    Добрый день!
    Есть отчет по геологии:

    "1.1. Геолого-литологическое строение
    В геологическом строении участка изысканий до разведанной глубины 8,0 м
    принимают участие следующие грунты (сверху вниз):
    Почвенно-растительный слой (sol Q IV) распространен повсеместно и
    представлен суглинком опесчаненным, мягкопластичным включением до 25% остатков
    корней растений и древесины. Мощность слоя составляет 0,10-0,20 метра.
    Верхнечетвертичные покровные отложения (pr Q III) представлены
    глинами желтовато-коричневыми, полутврд., трещиноватыми. Мощность отложений
    составляет 1,30-1,40 метров.
    Среднечетвертичные моренные отложения московского горизонта (g Q
    II ms) представлены суглинками коричневыми, опесчаненными, тугоплст., с прослоями
    песка мелкого, с редким вкл. щебня, дресвы. Мощность отложений колеблется от 0,50
    до 3,00 метров.
    Среднечетвертичные флювиогляциальные отложения (f, lg Q II)
    представлены суглинками коричневыми, опесчаненными, тугоплст., с прослоями
    водонасыщенного песка, с редким вкл. гравия, гальки, и песками мелкими желтыми,
    средней плотности, водонасыщ., с прослоями суглинка тугопласт., глинистыми,
    мощностью 0,80 метров.
    Вскрытая общая мощность отложений составляет 3,50-6,00 метров.
    Подошва отложений при бурении вскрыта не была.
    Грунты, залегающие с поверхности до глубины 2 метров, обладают:
    - низкой коррозионной агрессивности по отношению к свинцовым оболочкам кабеля;
    - низкой коррозионной агрессивности по отношению к алюминиевым оболочкам
    кабеля;
    - средней коррозионной агрессивности по отношению к стальным оболочкам кабеля;
    Данные грунты обладают неагрессивны по отношению к бетону марки W4
    (Приложение 2.5.).
    Нормативная глубина сезонного промерзания по СНиП 23-01-99 и "Пособию по
    проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83*)" составляет
    для:
    - суглинков, глин – 133 см.
    - песков, супесей - 161см.
    ИГЭ 1 (глины полутвердые) следует относить к слабопучинистым грунтам.
    ИГЭ 2,3,4 (суглинки тугопластичные и пески мелкие водонасыщенные) следует
    относить к среднепучинистым грунтам.
    1.2. Гидрогеологические условия
    В период изысканий (март 2016 г.) в скважинах были вскрыты грунтовые воды
    типа «верховодка» на глубинах 0,2-1,0 метров, в покровных отложениях.
    Основной водоносный горизонт был вскрыт на глубинах 1,9-2,2 метров и
    охарактеризован как смешанный, безнапорный. Водовмещающими породами
    являются прослои песков мелких в моренных суглинках и флювиогляциальные пески
    и суглинки тугопластичные.
    В период сильных атмосферных осадков, и весеннего таяния снега, следует
    прогнозировать повышение уровня подземных вод на 0,5 метров.
    Для того, чтобы воды «верховодки» не оказывали влияния на процессы
    строительства и эксплуатации сооружений необходимо не допускать утечек из
    подземных коммуникаций, зарегулировать поверхностный сток и предусмотреть
    мероприятия по отводу поверхностных вод типа «верховодки».
    1.3. Инженерно-геологические условия
    На основании анализа пространственной изменчивости частных показателей
    свойств грунтов, определенных лабораторными методами, и на основании
    документации скважин в пределах глубин до 8,0 м выделяются следующие инженерно-
    геологические элементы:
    Таблица 1.
    ИГЭ Описание
    Почвенно-растительный слой solQIV
    1 Глина желтовато-коричневая, полутврд., трещиноватая, prQIII
    2 Суглинок коричневый, опесчаненный, тугоплст., с прослоями песка
    мелкого, с редким вкл. щебня, дресвы, gQIIms
    3 Песок мелкий желтый, средней плотности, водонасыщ., с прослоями
    суглинка тугопласт., глинистый, f, lgQII
    4 Суглинок коричневый, опесчаненный, тугоплст., с прослоями
    водонасыщенного песка, с редким вкл. гравия, гальки, f, lgQII

    Показатели физическо-механических свойств грунтов приведены в таблице
    результатов лабораторных исследований физико-механических свойств грунтов
    (Приложение 2.2.).
    Нормативные и расчетные значения характеристик грунтов (Приложение 2.3.)
    даны на основании статистической обработки лабораторных данных и СП
    22.13330.2011.
    Распространение выделенных инженерно-геологических элементов, глубины
    залегания их кровли и подошвы, максимальные суммарные вскрытые мощности
    подробно приведены в описаниях геологических выработок текстовом приложении
    2.2. и на инженерно-геологических разрезах в графических приложениях 3.2.

