1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Повышение давления водопровода перед умягчителем

Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем gulipp, 10.04.16.

  1. gulipp
    Регистрация:
    26.03.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    gulipp

    Участник

    gulipp

    Участник

    Регистрация:
    26.03.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Повышение давления водопровода перед умягчителем
    Помогите, пожалуйста, найти решение, как повысить давление. В частном доме установил колбу 1354 и после нее угольный фильтр типа биг блю. Колбу еще не засыпал, пока все через байпас. При монтаже установил манометры на входе и на выходе. Давление в нашем центральном водопроводе на входе 2 очка. В инструкции написано, что баллон с засыпкой возьмут 0,6-0,8 очка. Итого напор будет жиииденький. Чем бы повысить давление на 1-2 очка? Насосная станция очень шумная, мне ее в доме спрятать некуда. Может есть вариант типа циркуляционника или типа wilo pw 175ea? Нужно то чуток добавить
     
  2. igorym
    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    1.450
    Благодарности:
    422

    igorym

    Живу здесь

    igorym

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    1.450
    Благодарности:
    422
    Адрес:
    Тюмень
    @gulipp, не подойдет по производительности. Вам нужен насос который минимум выдаст 1,7 м. куб/ч при напоре 10 м. Это если у вас в фильтре засыпана легкая загрузка. Указанный насос выдает меньше.
     
  3. Nickolay II
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.033
    Благодарности:
    1.986

    Nickolay II

    Живу здесь

    Nickolay II

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.033
    Благодарности:
    1.986
    Адрес:
    Тюмень
    Wilo 201 или 400
     
  4. gulipp
    Регистрация:
    26.03.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    gulipp

    Участник

    gulipp

    Участник

    Регистрация:
    26.03.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Спасибо за ответы. На названных wilo ручное управление. При этом на клапане Runxin есть клеммы для подключения насоса. Может на них подключить, чтоб он в холостую не маслал?
     
  5. gulipp
    Регистрация:
    26.03.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    gulipp

    Участник

    gulipp

    Участник

    Регистрация:
    26.03.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Да, не сказал, загрузка предполагается Ferosoft B
     
  6. Nickolay II
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.033
    Благодарности:
    1.986

    Nickolay II

    Живу здесь

    Nickolay II

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.033
    Благодарности:
    1.986
    Адрес:
    Тюмень
    на них установлен датчик потока. пошел разбор - насос включился, разбора нет - насос выключился.
    справа, на выходе, - датчик потока
    плюсует 1,0-1,5 кгс ко входному давлению
     

    Вложения:

    • wilo-pb1ln.jpg
    • 1050601.jpg
  7. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.447
    Благодарности:
    6.476

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.447
    Благодарности:
    6.476
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Зачем?
     
  8. gulipp
    Регистрация:
    26.03.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    gulipp

    Участник

    gulipp

    Участник

    Регистрация:
    26.03.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Понял, тогда проще. Спасибо, Николай.
    Система уже смонтирована. Если вопрос касается качества входящей воды, то небольшое превышение по жесткости и железу. Посоветуете что-то другое в этом ценовом ряду?
     
  9. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.447
    Благодарности:
    6.476

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.447
    Благодарности:
    6.476
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если критерий - "ценовой ряд", то раврятли. Начинайте наслаждаться мягкой вонючей водой, засирая округу тоннами соли.

    Если критерий "здравый смысл", то можно чего нибудь посоветовать.
     
  10. gulipp
    Регистрация:
    26.03.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    gulipp

    Участник

    gulipp

    Участник

    Регистрация:
    26.03.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Мда. Я где-то такого ответа и ожидал, но это уже другая тема.
    Спасибо всем, кто реально помог советом.
     
  11. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.647
    Благодарности:
    10.222

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.647
    Благодарности:
    10.222
    Адрес:
    Домодедово
    Поставте после фильтров обратный клапан и гидроаккумулятор (чем больше, тем лучше или несколько)
    Тогда рано или поздно "накопительным" способом в них создастся 2 очка
    И система потребления будет работать от них, постепенно "подпитываясь" :hello::victory:
     
  12. gulipp
    Регистрация:
    26.03.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    gulipp

    Участник

    gulipp

    Участник

    Регистрация:
    26.03.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Тоже вариант, который в голову не приходил :hello:
    Однако 100 литров будет маловато даже для одного этажа имхо (второй санузел еще даже не используется), а две и более сотки или трехсотый уже проигрывают по бюджету варианту с насосом. Я где-то наткнулся на видео с заменой 201го на 400й и работой обоих. 400й чуть шумнее, но у меня как раз есть для него подходящее местечко в коробе стояка с возможностью горизонтальной установки.
    Разница в цене, если поискать, у них не очень большая.
    Буду пробовать, спотыкаться и, глядишь, приду когда-нибудь к невонючему роднику ;)
     
  13. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.647
    Благодарности:
    10.222

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.647
    Благодарности:
    10.222
    Адрес:
    Домодедово
    Эти...:mad:
    "Продаваны" систем очистки...:mad:
    "Забывают" сказать пользователям. что "потеря давления на фильтре" обусловленна его паспортным расходом (производительностью) :um:
    А вовсе не "абсолютная величина" (типа до него выше, чем после и кабздец больше не пройет:no:)
    А "тихой сапой":aga: все равно рано или поздно, давление уравняется :um:
    это физика. мать ее:|::flag:
    Просто не так быстро :no:
    Поэтому...:um:
    (ну дальше сами поймете) :victory:;)
     
  14. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.447
    Благодарности:
    6.476

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.447
    Благодарности:
    6.476
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    И застой воды в нём обеспечен.
     
  15. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.447
    Благодарности:
    6.476

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.447
    Благодарности:
    6.476
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Хотим качества - платим деньги. Или самоделку делаем с безнапорной аэрацией.

    Для любителей экономии замечу, что её - экономии не существует. На соль - 1 000р/мес и на рекультивацию земли х. з сколько сотен тысяч (если только не кочевники - загадили и на новое место гадить перебрались).