    Какой добавить экспанзомат к Kospel EKCO. LN2 8 кВт
    Здравствуйте. Имею Kospel EKCO. LN2 8 кВт (220В). Это тот, который с внутренним баком на 6 литров. У меня в систему (13 радиаторов по двум этажам) залито 85 литров THERMAGENT EKO -30. На даче бываю наездами. Когда живу - все хорошо, давление 1,3 - 1,5 бар при температуре 60 градусов в системе. В доме при этом 25-28 градусов. Когда уезжаю - ставлю автоматику на 10 градусов. Давление за два дня падает до 0,7-0,9 бар. Один раз даже не включился котел по расписанию (было давление 0,4 бара). Приехал - а дома холодища, котел в аварийном режиме. пришлось долить в систему воды и все заработало.
    Так вот вопрос.
    1. Это не хватает внутреннего бака на 6 литров для стабилизации давления?
    2. Если да, то как рассчитать дополнительный ? Тупо докупить еще на литров 6 и внедрить в обратку. Или когда в системе будет два бака, там расчет доп. бака идет по другому ?
    Спасибо.
     
  2. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565
    Адрес:
    Екатеринбург
    Хватает
    Если утечек нет, скорее всего недостаточное начальное давление в системе и, возможно, начальное давление в баке.
    Для Вашего случая (не вдаваясь в детали):
    - проверьте давление в баке (при котле, отключенном от системы отопления и слитом с него - теплоносителе) - как минимум - 0,8 бар;
    - начальное давление в системе (на холодную) должно быть на 0,2 - 0,3 бара больше давления в баке (т.е. ~1 бар)
     
  3. ЭдСуровый
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    9

    ЭдСуровый

    Живу здесь

    ЭдСуровый

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    По поводу - хватает бака или нет.
    Мне сказали продавцы котла, что бак там на 6 литров. А разширение горячего пропиленгликоля - 10-15 %. У меня залито 85 литров. Значит у меня в пике теплоноситель увеличивается на 8-12 литров. Вот этот бак на 6 литров и не справляется. И поэтому надо добавить дополнительный бак.
    Это правильно ?
     
  4. weise
    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.095
    Благодарности:
    475

    weise

    ТЕПЛОВИЧКОВ

    weise

    ТЕПЛОВИЧКОВ

    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.095
    Благодарности:
    475
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Правильно! Поставьте с запасом (без учета котлового) 12 или 18 литров Стоят они не дорого места много не занимают. Давление в баке сделайте 1-1,2 бара. В систему накачайте 1,3-1,5 бара.

    И будет Вам счястье
     
  5. ЭдСуровый
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    9

    ЭдСуровый

    Живу здесь

    ЭдСуровый

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А как они совместно будут работать ?
    - Сначала свой, 6 литровый, начнет надуваться, а потом дополнительный на 12 литров ?
    - Или они оба, одновременно начнут наполняться ? Примут оба по 4 литра (в сумме 8 литров) и встанут.
    А при этом они не будут мешать друг другу ? Один вберет - 3,5 л, а другой 4,5 литра. И начнут бодаться между собой, передавливая друг друга. Я к тому, что может свой внутренний заглушить, а оставить только новый в системе?
    - а как рассчитать этот доп. бак. ? Какой объем ? Исходить из правила: больше - не меньше...Ведь не зря они разного объема. По моей задаче я понимаю. Он должен принять мои излишки (8-12 литров). Но правильно ли покупать его на пределе его возможностей ? (бак на 12 литров)
     
  6. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565
    Адрес:
    Екатеринбург
    Здесь я поторопился с ответом. Или очепятка? - не помню. :no:
    Доп. бак, конечно же нужен, но всё же первопричина у Вас - низкое начальное давление. А вот если его поднять до нормы, то при нагреве котла возможно будет срабатывать предохранительный клапан, что и свидетельствует о малом объеме бака.
    К тому же не обратил внимание, что залит пропиленгликоль, да еще такой концентрации.
    Наверное, это все-же перебор (хотя такую информацию видел). Для такой концентрации (47%?) коэффициент температурного расширения ~ 0,057 (по имеющимся у меня данным).

