1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Какую двутавровую балку использовать для опоры стропил?

Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем max-2012, 03.05.16.

  1. max-2012
    Регистрация:
    22.04.15
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    21

    max-2012

    Участник

    max-2012

    Участник

    Регистрация:
    22.04.15
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Москва
    Какую двутавровую балку использовать для опоры стропил?
    Всем доброе время суток!

    Уважаемые форумчане, подскажите как рассчитать размер двутавровой балки для опоры стропил.

    Строю бильярдную и хочу сделать помещение максимально высоким. Размер помещения 6Х8. Строители посоветовали просто положить двутавровую балку размером 20 на стены-фронтоны (на подготовленный армопояс) и на нее опереть все стропилы. Пролет получается 8 метров.

    Я их спрашиваю какой размер балки, они говорят бери 20. Я спрашиваю почему 20, а не 18 или 30? Молчат! "Мы так всегда делаем!"

    В прошлом году они же строили похожее строение у моего друга и действительно положили двутавроваю балку 20, так у него пролет был вообще 10 метров, а стропила длинной 6 метров, а уклон градусов 15. В этом году снега было много (Московская область) и балке не прогнулась ни на миллиметр! Но… хотелось бы математического подтверждения :)

    Подскажите пожалуйста как рассчитать размер необходимой двутавровой балки и из какой стали (3сп или 09Г2С)?

    Спасибо!
    На рисунке представлена схема крыши.
     

    Вложения:

    • Схема стропил балка бани.jpg
  2. topos
    Регистрация:
    08.12.06
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    775

    topos

    Живу здесь

    topos

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.06
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    775
    А чего тут подтверждать?
    балка 20Б1
    при моменте сопротивления, Wx = 194.3 cm3 может воспринимать момент 4000 кг*м
    То бишь нести нагрузку около 500 кг/метр.
    Если вписываетесь с нагрузкой от крыши в эту цифру, то все нормально.
    Уже давно марки сталей обозначаются С245... С255
    09Г2С - это С345Т ее применяют на заводах стальконструкций...
     
  3. max-2012
    Регистрация:
    22.04.15
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    21

    max-2012

    Участник

    max-2012

    Участник

    Регистрация:
    22.04.15
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Москва
    Спасибо! Все доходчиво!

    По поводу марки стали. На сайтах продолжают писать 3сп и 09Г2С :)
    Кстати, а низколегированная балка 09Г2С не прочнее обычной 3сп? Может ее использовать? Цена практически одинаковая с Б1.
     
    Последнее редактирование: 04.05.16
  4. topos
    Регистрация:
    08.12.06
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    775

    topos

    Живу здесь

    topos

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.06
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    775
    Ну если по простецки - прочнее. Ну и балка якобы может нести не 500 кг/м, а 700 кг/м.
    НО есть еще и жесткость (то бишь прогиб)... А ему, что С245, что С345 - все едино... Модуль деформации стали ведь практически одинаков.
     
  5. max-2012
    Регистрация:
    22.04.15
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    21

    max-2012

    Участник

    max-2012

    Участник

    Регистрация:
    22.04.15
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Москва
    Все понял. Спасибо за совет!