1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Крышная разделка/юбка как сделать

Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем dachnik12345, 11.04.16.

  1. dachnik12345
    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    2

    dachnik12345

    Живу здесь

    dachnik12345

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Крышная разделка/юбка как сделать
    Помогите советом:
    Сендвич дымоход на крыше проходит через Крышную разделку, стоит юбка.
    Дождь по трубе всё равно будет просачиваться под крышу.
    Подскажите пожалуйста как правильно сделать что бы под крышу не попадали дождь и не задувало снег.
    1. Надо ли стык юбки с трубой промазать герметиком, снизу или сверху и каким, высокотемпературным (1000-1500°С) но он каменеет и боится воды или высокотемпературным силиконовым (температура у него не большая 100 - 150°С) ?
    2. Надо ли закрыть или замазать чем нибудь щель между Крышной разделкой и трубой, что бы снег, который будет задуваться, при ветре, под юбку не попадал под крышу ?
    3. Юбка должна плотно касаться крышной разделки ?
     
  2. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.535
    Благодарности:
    16.266

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.535
    Благодарности:
    16.266
    Адрес:
    Москва
    Нужно.
    Используем герметик силиконовый, прозрачный, для аквариумов, рассчитанный на 200 гр.
    По периметру, между крышной разделкой и кровлей устанавливается уплотнитель.
    Можно еще проклеить герметизирующей лентой окрашенной в цвет кровли.
    Не обязательно, но по плотнее.
    Если здание усаживающее, то в ежегодное обслуживание должно входить поправка-подгонка юбки.
     
  3. dachnik12345
    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    2

    dachnik12345

    Живу здесь

    dachnik12345

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Мне хотелось бы узнать про щель меду крышной разделкой (там где труба выходит из крышной разделки) и ТРУБОЙ, чем её закрыть ?
     
  4. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    7.910
    Благодарности:
    6.861

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    7.910
    Благодарности:
    6.861
    Адрес:
    Москва
    Юбкой:
    image.jpeg
    Она может быть либо в комплекте с крышной разделкой либо приобретается отдельно. Примыканиие юбки к трубе промазывается герметиком.
     
  5. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.535
    Благодарности:
    16.266

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.535
    Благодарности:
    16.266
    Адрес:
    Москва
    Вы же написали про юбку...
    Думал Вы в курсе...
     
  6. dachnik12345
    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    2

    dachnik12345

    Живу здесь

    dachnik12345

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Алексей, про юбку вы ответили чётко сразу же и вопросов нет.
    Но возник второй вопрос, надо ли промазывать ещё щель между крышной разделкой и трубой (показал стрелкой) ?
    Т. к. разделка от 30 до 45 градусов, а угол крыши ближе к 45 градусам, то юбка не будет со всех сторон плотно примыкать к разделке и через эту щель будет задувать снег или попадать дождь при сильном ветре.
    upload_2016-4-14_22-18-31.png
     
  7. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.535
    Благодарности:
    16.266

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.535
    Благодарности:
    16.266
    Адрес:
    Москва
    Нет. Не нужно.
     
  8. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    7.910
    Благодарности:
    6.861

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    7.910
    Благодарности:
    6.861
    Адрес:
    Москва
    Разделка не должна быть с таким запасом по углу наклона. В стандартных изделиях у большинства производителей зазор между трубой и конусом разделки не превышает 10 мм или чуть больше и позволяет компенсировать диапазон наклона в пределах около 5 гр. Юбка садится практически вплотную к срезу конуса и попадание туда осадков практически невозможно.
     
  9. Александр4937
    Регистрация:
    03.04.16
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    4

    Александр4937

    Участник

    Александр4937

    Участник

    Регистрация:
    03.04.16
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    4
    Подскажите пожалуйста а не лучше сделать дымоход через улицу, чтобы крышу не трогать. Или тут будут другие проблемы и по цене через улицу будет дешевле или дороже, да и на отоплении как это скажется или нет. Спасибо.
     
  10. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    7.910
    Благодарности:
    6.861

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    7.910
    Благодарности:
    6.861
    Адрес:
    Москва
    Есть плюсы и минусы как у внутреннего, так и у наружного расположения. Если в двух словах, то для дымохода лучше, если он в тепле, но все зависит от конкретной ситуации, типа агрегата, вида топлива и условий эксплуатации. В любом случае, оба варианта приемлемы и работоспособны.
     
  11. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.535
    Благодарности:
    16.266

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.535
    Благодарности:
    16.266
    Адрес:
    Москва
    У расположенного внутри здания преимуществ больше.
     
  12. Mikhailbar
    Регистрация:
    29.04.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    2

    Mikhailbar

    Участник

    Mikhailbar

    Участник

    Регистрация:
    29.04.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    2
    Нанес на юбку герметик, одел на трубу, снял излишки. Получился неравномерный слой и очищать неудобно на крыше. Может надо было одеть юбку насухую, снять этот кусок трубы и заполнить герметиком изнутри?
     
  13. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.535
    Благодарности:
    16.266

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.535
    Благодарности:
    16.266
    Адрес:
    Москва
    Одеваем насухо, а потом сверху накладываем слой прозрачного герметика.
     
  14. alexeysvetlov
    Регистрация:
    09.12.16
    Сообщения:
    988
    Благодарности:
    178

    alexeysvetlov

    Живу здесь

    alexeysvetlov

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.16
    Сообщения:
    988
    Благодарности:
    178
    Добрый день!

    Вклинюсь с вопросом

    @Алексей Телегин, а почему используется прозрачный герметик, а не красный? Он выше температуру держит? Или солнца, осадков меньше боится?
     
  15. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.535
    Благодарности:
    16.266

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.535
    Благодарности:
    16.266
    Адрес:
    Москва
    Он больше подходит для эксплуатации снаружи и не пачкает трубу и крышу.