Здравствуйте, помогите разрешить вопрос о перекрытии подвала! Тема такая, строим дом, пока что на стадии завершения монолитного фундамента, план фундамента приведен выше! под всей площадью дома будет подвал, который и необходимо перекрыть. В недавнем времени появилась возможность взять практически даром сплошные плиты перекрытия длиною 6 метров. Проблема в том что размер пролета тоже 6 м. необходимо перектыть выделенные желтым участки. Существует ли возможность выполнить какое-либо техническое решение (например выполнить расширение верхней части фундамента), чтобы использовать предлагаемые плиты перекрытия? если да, то каким образом? фундамент на данный момент только поднят до уровня земли, еще цоколь будет около метра (в зависимости от уровня земли на участке), следовательно увязать предполагаемую "консоль" можно со всем телом фундамента без проблем. Также имеются выпуски вертикально расположенной арматуры, которая проходит по всей высоте фундамента. Глубина котлована 2 м.
@max68.2011, хотелось бы услышать мнение о наилучшем вариант исполнения, в том числе о диаметре применяемой арматуры. И каков должен быть размер расширения чтобы опереть плиту перекрытия? и на сколько опирать ее в данном случае?
Продайте плиты длиной 6 метров (тем более, что достались практически даром). Добавьте сколько надо и купите длиной 6,3 м. На мой взгляд все остальные способы опирания плит 6 метров в пролет 6 метров же довольно-таки дорогостоящие и непростые в исполнении.