    1.5. Выводы
    1. Инженерно-геологические условия исследуемого участка относятся к средней
    (II) категории сложности.
    2. Нормативная глубина сезонного промерзания по СНиП 23-01-99 и "Пособию
    по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83*)" составляет
    для:
    - суглинков, глин – 133 см.
    - песков, супесей - 161см.
    ИГЭ 1 (глины полутвердые) следует относить к слабопучинистым грунтам.
    ИГЭ 2,3,4 (суглинки тугопластичные и пески мелкие водонасыщенные) следует
    относить к среднепучинистым грунтам.
    3. В период изысканий (март 2016 г.) в скважинах были вскрыты грунтовые воды
    типа «верховодка» на глубинах 0,2-10 метров, в покровных отложениях.
    Основной водоносный горизонт был вскрыт на глубинах 1,9-2,2 метров и
    охарактеризован как смешанный, безнапорный. Водовмещающими породами
    являются прослои песков мелких в моренных суглинках и флювиогляциальные пески
    и суглинки тугопластичные.
    В период сильных атмосферных осадков, и весеннего таяния снега, следует
    прогнозировать повышение уровня подземных вод на 0,5 метров.
    Для того, чтобы воды «верховодки» не оказывали влияния на процессы
    строительства и эксплуатации сооружений необходимо не допускать утечек из
    подземных коммуникаций, зарегулировать поверхностный сток и предусмотреть
    мероприятия по отводу поверхностных вод типа «верховодки».
    4. В соответствии с литологией, генезисом и физико-механическими свойствами
    грунтов, в пределах исследуемого участка выделено несколько инженерно-
    геологических элементов (ИГЭ). Их описание, нормативные и расчетные параметры, а
    также группа грунта по трудности разработки приведены в Приложении 2.3.
    5. Грунты, залегающие с поверхности до глубины 2 метров, обладают:
    - низкой коррозионной агрессивности по отношению к свинцовым оболочкам кабеля;
    - низкой коррозионной агрессивности по отношению к алюминиевым оболочкам
    кабеля;
    - средней коррозионной агрессивности по отношению к стальным оболочкам кабеля;
    Данные грунты обладают неагрессивны по отношению к бетону марки W4
    (Приложение 2.5.).
    6. При проектировании и строительстве следует учитывать что:
    - необходимо предусмотреть мероприятия по организации поверхностного стока;
    - рекомендуемые характеристики действительны для непромороженных грунтов
    основания, при условии сохранения их природной структуры и влажности.

    7. Рекомендуется ленточный тип фундамента. Заглубление ленточного
    фундамента 1,50 метров.
    При проведении строительных работ потребуется организация мероприятий по
    водопонижению грунтовых вод (откачки или дренажная система).
    В связи с высоко вскрытыми грунтовыми водами, рекомендуется устройство
    дренажной системы."

    Приложения к отчету во вложении

    Дом будет деревянный, кровля ЦПЧ, одноэтажный 20*11. Подвал не требуется.
    Рекомендация по фундаменту учтена, но по стоимости получается совсем не экономичный вариант.
    Специалист по составлению КЖ предлагает варианты
    1) мелкозаглубленной ленты (200 см вниз, 60 см). Для предотвращения воздействия сил пучения предлагает добавить по наружному периметру ленты утеплитель пеноплекс 35 толщиной 100мм и в земле на 1,2м. Ссылается на ТСН МФ-97 МО, п. 4.1.5
    "4.1.5. Применение мелкозаглубленных фундаментов в вытрамбованных (выштампованных) котлованах или траншеях ограничивается следующими грунтовыми условиями: глинистые грунты с показателем текучести 0,2 - 0,7 и песчаные грунты (пылеватые и мелкие, рыхлые и средней плотности) при залегании подземных вод от подошвы фундаментов на расстоянии не менее 1 м. "
    Только мне непонятно причем здесь этот пункт!
    2) сваи буронабивные. Но его смущает, что сваи придется ставить практически в воду, что может привести к значительным затратам на этот фундамент.

    Вопрос:
    насколько жизнеспособны предложенных два варианта?
     

    Вложения:

    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  2. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.288

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.288
    Адрес:
    Кемерово
    Ну так и спросили б его! Мне например тоже непонятно, никто ж не заставляет вытрамбовывать котлован.

    Кстати в ГИ странно сочетается высокий УГВ с полутвёрдой глиной, такого обычно не бывает.
     
  3. Furiya159
    Регистрация:
    07.12.15
    Сообщения:
    638
    Благодарности:
    182

    Furiya159

    Живу здесь

    Furiya159

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.15
    Сообщения:
    638
    Благодарности:
    182
    Адрес:
    Москва
    Вроде разобралась: уровень подземных грунтовых вод получается может доходить до уровня 1,4 м, а всё, что выше - верховодка.

    Кас. замечания по полутвердой глине и УГВ - ответить нечего, обычно не бывает, но здесь есть. Полагаете подвох?
     
  4. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.288

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.288
    Адрес:
    Кемерово
    Вы сами чё-нить бурили/копали на участке?
     
