1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Схема 15 квт. 3 фазы деревянный дом, нуждаюсь в участии форумчан

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Serg_Buk, 02.04.16.

  1. Serg_Buk
    Регистрация:
    19.09.09
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    42

    Serg_Buk

    Живу здесь

    Serg_Buk

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.09
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Челябинск
    Схема 15 квт. 3 фазы деревянный дом, нуждаюсь в участии форумчан
    Здравствуйте!
    Прошу высказаться касаемо корректности проектируемой схемы питания.
    Дом брус два этажа, первый 9 помещений, второй 6 комнат.
    Проводка открытая, под натяжным потолком в мет. трубах.
    Щит управления в гараже (смонтирован лет семь назад), заземления зданий пока нет. Планируется ТТ.
    Бренд основного оборудования (автоматы, ДИФы) CHINT, кабель NYM нг лс. У Чинта нет узо А класса, оттого в схеме применены ДИФы, автоматы класса В. Щиты Текфор IP 65 (54+36 модулей).
    За основу привлечена схема Павла Осипенко.
     

    Вложения:

  2. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.147

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.147
    Адрес:
    Ярославль
    1. ТТ не пахнет.
    2. Дифы зря
    3. В перекидной все три фазы заводить не нужно. Сделайте так
    4. В первом РЩ (ГРЩ) стоит ВН в прочих зачем-то автоматы. Автомат всегда защищает провод, в щите он будет защищать кусочек сантиметров 10. Это ни к чему. Меняйте на ВН, либо переносите в ГРЩ если есть что защитить, либо убирайте. Сейчас со всеми дифами и автоматами селективности никакой.
    5. У вас комплекс безопасности? По автомату чуть ли не на каждую розетку зачем. На практике максимум автомат на комнату, а то и на пару комнат. То, что вы навертели хорошо для сборки щитов на заказ, когда на саму логику разводки сети пофиг, главное, чтоб автоматиков побольше... Ибо выручка зависит от размера щита.
    6. Котёл, холодильник и прочие сигнализации достойны иметь резерв. Баня в резерве не нуждается. :)
     
  3. Serg_Buk
    Регистрация:
    19.09.09
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    42

    Serg_Buk

    Живу здесь

    Serg_Buk

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.09
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Челябинск
    1. По заземлению мне многое не ясно, даже вопреки прочтению конкретных тем в разделе, потому и советуюсь с форумом.
    2. Дифы вынужденно, про надежность связки узо+ав известно.
    3. Смотрел схему, так и не понял сути.
    4. Исправил, дополнил ВН.
    5. Да, каждая розетка автономна (свой провод и свой ав).
    6. Исправил.
    Благодарен за коррективы.
     

    Вложения:

  4. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.965
    Благодарности:
    27.787

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.965
    Благодарности:
    27.787
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    @jenny uma,
    Я так и не понял высокого полета мысли, :no: а на хрена еще перед дифами ставить АВ? :faq:
     
  5. Serg_Buk
    Регистрация:
    19.09.09
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    42

    Serg_Buk

    Живу здесь

    Serg_Buk

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.09
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Челябинск
    @Alex992, здравствуйте!
    Ожидаемая критика, АВ класса В, диф С. Но если сей факт незначим, то упраздню АВ. Требуется лишь Ваше слово, тк оно для меня авторитетно.
     
  6. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.965
    Благодарности:
    27.787

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.965
    Благодарности:
    27.787
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Давайте рассуждать логически.
    Диф. автомат = АВ+УЗО, то есть дополнительный АВ ставить перед ним нет совершенно никакой необходимости, но тогда номинал дифа. должен быть подобран по нагрузке, и без всяких запасов.
    Таким образом дифы на розетки мокрых потребителей должны быть 16А/10мА.
    Далее, Вы решили использовать дифы в качестве (вместо) групповых УЗО, но при этом выбрали номинал с "запасом" как при установке УЗО.
    Это тоже не имеет никакого смысла, так как при перегрузке или КЗ все равно сработает (с вероятностью 99%) вводной АВ 25А.
    АВ на сигнализацию подключить до дифов.
    Подправил схему, красным выделены лишние элементы, желтым измененные номиналы. ;)
     

    Вложения:

  7. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.147

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.147
    Адрес:
    Ярославль
    Двойная токовая защита? :)
    Может всё таки посоветовать ТС вместо чинта применить УЗО другого производителя?.. Конечно если он так держится за УЗО класса А.
     
