1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Подключение резервного электрокотла

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Snegoff, 02.12.11.

  1. Snegoff
    Регистрация:
    21.04.07
    Сообщения:
    1.415
    Благодарности:
    4.713

    Snegoff

    Живу здесь

    Snegoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.07
    Сообщения:
    1.415
    Благодарности:
    4.713
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Здравствуйте, уважаемые.

    Подскажите, пожалуйста, по схеме подключения резервного электрокотла. Основной котол - газовый (Buderus G124). Его автоматика (Logamatic 2107) управляет насосами отопления (три группы: радиаторы, теплые полы, ГВС). А если ставить резервный электрокотел, то как организовывать управление насосами? Собственно, на резервный котел хочу завести только один контур из трех - радиаторного отопления.
     
  2. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.034
    Благодарности:
    3.100

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.034
    Благодарности:
    3.100
    Адрес:
    Россия
    У нормального электрокотла есть свой насос встроенный. В крайнем случае есть разъем/колодка для подключения внешнего циркуляционного насоса. Если что-то с газовым котлом случилось, отключаете его, перекрываете кран на подаче или/и обратке и открываете краны на подаче/обратке установленного параллельно в контуре радиаторного отопления электрокотла. И включаете электрокотел в работу.
     
  3. blur
    Регистрация:
    12.01.11
    Сообщения:
    773
    Благодарности:
    253

    blur

    Живу здесь

    blur

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.11
    Сообщения:
    773
    Благодарности:
    253
    Адрес:
    Благовещенск
    врезаете в контур радиаторов электрокотел. и программируете его на включение при уменьшении температуры подачи менее необходимой величины. т.е. например газовый котел остановился, или просто не справляется, темпер подачи не поднимается выше 50 градусов например, и подключается электрокотел.
     
  4. Liolik
    Регистрация:
    03.09.08
    Сообщения:
    594
    Благодарности:
    484

    Liolik

    Сбежал за МКАД

    Liolik

    Сбежал за МКАД

    Регистрация:
    03.09.08
    Сообщения:
    594
    Благодарности:
    484
    Адрес:
    Москва
    Snegoff, Вам удалось реализовать схему с резервным электрокотлом? Поделитесь Вашим решением. Какую мощность электрокотла закладываете? На параллельной/последовательной схеме остановились?
     
  5. Zhuravlev_IV
    Регистрация:
    24.12.15
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Zhuravlev_IV

    Новичок

    Zhuravlev_IV

    Новичок

    Регистрация:
    24.12.15
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Почему вопрос заглох? Давайте продолжим данную интересную тему...
     
  6. Snegoff
    Регистрация:
    21.04.07
    Сообщения:
    1.415
    Благодарности:
    4.713

    Snegoff

    Живу здесь

    Snegoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.07
    Сообщения:
    1.415
    Благодарности:
    4.713
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Хоть тема для меня давно не актуальна, а резервного котла по прежнему не установлено, но система готова в любой момент к такой инсталляции:
    Подключение насосов сделано через розетку. Сейчас через эту розетку идет питание от автоматики газового котла а, при необходимости спокойно можно переключить на резервную автоматику электрокотла или комнатного термостата. Идея хорошая, но реализована монтажниками через одно место - по уму там надо поставить обычный переключатель ввода резерва. Может когда руки дойдут переделать... А также в обвязке котельной сделаны выводы для подключения резервного котла. Кроме того подготовлено место для установки электрокотла с питанием (правда однофазным) от отдельного АВ. И есть возможность, при необходимости, подвести трехфазное питание.
     
  7. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.285

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.285
    Адрес:
    Касимов
    Электричеству не потягаться с магистральным газом.