1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Подключение СИП на гараж с четырехскатной крышей. Как?

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем retro25, 09.04.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. retro25
    Регистрация:
    14.06.08
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    12

    retro25

    Участник

    retro25

    Участник

    Регистрация:
    14.06.08
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Питер
    Подключение СИП на гараж с четырехскатной крышей. Как?
    Добрый день всем.
    Строю гараж с четырехскатной крышей.
    Соответственно, высокого фронтона нет.
    Вешать СИП на стену при высоте 2,3 метра не серьезно.
    Надо ставить то, что называется гусак.
    Но раньше со столба шли 2 жилы на изоляторы гусака.
    СИП идет целиковый.
    Как сейчас делают такой ввод?
    Просто загнутая труба, к которой крепится СИП и тут же, раздваиваясь, проходит в трубе в помещение?
    Или есть готовые решения?
     
  2. Pleshkovpa
    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649
    Адрес:
    Липецк
    да.
    нельзя СИП в помещение.

    На "гусаке" переходите на ВВГнг 2х10мм.кв. прокалывающими зажимами, и далее в дом уже медь.
     
  3. retro25
    Регистрация:
    14.06.08
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    12

    retro25

    Участник

    retro25

    Участник

    Регистрация:
    14.06.08
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Питер
    Pleshkovpa, Спасибо.
    Уточню вопрос:
    Классический гусак с изоляторами немного не эстетичен. :)

    Если я возьму профильную трубу 60х30 (стенка 3 мм) и приварю к ней петлю за которую будет натягиваться трос подвеса кабеля СИП.
    Труба будет протыкать скат крыши по фасаду с наружной стороны
    Сам СИП войдет в трубу, выйдет уже под свесом крыши и здесь будет смонтирован переход на ВВГ


    11.jpg
     
  4. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.361
    Благодарности:
    11.197

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.361
    Благодарности:
    11.197
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Все правильно. Только трубу всю пролейте герметиком.
     
  5. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.207
    Благодарности:
    23.447

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.207
    Благодарности:
    23.447
    Адрес:
    Белгород-Москва
    А без протыкания кровли не обойтись?
     
  6. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    752

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    752
    Адрес:
    Кемерово
    это не имеет большого значения, если следовать приложенному чертежу
     
  7. Pleshkovpa
    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649
    Адрес:
    Липецк
    @Иванов Костя, видимо не обойтись, раз сразу к стене не хотят.
    @retro25, края трубы только обработайте, иначе порезы на изоляции СИПа обеспечены.
    Как правильно заметил @GBS electrik - внутрь трубы наливайте герметик. Иначе при дожде это будет знатная душевая лейка.
     
  8. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.361
    Благодарности:
    11.197

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.361
    Благодарности:
    11.197
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    из воды с ржавчиной, которую с кирпича потом ни чем не смыть.
     
  9. LeonidKam
    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    4.744
    Благодарности:
    4.985

    LeonidKam

    Живу здесь

    LeonidKam

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    4.744
    Благодарности:
    4.985
    Адрес:
    Пермский край г.Очёр
    Есть требование?
    У меня в вагончик заведён СИП через гусак. Вверху гусак, как положено, загнут, чтобы вода не затекала. Чтобы не повредить СИП, в гусак затянута гофра. СИП на три фазы. Сечение не помню, но для 15 кВатт с превышающим запасом.
    Гусак - изогнутая труба, похожая на шею гуся, отсюда и название. А прямая труба - это просто труба, а не гусак.
     
  10. LeonidKam
    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    4.744
    Благодарности:
    4.985

    LeonidKam

    Живу здесь

    LeonidKam

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    4.744
    Благодарности:
    4.985
    Адрес:
    Пермский край г.Очёр
    Не правильно! Нужен гусак, а не прямая труба. А если залить герметиком, этот кусок СИПа можно будет выкидывать в случае какой-нибудь переделки или, не дай бог, аварии. А потом длины СИПа не будет хватать, придётся менять весь СИП, что не дёшево.
     
  11. retro25
    Регистрация:
    14.06.08
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    12

    retro25

    Участник

    retro25

    Участник

    Регистрация:
    14.06.08
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Питер
    Пенополиуретановый герметик для швов у меня есть. Он достаточно эластичен чтобы отыгрывать небольшие подвижки СИПа.
    Если не заливать всю трубу, а только 3-5 см сверху - в случае повреждения выковырять его можно.
    НО. если повреждение СИПа будет в месте ввода в трубу - все равно длины не хватит и придется менять весь СИП
    Гофра тоже есть.
    В теории можно и классический гусак (без изоляторов поставить).

    + если СИП ПОЛУжестко зафиксировать на трубе и дать петлю - амплитуда колебаний будет очень мала для перетирания кабеля
     
  12. retro25
    Регистрация:
    14.06.08
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    12

    retro25

    Участник

    retro25

    Участник

    Регистрация:
    14.06.08
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Питер
    Как сделать технически я понимаю.
    Смущает только - чтобы электрики местные не возбудились от вопиющего нарушения их классических гусачных канонов
     
  13. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
    @retro25, если всё это у Вас после счётчика, то никто не имеет права ни указывать что, ни проверять!
     
  14. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.361
    Благодарности:
    11.197

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.361
    Благодарности:
    11.197
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Печально, что люди, не зная всей номенклатуры арматуры для СИП пытаются с авторитетным видом давать советы. А ведь есть различные гильзы для сращивания его. Еще много разных приспособлений.
    Конечно. Есть люди, которые привыкли отвечать за свои слова.
     
  15. LeonidKam
    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    4.744
    Благодарности:
    4.985

    LeonidKam

    Живу здесь

    LeonidKam

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    4.744
    Благодарности:
    4.985
    Адрес:
    Пермский край г.Очёр
    Ни в коем разе не пытался быть авторитетом. Спасибо за подсказку о возможности наращивания СИП. Возможно мне понадобится при переносе счётчика из вагончика в дом (на дом). Будет возможность выбора размещения ввода в дом.
    Это был вопрос, на который хотелось получить ответ, а не язвенные замечания, типа я самый умный. Мы здесь чтоб получить знания.
     
Статус темы:
Закрыта.