Доброго времени суток ! Куплен дом (зимой). Дом - бревно и к нему пристроена часть из бруса. Вот как раз в этой пристройке (кухня, ванная, туалет и прихожая) чувствовался прелый запах. При обследовании вылез сюрпрайз в виде напитанной влагой земли в подполе под этой зоной. Ближе к фундаменту сильнее. Под старой частью дома земля как порох. По мере таяния снега обнаружилось что отмостка вокруг дома отсутствует в принципе... Причем, где сыро, там получается уклон к фундаменту. И наклон крыши туда-же. Без водостока. Решил делать отмостку и вот она - засада: выход трубы канализации. Глубина см 30 - 40. Земля над трубой и по соседству рыхлая. Надо как то с этим что-то делать, опыта в строительстве - 0. Финансов - 0 (все в этот "дворец" вбухано) Т. е. спецов нанимать не на ... что. Руки, вроде, до этого произростали откуда надо. Мыслями помогите, пожалуйста, а то периодически двухвостки ходят с наглыми рожами, а семья их как то не очень любит. А твари эти от сырости. Ну и фундамент, понятно, долго не проживет. Мнения, типа: "Куда ж ты смотрел, когда этот сарай покупал, дятел..." тоже приветствуются, при условии что после будет присутствовать что-то по существу вопроса.
@ekoton, ждите когда всё просохнет и делайте правильную отмостку и водоотвод. И регион свой в профиле укажите.
А чем Вас не устраивает Весь пирог отмостки не имеет такой толщины! Получится у Вас каналья под отмосткой.
А ничего что над трубой и вокруг рыхлая земля? Я наивно считал, что ее необходимо убрать. Тогда труба будет как бы навесу. Это и вызывает сомнение... Может ее швеллером накрыть, а потом щебень и т. д.
Чего! Там должно быть что-то непучинистое и утрамбованное послойно! Как бы Вам не пришлось убирать вообще всю обратную засыпку из пазух фунда до подошвы и делать всё правильно заново. Иначе всё это просядет вместе с Вашей новой отмосткой!
Судя по всему, бывший хозяин залил фундамент, вывел каналыгу и просто навалил земли к фундаменту. Мои действия: рою до упора, потом сыплю трамбую, потом заливаю отмостку. Как в этот процесс впишется эта ... труба ? Тромбовкой по ней прям долбить? Ладно, спасибо, буду что нить придумывать
Так Вы написали , я так и понял, что рыхлая только в районе канальи. @ekoton, похоже, что так... До низа подошвы. Потом советую определиться какой у Вас УГВ, грунты послойно - а то как бы не пришлось ещё и глубинный дренаж делать. Вот уже после этого Если она целая и рыжая, то не трогайте её. Трамбуйте до неё. Сверху её присыпите и ручной трамбовкой (бревном с ручкой) аккуратненько притрамбуйте. Ну а дальше стандартный пирог отмостки. Возможно ещё и утепление понадобится. Цоколя и отмостки.
До воды, соседи говорят, в районе 13-14 м. Труба пластик. Цоколь утеплять планировал сразу. А что даст утепление отмостки? Большая ли в этом необходимость? И еще, не подскажете на какой высоте от земли должны быть продухи? Под этой пристройкой с одной стороны отверсие (труба 100) на высоте 70 см, а на противоположной стене 40 см . Мне кажется высоковато... Может из-за этого впоследствии плохо просыхать земля в подполе? Может с третьей стороны пробить еще?
утепление цоколя без утепления отмостки работать не будет! И наоборот тоже! утепляется цоколь от уровня верха перекрытия цоколя и до минус 20-30-40 см от уровня участка. И от этого места по горизонтали, с уклоном от дома, утепляется отмостка на ширину, равную глубине промерзания в Вашем регионе. Горизонтальный утеплитель должен подходить к вертикальному сбоку. Тогда в районе сразу после утеплителя получите не меньше 0 градусов. #472, #481, #11, #981 http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/lenta2/solution_teplo.php - на эту ссылку обратите особое внимание! Единственное Вам под свой регион увеличить толщину и ширину утепления. темы у нас на форуме: Утепление цокольного этажа. Насколько нужно заморачиваться? Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2 Правильный пирог теплой отмостки FAQ Цокольные этажи, подвалы, подполья а также ещё много в реализованных проектах домов. max68.2011, 28.09.15Пожаловаться #5 Всё описАнное годится и для МЗЛФ, и для полнозаглублённых фундаментов.
@ekoton, снимите весь "рыхлый" слой. Трубу обсыпьте песком и пролейте хорошенько вокруг. Если окажется выше того уровня, что вам нужен, возьмите 2 отвода по 45 (можно между ними отрезок трубы) если ещё ниже надо) и опустите до нужного уровня. Перед отводами желательно тройник (средней частью вверх) и отрезок трубы вровень с будущей отмосткой. Будет ревизия на всякий случай.