1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Отсечка холода от фундамента на внутреннюю стену ТИСЭ-3 (трехслойка)

Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Scivola, 22.04.16.

  1. Scivola
    Регистрация:
    31.07.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Scivola

    Новичок

    Scivola

    Новичок

    Регистрация:
    31.07.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Артем
    Отсечка холода от фундамента на внутреннюю стену ТИСЭ-3 (трехслойка)
    Уважаемые участники форума! Хотелось бы узнать ваше мнение по поводу отсечки холода от фундамента в стену ТИСЭ-3 (трехслойку), как показано на рисунке.
    Если взять пример из книги Яковлева Р. Н. Универсальный фундамент. Технология ТИСЭ. на странице 152, то получается, что дом 7х8м в два этажа с деревянными перекрытиями весом 200 тонн будет оказывать давление на фундамент примерно 2,7 кг на 1 см2. Некоторые марки ЭППС могут выдерживать давление в 5 кг на 1 см2. Поэтому если поставить коробку дома на ЭППС, скажем, толщиной 30мм, то даже если произойдет осадка на 1 см, то это будет не критич ЭППС.gif но.
     
  2. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    Первый раз вижу такое. сдается мне, что это поиски в темной комнате черной кошки, которой там нет.
    нарисуйте полностью цокольный узел. с балками деревянными, с положением подполья и уровня земли, а также предоставьте описание грунтов, положение уровня грунтовых вод рельеф, габариты свай и ростверка.
     
  3. Scivola
    Регистрация:
    31.07.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Scivola

    Новичок

    Scivola

    Новичок

    Регистрация:
    31.07.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Артем
    Думаю на рисунке достаточно информации.

    ЭППС2.gif
     
  4. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    Во-первых, не уверен, что 30мм спасут от моста холода.
    во-вторых, я бы не превышал 15т/кв.м. для того утеплителя про который пишут 50МПа при 10% деформации.
    в-третих, что будет с этим утеплителем через 20 лет?
    в-четвертых - когда Вы делите вес всего дома на площадь ростверка - это не совсем корректно. у Вас есть стены, на которые опирается перекрытие, то есть несущие, и есть самоенесущие стены. стало быть есть более нагруженные и менее нагруженные стены.
    П. С. выложил бы 1й ряд из газобетона 400мм. и проблема решилась бы
    П. П. С. не забудьте гидроизоляцию между верхом ростверка и стеной. на рисунке не увидел ее