Здравствуйте, форумчане! Начинаем строительство дома. Задача- водоснабжение дома от центрального водопровода. Хотим обойтись собственными силами, если получится (тех. условия на подключение есть)? Интересует все - какие лучше использовать трубы, диаметр, уклон, ввод в дом..., в общем все, что касается данной темы. Подскажите, как правильно.
Здравствуйте. Надеюсь, автор топика не обидится, если я задам свой вопрос в его теме. Вопрос такой:Иркусткая область. К центральному водопроводу подключаются 4 частных дома последовательно. Длина магистрали 135м. Вода холодная и горячая. Какие трубы и какого диаметра нужно брать и как и чем их максимально утеплить, если проводить их будут по поверхности? Очень нужен совет. Заранее всем благодарна. ЗЫ: Пробовала через поиск, но в основном все трубы закапывают, да и подключают 1, максимум 2 дома. А ситуации, подобной моей не нашла.
У вас невозможно их закопать ? Чтобы угадать диаметр труб надо знать потребление воды и давление. Утеплять трубы надо напыленным пепополиуретаном толщиной 15-20 см. + защитный кожух.
Против закапывания соседи, через участки которых будет проложен водопровод. Приходится считаться с их мнением, иначе никак. Дело в том, что в прошлом году по настоянию тех же соседей тянули трубами металлопласт диаметром 20мм. и утепляли изовером (так вроде называется) в два слоя и короб с опилками. Аргументировали это тем, что холодная вода будет со спутником (горячая) и ничего не должно замерзнуть(справедливости ради стоит заметить, что у нас в основном все трубы на поверхности). Но все замерзло в первые же -20. Сейчас хотят поменять трубы на металлические с тем же диаметром и аналогично их утеплить, ссылаясь на то, что металлопласт со швом ерунда и в прошлом году сделали маленький диаметр отверстия на входе, поэтому из-за недостаточного давления все и замерзло. Чувствую, собираются наступать на те же грабли. Про потребление: В каждом доме по семье 3-5 чел.,у всех раковины, бани, стиралки. Мы планируем поставить ванну. Про давление не знаю, подскажите где узнать.
Есть другой вариант с закапыванием - горизонтальное направленное бурение. Трубу проложат под землей на глубине 3-5 метров, без траншей. Цена вопроса 1000-1500 р/метр. Если будете делать заново по поверхности, то учтите, что Изовер будет хуже монолитного ППУ, железные трубы хуже полипропиленовых. И да, если не будет водозабора при морозах, то все равно замерзнет.
А что же с диаметром труб, ведь,если я правильно понимаю, 20мм - это мало? В моем представлении основная труба, которая пойдет от центрального водопровода через все 4 участка должна быть наибольшего диаметра. От нее к каждому дому- меньшего диаметра, и внутренняя разводка- наименьшим диаметром труб. На форуме воду к дому рекомендуют подводить трубами d=32мм. Так какого диаметра (ну хоть примерно) должна быть основная труба, чтобы при открытии крана в первом доме, в последнем напор оставался нормальным? Да, забыла написать, что трубы тянули в связке и горячая вода закольцована. ЗЫ: Про горизонтальное бурение в нашей "глубинке" даже не слышали .
Про закольцованность горячей воды я ничего не понял. Что касается трубы, я бы проложил 63 мм на 4 дома, а от неё ответвления 32 мм к домам, по дому 20, местами 25. А сама основная труба, к которой собираетесь подцепляться, какого диаметра?
Спасибо за ответ. Про закольцованность (или как это правильно называется?) имееется ввиду что труба с горячей водой из центрального водопровода доходит до 4-ого дома и возвращается обратно в центр. водопровод, получается что в связке 2 трубы горячей и одна холодная, т.е. горячая циркулирует по кругу. Это делали с расчетом на то, что горячие трубы будут греть холодную. Про диаметр труб центр. водопровода я узнаю, но трубы там не маленькие. Давление, как мне сказали, 6.5.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как быть в такой ситуации? Купил дом в частном секторе, а в нем незаконная врезка к ХВС. Сосед говорит, что эта врезка от его дома и теперь у него слабое давление (что навряд ли). Колодцев никаких нету, полагаю откопали, врезались и закапали? Как все это дело мне оформить официально и не по поду ли я за незаконную врезку? Что еще они на меня могут повесить?