    ИМХО, для Вашей системы бака суммарным полезным объемом в 12 литров должно быть достаточно, но можно и подстраховаться.
    Одновременно.
    Не будут.
    Расчитать нужно суммарный объем. А чтобы не учитывать параметры, связанные с особенностями размещения, желательно дополнительный расширительный бак установить на обратке поближе к котлу, тогда доп. бак будет работать почти в таком же гидравлическом режиме, что и встроенный.

    По методике расчета доверяю Сканави:
    Расчет РБ.PNG
    Надо учитывать, что давление в формуле берется абсолютное, с учетом атмосферного.
     
  7. weise
    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.095
    Благодарности:
    475

    weise

    ТЕПЛОВИЧКОВ

    weise

    ТЕПЛОВИЧКОВ

    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.095
    Благодарности:
    475
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Хорошо будут работать.
    Если изначально давление в баках одинаковое, то одновременно.
    не будут.
    Поставьте внешний бачек без учета того, что стоит в котле. (Если котловой рано или поздно выйдет из строя, его не придется менять)
    При антифризе - 15% от объема теплоносителя
    ДА!
    Еще раз. Покупайте с запасом! хоть 80 литров.
     
  8. ЭдСуровый
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    9

    ЭдСуровый

    Живу здесь

    ЭдСуровый

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А можно поподробнее - как это сделать ? Сейчас залито 85 литров горячего теплоносителя. +
    - Я отключаю котел и он начинает остывает.
    - Остыл до 20 градусов и я сливаю все 85 литров. (Если можете сказать, то напишите, как это сделать?)
    - И как действовать дальше ?

    Спасибо.
     
  9. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565
    Адрес:
    Екатеринбург
    С системы сливать теплоноситель не надо.
    Если по полной программе (типовой вариант):
    1. Перекрыть краны у котла и слить с котла теплоноситель. Проверить давление в РБ. Для 2-х этажного дома оптимально выставить ~ 0.8 бар. При необходимости подкачать автомобильным насосом.
    2. Открыть краны у котла и подпитать систему. Система должна быть остывшая. В ходе подпитки установить начальное давление ~ 1 бар.
    Если предположить, что в РБ давление в норме, то можно просто дать системе остыть и поднять в ней давление.
     
  10. ЭдСуровый
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    9

    ЭдСуровый

    Живу здесь

    ЭдСуровый

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А не знаете, где в моем котле подключаться авто. насосом?
    Мне устанавливали и настраивали бригада от этой компании, где покупал котел. А доп. вызов у них стоит в наши края не очень гуманно. Если можно обойтись своими силами, то хотел бы сам. Прилагаю картинку котла. Мой LN2, а этот просто L2.
    Можно на базе этого рисунка объяснить куда надо лезть, чтобы подкачать насосом давление?
    Как я понял, надо просто перекрыть прямую и обратку, т. е. перекрыть краны, которые сделали монтажники из п/пропилена под котлом. И куда-то подключить автомоб насос.
    Спасибо. EKCO.L2 котел.jpg
     

    Вложения:

  11. weise
    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.095
    Благодарности:
    475

    weise

    ТЕПЛОВИЧКОВ

    weise

    ТЕПЛОВИЧКОВ

    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.095
    Благодарности:
    475
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    нельзя
     
  12. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565
    Адрес:
    Екатеринбург
    А у "просто L2" расширительного бака, к сожалению, нет. ;)
    В деталях устройства KOSPEL я не в курсе, скорее всего за задней стенкой бак расположен, а сверху у него должен быть нипель с колпачком.
     
  13. ЭдСуровый
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    9

    ЭдСуровый

    Живу здесь

    ЭдСуровый

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Постараюсь в среду снять крышку котла и сфоткать его.
     
  14. Avoronkov
    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.786
    Благодарности:
    6.067

    Avoronkov

    Живу здесь

    Avoronkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.786
    Благодарности:
    6.067
    Адрес:
    Москва
    Котел нужно полностью слить и только потом подкачивать РБ.
     
  15. ЭдСуровый
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    9

    ЭдСуровый

    Живу здесь

    ЭдСуровый

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот мой аппарат. Что мне перекрыть и где подключить авто насос ?