    Обогрев помещения обычным мобильным кондиционером. Снял офис за Дёшево но он без отопления,...
    Везде читаю что мобильный кондиционер к примеру имеет такие характеристики:

    Equation YPN-12H

    Общие характеристики

    Тип мобильный моноблок
    Основные режимы охлаждение / обогрев
    Максимальный воздушный поток 7.5 куб. м/мин
    Мощность в режиме охлаждения 3500 Вт
    Мощность в режиме обогрева 3200 Вт
    Потребляемая мощность при обогреве 1180 Вт
    Потребляемая мощность при охлаждении 1340 Вт
    Режим приточной вентиляции нет
    Режим осушения есть, до 1.4 л/ч

    Как он будет работать Зимой? Можно ли им греться? И какой Сор ?

    P/S Позвонил продавцам :)) А он Мне в цвет говорит что говно все ваши тепловые насосы. :) (хотя сам их продаёт) Говорит берите просто конвектор и будет Вам счастье. и то правда у Меня знакомый греется весь год тёплыми полами на электро котле 6 кВт 200 квадратных метров и платит в лютую зиму (В Питере) 7 тыс рублей) в месяц.
     
    Последнее редактирование: 22.04.16
  2. negator
    Регистрация:
    27.04.15
    Сообщения:
    439
    Благодарности:
    226

    negator

    Живу здесь

    negator

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.15
    Сообщения:
    439
    Благодарности:
    226
    Можно, но зимой КПД падает до нуля.
    До -5, -10 будет греть, дальше нет.
     
  3. OrionSp
    Регистрация:
    12.02.14
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    9

    OrionSp

    Живу здесь

    OrionSp

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.14
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Он получается будет брать холодный воздух с улице... и тащить его в помещение что ли... или что то Я туплю. как он работать будет?
     
  4. ИльнурЗ
    Регистрация:
    26.05.12
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    71

    ИльнурЗ

    Живу здесь

    ИльнурЗ

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.12
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    71
    Адрес:
    Москва
    Ну для этого надо наверно понять принцип работы кондиционера, а если не секрет, насколько дешево сняли офис, наверное как раз на сумму оплаты за отоплениеи дешевле)
     
  5. OrionSp
    Регистрация:
    12.02.14
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    9

    OrionSp

    Живу здесь

    OrionSp

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.14
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Снял помещение на складе. Там сделано так что внутри холодного склада, стоит офис (360) метров) в Питере возле метро (400 м до метро Московские ворота) 35 тыс +Эл-во) Я считаю что бесплатно) отопление было водяное но котла уже нет давно остались одни трубы с радиаторами по всему офису.) Можно трубу от мобильного кондиционера в стенку вывести а можно через вытяжку наверх над офисом в пространство склада. Думаю как бы не дорого всё это отопить) вчера поднялся посмотреть из чего крыша офиса сделана) так вся светится) 2 слоя ваты) всё тепло в ангар выходит) думаю нужно начать с утепления крыши) сантиметров 35 думаю нужно сделать) а как всё остальное бы отопить ... есть приточная вентиляция в каждое помещение с верху трубы в изоляции подходят... может какой нибудь канальник придумать? Только думаю что как тепло будет приходить так через вытяжку выходить будет) вчера все трубы на вытяжку перекрыл)
     
    Последнее редактирование: 24.04.16
  6. OrionSp
    Регистрация:
    12.02.14
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    9

    OrionSp

    Живу здесь

    OrionSp

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.14
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А может тупо собрать тепловой насос воздух-вода и водяные радиаторы запустить? Хотя они не тёплый пол. нужна высокая темпиратура носителя.
     
  7. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861
    Адрес:
    Таганрог
    @OrionSp, какая нужна температура в холодном складе и в офисе?
     
  8. OrionSp
    Регистрация:
    12.02.14
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    9

    OrionSp

    Живу здесь

    OrionSp

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.14
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Склад это просто оболочка) Его вообще топить не нужно) офис внутри) офис 360 метров
     
    Последнее редактирование: 24.04.16
  9. OrionSp
    Регистрация:
    12.02.14
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    9

    OrionSp

    Живу здесь

    OrionSp

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.14
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А если обычные кондиционеры мобильные купить по 3 киловатт тепла штук 5 они бу по 4-7 тыс строят и будет 15 квт тепла) должно хватить)
     
  10. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861
    Адрес:
    Таганрог
    Мобильные на обогрев работают очень плохо, из-за особенностей конструкции. Ставьте бытовые инверторные сплиты и топитесь ими, это самый бюджетный вариант
     
  11. OrionSp
    Регистрация:
    12.02.14
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    9

    OrionSp

    Живу здесь

    OrionSp

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.14
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Блин :)) Ну ведь написано на шильде что тратит 1 квт даёт 2.5кВт) И не зависит, как Я понимаю от температуры на улице :) сплиты же они более погодозвисимые. Но взял пока 3 штуки б/у McQuay M5LC025CR (2011 года выпуска) они 6.5 по теплу но не инвекторные (зато стоят по 5 тыс за штуку :)) ещё Вот эту модель предлагают ALASKA AC/AS-61H3AV-Y
    они тоже 6,2 дают по теплу (ТОЖЕ ПО 5 ТЫС ШТУКА)... правда пишут что они работают от -7...Подойдут?
     
    Последнее редактирование модератором: 08.07.16
  12. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861
    Адрес:
    Таганрог
    На шильде написано про стандартные условие, это работе в режиме+7/+55
    Потребляемая мощность и кол-во тепла на улице зависит от многих факторов:
    Температуры на улице и в помещении
    Влажности
    Скорости вентилятора
    Напряжения в сети
     
  13. OrionSp
    Регистрация:
    12.02.14
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    9

    OrionSp

    Живу здесь

    OrionSp

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.14
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Во во) А если мобильный блок стоит в офисе то получается что всегда примерно температура одинаковая? :) и если написано (в примере с верху) что даёт 3,2 квт а тратит 1.3 то что тут не так? он же не знает что за окном зима :):)
     
  14. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861
    Адрес:
    Таганрог
    Нет, не получается так. Суть в чем - кондиционер при работе на тепло, уличный воздух охлаждает, и переносит тепло в помещение, нагревая воздух в офисе.
    А мобильный кондиционер, при работе на отопление, засасывает воздух из офиса (ТЕПЛЫЙ!), его охлаждает (на 5-10 градусов), выбрасывает через трубу на улицу. Греет улицу, по большому счету. В режиме охлаждения он тоже не особо эффективен, если быть честным. Мобильный кондиционер хорошо использовать только как осушитель воздуха, и источник дистиллированной воды.
     
  15. Van4o
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    391
    Благодарности:
    347

    Van4o

    Живу здесь

    Van4o

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    391
    Благодарности:
    347
    Адрес:
    Сергиев Посад
    Да, самый большой косяк мобильников, то, что они сосут воздух из помещения. Создается не хилый перепад давления, аж дверь не открыть. Соответственно начинает во все щели засасывать из вне, вытяжка начинает работать на приток и тд., а это все доп тепло/холодо поступления...