Балка 4м

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Alexey1377, 17.04.16.

  1. Alexey1377
    Регистрация:
    15.02.16
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1

    Alexey1377

    Участник

    Alexey1377

    Участник

    Регистрация:
    15.02.16
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1
    Балка 4м
    Здравствуйте, требуется прекрыть внешний проем 4м, хочу использовать u-блоки с доборами по высоте, и двутавровые балки для армирования 200x100. (на сайте производителя газобетона аэрок предлагается подобное решение)
    При выборе между этим решение и монолитной жб балкой высотой 750мм, предусмотренной в проекте, склоняюсь к этому решению, посколько решается проблема с теплоизоляцией балки и последуещим возведением доборов шириной 150мм под сборномонолитное перекрытие.
    Мало кто использует подобные решение, требуется совет, будет ли такая конструкция работать как надо?
    Заранее спасибо!
     

    Вложения:

    • Capture.JPG
    • 2.jpg
  2. Хазад
    Регистрация:
    28.08.08
    Сообщения:
    1.824
    Благодарности:
    611

    Хазад

    Живу здесь

    Хазад

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.08
    Сообщения:
    1.824
    Благодарности:
    611
    Адрес:
    Рига - Москва
    Как-то непонятно за счет чего у-блоки будут держаться над проемом?
     
  3. Alexey1377
    Регистрация:
    15.02.16
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1

    Alexey1377

    Участник

    Alexey1377

    Участник

    Регистрация:
    15.02.16
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1
    Странный вопрос! Изначально U-блоки выкладываются на деревянные опоры, после заливки пространства внутри U-блоков бетоном, вся конструкция превращается в монолитную жб балку, с несъемной опалубкой из U-блоков. После вставания бетона, поддерживающие подпорки убираются.
     
  4. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.873
    Благодарности:
    2.081

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.873
    Благодарности:
    2.081
    Железобетонные балки с жесткой арматурой - это здорово. Но зачем армировать непременно двутавром? Почему не использовать обычный вязаный каркас с несъёмной опалубкой из тах-же блоков?
     
  5. Alexey1377
    Регистрация:
    15.02.16
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1

    Alexey1377

    Участник

    Alexey1377

    Участник

    Регистрация:
    15.02.16
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1
    Можно! и это будет даже дешевле по стоимости, просто интересует принципеальноя возможность или не возможность именно такого решения. :)
     
  6. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.873
    Благодарности:
    2.081

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.873
    Благодарности:
    2.081
    Так я и говорю потому что дешевле. Обычно применяют когда сечение по габаритам нельзя развить из тех или иных соображений, но требуется большая несущая способность.
    Можно и так - только почему на 1 картинке двутавры друг на друге? Делать будете как на второй картинке же?
     
  7. Alexey1377
    Регистрация:
    15.02.16
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1

    Alexey1377

    Участник

    Alexey1377

    Участник

    Регистрация:
    15.02.16
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1
    Думал именно две балки использовать, чтобы наверняка, толщина стенки у балки 200х100 всего 5,2мм, да и размер области внутри u-блока получается всего 180х430мм, что на мой взгляд немного для 4м балки.
     
  8. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.873
    Благодарности:
    2.081

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.873
    Благодарности:
    2.081
    Может взять 25-30 двутавр (ширина полки 124 и 149мм соотв.) ? Толщина стенки там роли не играет особо. Стенка только на восприятие поперечной силы - там и такой хватит. Да и вообще вполне возможно что 25Б1-30Б1 пройдёт и без бетона как металлический элемент. Бетон сжатой зоны будет в запас работать. Ну а если считать как железобетонный элемент - скорее всего 25Б1 там будет за глаза.

    Нагрузка на перемычку известна?
    Если ставить друг-на друга - надо сваривать. Да и бетон уплотнять сложнее.

    Сечение 180х430 для пролёта 4м - самое то, даже при армировании стержневой арматурой. Я бы на самом деле этот вариант бы применил.
     
  9. Alexey1377
    Регистрация:
    15.02.16
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1

    Alexey1377

    Участник

    Alexey1377

    Участник

    Регистрация:
    15.02.16
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1
    Нагрузка на перемычку не известна, поэтому и хотел взять с запасом, но на нее будут опираться поперчные ребра жесткости сборномонолитного перекрытия.
     

    Вложения:

    • Capture2.JPG
  10. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.873
    Благодарности:
    2.081

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.873
    Благодарности:
    2.081
    Т. е. грубо говоря она в основном только вышележащую кладку из ячеистобетонных блоков тащит?
    Есть вид на этот проём снаружи (фасад)?
     
  11. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.288

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.288
    Адрес:
    Кемерово
    Эт откуда такая высота нарисовалась?
    Чёт какое-то извращение, почему б просто ж/б балку не залить? Утепляется она просто пенопластом, можно сразу, можно потом обклеить...
     

    Вложения:

    • 2015-10-03 03-00-50.JPG
    • 2015-10-03 03-02-23.JPG
    • 2015-10-03 04-25-33.JPG
    • 2015-10-03 07-10-10.JPG
    • 2015-10-01 07-31-44.JPG
  12. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.288

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.288
    Адрес:
    Кемерово
    При такой схеме опирания перекрытия, нагрузка на перемычку невелика, можно б было просто эту полость арматурой заармировать.
     
  13. Alexey1377
    Регистрация:
    15.02.16
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1

    Alexey1377

    Участник

    Alexey1377

    Участник

    Регистрация:
    15.02.16
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1
    В проекте эта балка 700мм плюс 50мм утеплителя в нижней части балки, с наружной стороны здания 100мм утеплителя, а на него уже следующий ряд доборов шириной 150мм под сборномонолитное перекрытие уже не поставить. Общий вид и проектное решение прилагаются.
     

    Вложения:

    • Capture3.JPG
    • Capture4.jpg
  14. Alexey1377
    Регистрация:
    15.02.16
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1

    Alexey1377

    Участник

    Alexey1377

    Участник

    Регистрация:
    15.02.16
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1
    Вот так это планировалось по проекту. Допускается ли опирание монолной балки на эппс утеплитель?
     

    Вложения:

    • ST02_09.jpg
  15. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.873
    Благодарности:
    2.081

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.873
    Благодарности:
    2.081
    На эппс не надо класть.
    Зачем такая высота балки? Там нагрузки толком нет даже. 200х400 (h) пойдёт на перемычку с гибкой арматурой. 750мм это дикость какая-то.

    Какие сечения в принципе возможны с учетом использования этих коробчатых блоков как несъёмной опалубки?
     
    Последнее редактирование: 18.04.16