  8. Serg_Buk
    Регистрация:
    19.09.09
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    42

    Serg_Buk

    Живу здесь

    Serg_Buk

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.09
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Челябинск
    @Alex992, подправил согласно Вашим указаниям.
     

    Вложения:

  9. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.965
    Благодарности:
    27.787

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.965
    Благодарности:
    27.787
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Автомат на сигнализацию перенести забыли, там стрелкой указано место его подключения.
    И как бы смущают номиналы дифов на привод ворот и котел, там и по 10А за глаза хватит.
    А чего это Вы так хитро ноль взяли до реверсивного рубильника ? :faq:
    В случае питания от генератора вся резервируемая группа останется не понятно с чем. :(
    Ноль в схеме поправил. :)
     

    Вложения:

    Последнее редактирование: 05.04.16
  10. Serg_Buk
    Регистрация:
    19.09.09
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    42

    Serg_Buk

    Живу здесь

    Serg_Buk

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.09
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Челябинск
    @Alex992, спасибо.
    Дифы на котел, скважину и ворота если на 10А, то провод на 1,5 сечение изменить?
    Данные дифы возможно типа АС применить?
    Подскажите, пожалуйста, как реализовать ТТ заземление? У меня три здания (баня, дом, гараж), достаточно ли организовать один контур (3-4 штыря 3 м. вдоль стены, сваренных полосой) перед домом?
     
  11. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.965
    Благодарности:
    27.787

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.965
    Благодарности:
    27.787
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Нет, оставить 2,5мм2.
    Неизвестно какие изменения потребителей будут через 2-3 года, проще заменить АВ или диф, чем перекладывать проводку.
    Можно, но при наличии электроники у этих потребителей лучше применять тип А.
    Почитайте лучше темы про заземление, там расписано как правильно сделать заземление для нескольких строений.
     
  12. Serg_Buk
    Регистрация:
    19.09.09
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    42

    Serg_Buk

    Живу здесь

    Serg_Buk

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.09
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Челябинск
    @Alex992, исправил. Изучаю заземление.
     

    Вложения:

  13. cuzko33
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.514

    cuzko33

    Живу здесь

    cuzko33

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.514
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Serg_Buk, А за что Вы так полюбили диф. автоматы? Это гибрид автомата и УЗО, собранных в одном корпусе. Их использование оправдано только в одном случае: когда катастрофически не хватает места. Зато диф автомат как правило стоит дороже, чем просто автомат+УЗО, надежность его хуже, т. к. два устройства втиснуты в один корпус, при неисправности одного устройства выкидываются оба и Вы не так свободны в выборе номиналов.
    Когда Вы замените диф автоматы, то увидите, что у Вас в схеме есть лишние, включенные последовательно автоматы. Кстати, 2з автоматы сможете легко заменить на 1р
     
  14. Dym235
    Регистрация:
    21.06.14
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    59

    Dym235

    Участник

    Dym235

    Участник

    Регистрация:
    21.06.14
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Москва
    Сори, может я не прав... но разве в деревянном доме проводка в металлической гофре или трубе не запрещено проводить? На сколько я знаю, металлический кусок вставляется при проводке через деревянную стену (дабы не смяло проводку при усадке дерева), а вся проводка убирается только в пластик.
     
  15. Электрощиты
    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    576
    Благодарности:
    541

    Электрощиты

    Сборщик щитов всея Руси

    Электрощиты

    Сборщик щитов всея Руси

    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    576
    Благодарности:
    541
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Serg_Buk, Переключатель SFT440 на напряжение 400В. При наличии напряжения в сети и на выходе генератора на этом переключателе может оказаться напряжение больше, чем 400В. Я не уверен, что он предназначен для этих целей.
    Схема запутанная, большая, дорогая, а начинка выбрана дешёвая. Делать большие шкафы с дешёвой начинкой - это удел юридических лиц, где решение принимают бухгалтеры. Для себя так делают очень редко.