Добрый день! Имею новый дом Подведены к столбу 3 фазы 15 Квт, на столбе стоит щиток вводной Разбросаны провода по дому Но электрик, который раскидывал проводку, не "силен" в проектировании и осмыслении всего, что нужно поставить в щиток. привык работать руками, а не головой . просит дальше дать ему "руководство к действию" по поводу мощности автоматов, характеристик УЗО вроде бы разобрался: на мокрые зоны УЗО с дифференциальным током 10мА, на остальные зоны - УЗО с диф защитой 30мА, на розетки в детской - можно тоже 10мА номинальный ток нагрузки на УЗО больше на одну ступень, чем его автомат номинальный ток нагрузки группового УЗО > суммы его автоматов, но не больше вводного УЗО на освещение автоматы 10 А, на розетки 16 А, на мощных потребителей (духовка и т. п.) - считать отдельно еще противопожарное единое селективное УЗО типа S на 300мА отдельно будет щит переключения внешний источник / бензогенератор смотрю в сторону реле напряжения, ограничителя импульсных перенапряжений ОПС1 (УЗИП), устройства защиты многофункциональное УЗМ-51М но не пойму - что мне больше подходит ? у меня 3 фазы. хочу защитить от внешних скачков. А что еще посоветуете установить ? за реле напряжения в группе с холодильником поставить реле времени ? может быть есть еще какие-то современные "плюшки" для более комфортного и безопасного электроснабжения дома
УЗИП надо ставить в ЩУ, на улице. Поближе к молнии, подальше от дома УЗМки уже по вкусу С генератором думать сразу и распределять линии соответственно. Иначе потом вероятность какой-нибудь засады 146%.
Совсем не дублируют Узип от молнии, импульса высокого напряжения Узм от сравнительно небольших превышений
Это вопрос конфессиональный У рн удобно, что индикация есть. Но места много надо. А узм трёхфазное небольшое и стоит недорого, но рубит сразу все В общем, дело вкуса
Я имел ввиду, что надо заранее продумать тип питания каждой линии/группы потребителей - "только сеть", "генераторные". И заложить соответствующие дополнительные кабели.
у меня заложен 2 отдельных кабеля от щита переключения сеть/генератор до распределительного щита. а как дальше сделать само переключение в первом щите и в РЩ ?
@Agronom79, в ЩУ ничего делать не надо! Там только вводной автомат-счётчик-выходное селективное противопожарное УЗО ! А вот всё остальное в РЩ в доме. Тем полно на форуме :https://www.forumhouse.ru/poisk/search.php?query=подключение+генератора
В том и фокус, что переключение источника должно быть совмещено с переключением потребителей. Здесь - если два кабеля - получается, что переключать всё надо в РЩ. На эту тему действительно много обсуждений и даже заметок: например, у уважаемого Avs. Если вы чувствуете силы, то вначале поизучайте. А потом уже конкретные вопросы будут. Тут каких-то сакральных тайн нету, но ситуации весьма разнообразны и есть где развернуться будущему дровосеку