    Приветствую! Помогите советом самоделкину.
    Заглубленный ленточный фундамент 50*50см, между лентами заливка бетоном сантиметров на 10-15 толщиной (а-ля черновой пол). Причем из лент в эту заливку выходит арматура 10мм в один ряд с шагом ~80с - типа армирование, арматуры были залиты в ленту изначально.
    Заглубление ~1.7м, гравийная подушка ~20cм под всей конструкцией Копия Фундамент.jpg .
    Лен. область, суглинки, каркасный дом в два этажа, капитальные стены - по лентам.
    Как смог - изобразил на рисунке.

    Фундаменту уже 4й год, но стройка еще идет - дом не отапливается. После 2й зимы (в предыдущем ей сезоне завершили возведение стен и кровли) появилась трещина (от 1мм до ~1см расширяется к верху) в перемычке посередине (отмечено красным) и "паутинка" в залитом "полу" по всей площади. Когда появилась трещина в ленте, я думал что придется кардинально укреплять фундамент. Но трещина не прогрессирует (паутинку не отслеживал) и есть мнение что фундамент "сел как ему надо" и дальше не будет ничего с ним происходить.
    В грядущем сезоне надеюсь завершить отделку и запустить все "инженерию", возник вопрос с отоплением.
    Изначально хотел только эл. котел и не было планов ставить тяжелую печь где-либо, но в конечном итоге решено поставить ТТ-котел (оптимальное "пофеншую" место отмечено на рисунке). Котел, по моим прикидкам - 200-300кг netto, плюс дымоход планируется гильзованный кирпичный (или керамический). Т. е. конструкция довольно тяжелая - полтонны как пить дать.
    Вопрос - надо ли под сию задумку что-то сделать услиливать или можно ставить на этот черновой пол? И если надо усиливать, то что посоветуете?
     
  2. swdawu2016
    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    4.076
    Благодарности:
    2.450

    swdawu2016

    Живу здесь

    swdawu2016

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    4.076
    Благодарности:
    2.450
    ... фундамента под печку у вас нет, да он судя по вашим нагрузкам и не нужен -бы был, вполне можно обойтись и подбетонкой или черновой пол как вы ее считаете, но одно НО суглинки грунты пучинистые и вот фактор пучения спокойной жизни вашей печки не даст. Поэтому два пути:
    1- сначала в дом тепло, потом печка и в дальнейшем в доме всегда +
    2- убрать фактор пучения и строить печку даже при - в доме.
     
  3. Mang0
    Регистрация:
    10.05.12
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    16

    Mang0

    Живу здесь

    Mang0

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.05.12
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасибо за отклик.
    Вроде как 1й пункт вкупе с отмосткой и дренажом должны убрать фактор пучения?

    Меня беспокоит - 10см. бетона со слабым армированием выдержит такую нагрузку в точке без неприятных последствий?
     
  4. swdawu2016
    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    4.076
    Благодарности:
    2.450

    swdawu2016

    Живу здесь

    swdawu2016

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    4.076
    Благодарности:
    2.450
    _
    меня не беспокоит, если выполните любой из двух указанных пунктов
     
  5. Почти профи
    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.601
    Благодарности:
    6.303

    Почти профи

    Живу здесь

    Почти профи

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.601
    Благодарности:
    6.303
    Адрес:
    Россия, Санкт-Петербург
    Что то маловато насчитали для кирпичного дымохода- 1шт кирпича 4 кг, берём 4 в ряд, 1 ряд- 7см берём 6 метров дымохода- 85 рядов по 4= 1360 кг и это точечная нагрузка только от дымохода.
    Давайте данные поточнее.
     
  6. Mang0
    Регистрация:
    10.05.12
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    16

    Mang0

    Живу здесь

    Mang0

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.05.12
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да, посчитать вес дымохода я не удосужился, виноват. Итого получается полторы тонны как минимум. Это уже критично? Можно как то усилить или для дымохода остается только вариант с легким оцинкованным сендвичем (не хочется его, если честно) ?
     
  7. Почти профи
    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.601
    Благодарности:
    6.303

    Почти профи

    Живу здесь

    Почти профи

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.601
    Благодарности:
    6.303
    Адрес:
    Россия, Санкт-Петербург
    Так вы бы дали данные- длину дымохода и его сечение...например я себе (почему сразу и понял про ваш вес) делаю дымоход пятерик (5 кирпичей в ряду), вам же считал четверик.
    Давайте данные+ какое армирование в месте опирания дымохода...в принципе всё равно площадь опирания надо увеличивать- или кладкой или залить опорную площадку+ сделать терморазрыв от бетона.
     
  8. Mang0
    Регистрация:
    10.05.12
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    16

    Mang0

    Живу здесь

    Mang0

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.05.12
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Сечение выхода печи, думаю, будет 150мм (печь еще не выбрал), высота 6м угадали.

    На рисунке в первом сообщении отражено место и показана примерная решетка "армирования" чернового пола. Из лент фундамента в эту заливку выходит арматура 10мм в один ряд с шагом ~80см, решетка по всей площади таким же шагом. Бетон 10-15 см толщиной.
    Была мысль поверх этого пола залить еще 10 см бетона с более плотным армированием, но есть опасения что "пол" отломится от лент в месте большой нагрузки - слишком слабая связь, ИМХО.

    это поверх чернового пола или имеется в виду что-то независимое?
     
  9. Почти профи
    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.601
    Благодарности:
    6.303

    Почти профи

    Живу здесь

    Почти профи

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.601
    Благодарности:
    6.303
    Адрес:
    Россия, Санкт-Петербург
    Маловато конечно, но хорошо хоть что то, проломится ничего не должно- для этого и надо залить плиту,
    Площадь опоры надо увеличить раза в 3 по сравнению с трубой.
    Как будете заталкивать в четверик, трубу 150мм, в квадрат 135х135?
     
  10. Mang0
    Регистрация:
    10.05.12
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    16

    Mang0

    Живу здесь

    Mang0

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.05.12
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Простите, эту фразу не понял.

    Площадь побольше залить не проблема. Еще слой в 10 см бетона с более плотным армированием (каким лучше?) - достаточно будет?
     
  11. Почти профи
    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.601
    Благодарности:
    6.303

    Почти профи

    Живу здесь

    Почти профи

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.601
    Благодарности:
    6.303
    Адрес:
    Россия, Санкт-Петербург
    Посчитайте какая будет дырка для трубы 150мм- если сложить трубу из 4 кирпичей, швы по 2см?
    Думаю там клетки 200х200 из10мм хватит за глаза- бетон в основном будет на сжатие работать.
    Продумайте о терморазрыве трубы от фундамента- труба горячая а фундамент холодный.
     
  12. Mang0
    Регистрация:
    10.05.12
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    16

    Mang0

    Живу здесь

    Mang0

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.05.12
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ага, понял. Детали дымохода еще требуют расчета.

    Про терморазрыв учту, надо будет почитать про него :)