с плитами беда, все гонятся за низкой ценой-и производители плит стараются угодить клиенту снижая качество и забывая про наборы прочности
     
  10. Stroitel45
    Регистрация:
    15.09.15
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    31

    Stroitel45

    Живу здесь

    Stroitel45

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.15
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    31
    Лучше их снять пока не поздно и продать по дешману. Или же дальше продолжить строить только нивкоем случае не делать внутрение перегородки из тяжелых материалов, максимум газоблок стеновой 10см или вообще стены из гибсокартона. По идее под весом человека эти плиты не провалятся.
     
  11. KHANUF
    Регистрация:
    27.10.15
    Сообщения:
    350
    Благодарности:
    139

    KHANUF

    Живу здесь

    KHANUF

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.15
    Сообщения:
    350
    Благодарности:
    139
    Адрес:
    Темрюк
    по согласованию, или без таковой на данный объект вызывается независимая строительная экспертиза, инженеры которой и устанавливают дальнейшую судьбу данных плит, а сидя на диване ятак не могу согласиться с Вашими словами.
     
  12. nir
    Регистрация:
    07.06.08
    Сообщения:
    9.540
    Благодарности:
    6.570

    nir

    Завсегдатай

    nir

    Завсегдатай

    Регистрация:
    07.06.08
    Сообщения:
    9.540
    Благодарности:
    6.570
    Адрес:
    Псков
    Может для начала технолога жби завода производителя?
     
  13. Negodai
    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    26

    Negodai

    Живу здесь

    Negodai

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Москва
    У меня похожая ситуация. Подробнее в теме https://www.forumhouse.ru/threads/362626/
    Есть идея вскрыть болгаркой с молотком по 2 пустоты в плите сверху и снизу - вставить туда арматуру 18-20 с зазором и залить качественным бетоном.
    Просьба к Tagan1 оценить вариант.
     
  14. AVSL
    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    2.644
    Благодарности:
    2.855

    AVSL

    REVITчик

    AVSL

    REVITчик

    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    2.644
    Благодарности:
    2.855
    Адрес:
    г. Киров, Кировская обл.
    Вероятно, при таком исполнении арматура в работу не включится
     
  15. Negodai
    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    26

    Negodai

    Живу здесь

    Negodai

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Москва
    @tetra2472, Не понимаю почему? Получиться почти обычная балка 220х80 с армированием внизу с зазазором например 30.