1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Свайный с висячим ростверком или МЗЛФ

Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем dib85, 11.04.16.

  1. dib85
    Регистрация:
    11.04.16
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    24

    dib85

    Участник

    dib85

    Участник

    Регистрация:
    11.04.16
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    24
    Свайный с висячим ростверком или МЗЛФ
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    В начале этого года приобрели с женой участок под Екатеринбургом.
    Выбрали типовой проект дома 10*10 из ГБ 400 мм с перекрытиями цоколя и 1 этажа плитами ПК, но пока не купили. По предлагаемому проекту фундамент свайно-ростверковый.
    Запросил геологию у фирмы-продавца (прилагаю, наш участок ближе к) и начал усиленно сомневаться в правильности выбранного фундамента. Может все-таки МЗЛФ? Хочется ростверк, т. к. возни меньше и быстрее, и делать буду практически без посторонней помощи, и до зимы полностью МЗЛФ нагрузить не успеем и т. д. и т. п.
    Посоветуйте, пожалуйста, гуру форума.
     

    Вложения:

    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  2. swdawu2016
    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    4.076
    Благодарности:
    2.450

    swdawu2016

    Живу здесь

    swdawu2016

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    4.076
    Благодарности:
    2.450
    К сожалению проект фундамента не всегда можно увязать с вашими желаниями, определяющим являются характеристики грунтов в пятне застройки, поэтому если хотите на 100% исключить риски, то через ИГИ определяйте тип фундамента, и под него расчет опорных частей фундамента. При кажущейся простоте, свайно-ростверковый фундамент не на каждые грунты можно поставить.
     
  3. dib85
    Регистрация:
    11.04.16
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    24

    dib85

    Участник

    dib85

    Участник

    Регистрация:
    11.04.16
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    24
    А под мой суглинок свайно-ростверковый подойдет?
     
  4. imya6
    Регистрация:
    05.12.10
    Сообщения:
    1.682
    Благодарности:
    1.101

    imya6

    Живу здесь

    imya6

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.12.10
    Сообщения:
    1.682
    Благодарности:
    1.101
    Адрес:
    Нижний Новгород
    У вас в проекте масса дома указана, посчитайте нагрузку на 1 сваю, сравните с несущей способностью грунта.
     
  5. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289
    Адрес:
    Кемерово
    @dib85На полутвёрдом суглинке Вам можно простую мелкозаглубленную ленту. Нужно будет тока собрать нагрузку под стенами дома и расчитать необходимую ширину ленты.
     
  6. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289
    Адрес:
    Кемерово
    И не надо, судя по ГИ грунт у Вас слабопучинистый, если сильно страшно, можно временно грунт внутри дома под плитами и немного снаружи вокруг, утеплить: сеном, соломой, опилками, шлаком...
     
  7. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.094
    Благодарности:
    6.099

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.094
    Благодарности:
    6.099
    Адрес:
    Абакан
    Ну какие сваи могут быть на таких грунтах ? Что протыкать будем ?
     
  8. dib85
    Регистрация:
    11.04.16
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    24

    dib85

    Участник

    dib85

    Участник

    Регистрация:
    11.04.16
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    24
    Спасибо всем большое! Прикинул, что при моей массе дома (прим. 250) сваи не вариант. Буду считать и заливать МЗЛФ. Положу плиты поставлю часть стен и засыплю плиты и фундамент опилками на зиму.