  5. Furiya159
    Регистрация:
    07.12.15
    Сообщения:
    638
    Благодарности:
    182

    Furiya159

    Живу здесь

    Furiya159

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.15
    Сообщения:
    638
    Благодарности:
    182
    Адрес:
    Москва
    Глубоко сама не копала. Бурение было в конце марта (потеплело как раз, - всё таять начало).Вот фотка с участка в тот момент (см.вложение)
     

    Вложения:

    • DSC_0052_3.JPG
  6. Furiya159
    Регистрация:
    07.12.15
    Сообщения:
    638
    Благодарности:
    182

    Furiya159

    Живу здесь

    Furiya159

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.15
    Сообщения:
    638
    Благодарности:
    182
    Адрес:
    Москва
    Всю ночь переваривала прочитанную информацию.
    У нас высокий уровень верховодки. Подземные УГВ доходит до 1,4 м. Это ниже уровня промерзания в этом районе. Можно ли считать, что у нас не такой уж и высокий уровень ГВ? Я так поняла, что КЖ по фундаменту составляется исходя из уровня именно подземных вод, а не уровня верховодки. Для ее отведения будем делать дренаж.

    Кстати, нашла такое мнение на форумах, что твердая глина может быть водовмещающим слоем при наличии трещин и прослоек. "Трещины очень характерны для очень старых по возрасту карбонатных глин, алевролиты и т. п."
     
  7. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.288

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.288
    Адрес:
    Кемерово
    Да, это высокий УГВ, бывает и выше конечно, но тем не менее.
     
  8. Furiya159
    Регистрация:
    07.12.15
    Сообщения:
    638
    Благодарности:
    182

    Furiya159

    Живу здесь

    Furiya159

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.15
    Сообщения:
    638
    Благодарности:
    182
    Адрес:
    Москва
    Таки вариант с мзл получается реально подходящим в нашем случае, исходя из тсн мф-97?
     
  9. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.288

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.288
    Адрес:
    Кемерово
    Да конечно, но надо убедится, что у Вас именно полутвёрдая глина. И этот документ несколько устарел, предлагая задернения и прочую чепуху для утепления, пенопласт рулит:hello:
     
  10. Furiya159
    Регистрация:
    07.12.15
    Сообщения:
    638
    Благодарности:
    182

    Furiya159

    Живу здесь

    Furiya159

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.15
    Сообщения:
    638
    Благодарности:
    182
    Адрес:
    Москва
    С удовольствием бы убедилась, а как, не подскажите?

    Для утепления предлагается пеноплекс-35.
     
  11. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.288

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.288
    Адрес:
    Кемерово
    Лопатой пользоваться умеете? :)

    Ну да, ток толстовато, 100мм только там где снег будет зимой чистится, например, перед гаражём, у крыльца...
     
  12. Furiya159
    Регистрация:
    07.12.15
    Сообщения:
    638
    Благодарности:
    182

    Furiya159

    Живу здесь

    Furiya159

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.15
    Сообщения:
    638
    Благодарности:
    182
    Адрес:
    Москва
    @Winder, а не подскажите более подробно, что вас настораживает в наличии высокого уровня гв и полутвёрдая глины! Слой полутвёрдой глины располагается где-то на уровне 1,3-1,4 м. Ниже идёт суглинки с песком. Грунтовые воды как раз доходят до границы полутвёрдой глины, не выше.
     
  13. Furiya159
    Регистрация:
    07.12.15
    Сообщения:
    638
    Благодарности:
    182

    Furiya159

    Живу здесь

    Furiya159

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.15
    Сообщения:
    638
    Благодарности:
    182
    Адрес:
    Москва
    Шо ж не умею, даже пользовалась ;) тока в чем убедиться надо, я далеко не спец по грунтам! Что там именно полутвёрдая глина, а не мягкая, или что там не песок? Это на вкус, цвет? ;) скатать комочек? честно скажу, блондинка в этом вопросе (

    По утеплителю предлагается 100мм по высоте ленты и отмостке.
     
  14. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.288

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.288
    Адрес:
    Кемерово
    Именно, надеюсь твердое от мягкого отличить на ощупь можете? :|: Покопайте, помните в кулаке, можете на видео эт снять.

    Когда вода близко глина впитывает её в себя и размягчается, а у Вас она почему-то полутвёрдая. Полутвёрдая глина становится таковой, когда она полусухая.
     
  15. Vita10
    Регистрация:
    24.11.12
    Сообщения:
    1.747
    Благодарности:
    1.183

    Vita10

    Живу здесь

    Vita10

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.12
    Сообщения:
    1.747
    Благодарности:
    1.183
    Адрес:
    Костанай
    Вот такой вариант. Грунты с этого объекта с вашими похожи
    2jpg_8277112_21422432.jpg 41jpg_9650346_21422433.jpg 62jpg_1197148_21422439.jpg 61jpg_8420653_21422437.jpg 9jpg_9337551_21422442.jpg 14jpg_5918774_21422448.jpg 16jpg_6606183_21422452.jpg
     

    Вложения:

    • 42jpg_9323116_21422435.jpg