1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Окно на срезе фундамента

Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем IgorPrime, 27.04.16.

  1. IgorPrime
    Регистрация:
    14.04.16
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    IgorPrime

    Участник

    IgorPrime

    Участник

    Регистрация:
    14.04.16
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Окно на срезе фундамента
    Подскажите можно ли делать окно на срезе фундамента и цоколя? Фундамент выступает над землей на 30 см. См фрагмент. Хочу сделать закладную под окно 30х120 для котельной на цокольном этаже. Цоколь в 4 ряда кирпича. Можно ли делать не отразится ли на прочности конструкции.
     

    Вложения:

  2. AVSL
    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    2.644
    Благодарности:
    2.855

    AVSL

    REVITчик

    AVSL

    REVITчик

    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    2.644
    Благодарности:
    2.855
    Адрес:
    г. Киров, Кировская обл.
    Исходя из "фрагмента" у вас цокольным этажом не пахнет. Мало данных
     
  3. IgorPrime
    Регистрация:
    14.04.16
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    IgorPrime

    Участник

    IgorPrime

    Участник

    Регистрация:
    14.04.16
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Заливаю фундамент 1800, 1500 в землю 300 над землей, 375 цокольным кирпичом (4 ряда) на них плиты перекрытия. Интересует можно ли сделать окно как на фрагменте 200 мм в бетоне и 100 в кирпиче.
     
  4. AVSL
    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    2.644
    Благодарности:
    2.855

    AVSL

    REVITчик

    AVSL

    REVITчик

    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    2.644
    Благодарности:
    2.855
    Адрес:
    г. Киров, Кировская обл.
    А материал стен? Толщина?
     
  5. IgorPrime
    Регистрация:
    14.04.16
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    IgorPrime

    Участник

    IgorPrime

    Участник

    Регистрация:
    14.04.16
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Бетон 450, кирпич цокольный 380
     
  6. AVSL
    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    2.644
    Благодарности:
    2.855

    AVSL

    REVITчик

    AVSL

    REVITчик

    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    2.644
    Благодарности:
    2.855
    Адрес:
    г. Киров, Кировская обл.
    :) материал стен. Не фундамента. Из чего дом будете строить?
     
  7. IgorPrime
    Регистрация:
    14.04.16
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    IgorPrime

    Участник

    IgorPrime

    Участник

    Регистрация:
    14.04.16
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Стены газобетон 300 мм и облицовочный кирпич
     
  8. IgorPrime
    Регистрация:
    14.04.16
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    IgorPrime

    Участник

    IgorPrime

    Участник

    Регистрация:
    14.04.16
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Одноэтажный дом с мансардой
     
  9. AVSL
    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    2.644
    Благодарности:
    2.855

    AVSL

    REVITчик

    AVSL

    REVITчик

    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    2.644
    Благодарности:
    2.855
    Адрес:
    г. Киров, Кировская обл.
    Для "прикинуть" теперь данных достаточно. Делайте. Только кладку цоколя над окном нужно заменить на ЖБ перемычку. Если без расчетов - 40 см от края окна. Для более точного расчета соберите нагрузки на перемычку и просчитайте ее
     
  10. IgorPrime
    Регистрация:
    14.04.16
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    IgorPrime

    Участник

    IgorPrime

    Участник

    Регистрация:
    14.04.16
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
  11. AVSL
    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    2.644
    Благодарности:
    2.855

    AVSL

    REVITчик

    AVSL

    REVITчик

    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    2.644
    Благодарности:
    2.855
    Адрес:
    г. Киров, Кировская обл.
    @IgorPrime, Будут вопросы - обращайтесь) люди тут добрые
     
  12. IgorPrime
    Регистрация:
    14.04.16
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    IgorPrime

    Участник

    IgorPrime

    Участник

    Регистрация:
    14.04.16
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Хорошо тогда, следующий вопрос для перекрытия цокольного этажа планируется использовать
    панель перекрытия ПК 43.15-8. допускается ли опирание на третью (длинную) сторону.
     
  13. AVSL
    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    2.644
    Благодарности:
    2.855

    AVSL

    REVITчик

    AVSL

    REVITчик

    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    2.644
    Благодарности:
    2.855
    Адрес:
    г. Киров, Кировская обл.
    @IgorPrime, Плиты ПК опираются только по двум сторонам. Опирание на третью сторону не допускается. Для этого есть плиты ПКТ (по трем сторонам) и ПКК (по четырем)
    З. Ы. Под каждым постом есть кнопочка - спасибо =)
     
  14. IgorPrime
    Регистрация:
    14.04.16
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    IgorPrime

    Участник

    IgorPrime

    Участник

    Регистрация:
    14.04.16
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Придется изменить проект, по нему крайние плиты опирались на 120 мм третьей стороной
     
  15. IgorPrime
    Регистрация:
    14.04.16
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    IgorPrime

    Участник

    IgorPrime

    Участник

    Регистрация:
    14.04.16
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Прошу рассмотреть схему армирования, продольные ряды из арматуры 14, поперечные 8 шаг между продольными рядами 450 мм, поперечными 500. Дом 9х9 газобетон с облицовкой из кирпича, мансардный и цокольный этажи., перекрытие первого этажа ж/б плиты ПК, второго дерево.
     

    Вложения: