1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9

Теплый пол по деревянным лагам - 2

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Anatom1
    Регистрация:
    10.07.14
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    31

    Anatom1

    Живу здесь

    Anatom1

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.14
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Ломоносов
    Я как изначально хотел сразу на лаги прикрепить гвлв, на нее дюймовку с шагом 20мм для трубы. Т. к. это перекрытие первого этажа нужно уложить гидро-пароизоляцию, дюймовку прикреплю с шагом 300.
    Если по мокрому то заливать самовыравнивающимся (финишным) полом?
    Если по сухому то высоту трубы набирать из двух гвлв 10 мм склееных пва между собой?
    Или может проштробиться в гвлв суперпол на 10 мм?
     
  2. Adviser_chin
    Регистрация:
    14.10.09
    Сообщения:
    7.050
    Благодарности:
    14.421

    Adviser_chin

    Живу здесь

    Adviser_chin

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.09
    Сообщения:
    7.050
    Благодарности:
    14.421
    Адрес:
    Москва, Серпухов
    @Anatom1, Если не против заливаться, лучше заливайтесь, так проще. Сухой пол делают, когда лаги не держат, пролеты большие и т. п.
    Нафиг это ГВЛВ. На лаги фанеру 20мм или доски от 30-50мм, на них пленку, сетку кладочную 150х150. К ней трубу. И сверху бетон на отсеве с пластификатором. Поставите маяки, выведите в ноль.
    Или, как вариант полусухую стяжку под "вертолет".
     
  3. Anatom1
    Регистрация:
    10.07.14
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    31

    Anatom1

    Живу здесь

    Anatom1

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.14
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Ломоносов
    Длина лаги 404 см, по середине я поставил брус на газобетонных пеньках. Наверное вы правы положу дюймовую доску осб 12мм, ну и потом заливка. ТОлько возьму керамзит вместо отсева. Я думаю 30мм хватит?
     
  4. LCD
    Регистрация:
    08.08.11
    Сообщения:
    332
    Благодарности:
    33

    LCD

    Живу здесь

    LCD

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.11
    Сообщения:
    332
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Москва
    Всем привет.
    Подскажите пожалуйста достаточным ли будет пирог из черновой доски 20мм и ЭППС 100 мм между лаг для устройства отопительных полов? Увеличивать пирог особо нет возможности в силу невысоких потолков. Под полом пустота полуметровая и грунт.
     
  5. Adviser_chin
    Регистрация:
    14.10.09
    Сообщения:
    7.050
    Благодарности:
    14.421

    Adviser_chin

    Живу здесь

    Adviser_chin

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.09
    Сообщения:
    7.050
    Благодарности:
    14.421
    Адрес:
    Москва, Серпухов
    @LCD, Да. можно, я так вначале сделал. Потом добавил вниз еще 100 мм ЭППС. Один фиг, если продухи не закроешь, тепло выдувает. Не забудьте ветрозащиту поставить!
    Пеньки дышать будут, у меня тоже под "висячей" перегородкой тоже на всякий случай бордюрный блок лежит, на него пенек из бруса, т. вот каждый год прослабляется.
    Керамзит НЕ надо брать. Керамзит это утеплитель, а вам нужно улучшить теплопроводность плиты. Если нет гранитного отсева, используйте щебень 0/5, или просейте 5/20. Ну или просто крупный песок купите 1.5-2мм. Нет песка, можно Пескобетон с фиброй.
    30мм это минимум НАД трубой! Считайте- сетка крест 4мм+4мм, труба 16мм и сверху 30мм.
     
  6. Архипов И
    Регистрация:
    02.06.14
    Сообщения:
    2.919
    Благодарности:
    1.703

    Архипов И

    Процесс идёт...

    Архипов И

    Процесс идёт...

    Регистрация:
    02.06.14
    Сообщения:
    2.919
    Благодарности:
    1.703
    Адрес:
    Красноярск
    не стыкуется, при желании - еще полметра утеплителя :)
     
  7. Anatom1
    Регистрация:
    10.07.14
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    31

    Anatom1

    Живу здесь

    Anatom1

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.14
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Ломоносов
    Спасибо за совет, на данный момент пол выглядит так)
     

    Вложения:

    • 20160409_150931.jpg
  8. Архипов И
    Регистрация:
    02.06.14
    Сообщения:
    2.919
    Благодарности:
    1.703

    Архипов И

    Процесс идёт...

    Архипов И

    Процесс идёт...

    Регистрация:
    02.06.14
    Сообщения:
    2.919
    Благодарности:
    1.703
    Адрес:
    Красноярск
    ловите:
    валтек насчитал мне 77 Вт/м2 при шаге трубы 150 мм и ваших остальных данных
    теперь как практик: разложили вы трубу в желоба, сверху алюминиевый лист в 1 мм, дальше свой крутой линолеум 3мм
    под такой линолеум нужна идеальная поверхность, чего достаточно трудно добиться при трубе в пластинах и тонкой алюминиевой подложке
    далее цена, почти тыща за квадрат алюминия, линолеум от 20 баксов приличный
    следующая проблема - винил надо приклеить к основанию
    клей алюминий - винил, допустим космофен, цена из названия
    для любого клея цикл остывание-нагрев является губительным, т. е. малая инерционность приведет к быстрому отклеиванию линолеума

    хотите быстро нагревать - остужать, водяные теплые не для этого
    используйте электрические, инфракрасные
     
  9. Adviser_chin
    Регистрация:
    14.10.09
    Сообщения:
    7.050
    Благодарности:
    14.421

    Adviser_chin

    Живу здесь

    Adviser_chin

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.09
    Сообщения:
    7.050
    Благодарности:
    14.421
    Адрес:
    Москва, Серпухов
    @Anatom1, Это мембрана на черновых досках?...Телепаты отзовись.)
     
  10. olegus79
    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    1.447
    Благодарности:
    1.365

    olegus79

    Живу здесь

    olegus79

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    1.447
    Благодарности:
    1.365
    @Архипов И,
    Спасибо за ответ и за нормальную критику.
    Сначала по Валтек. Я еще раз переcчитал, у меня выходит 91W/м2 поток вверх, 8W/м2 поток вниз от трубы. Посмотрите график. Этого же не может быть без утеплителя, Валтек неверно cчитает, или я чтото не так задаю?
    О цене здесь не дискутируем, я понимаю что такой пол если покупать по нормальным ценам слишком дорогой. Я смог купить тут в Германии алминий 1мм в среднем по 5Еур/м2 и супер-пупер виниловый пол от amtico за 3Еур/м2. Bместо алюминия можно оцинковку исползовать, будет заметно дешевле
    Я понимаю что изза того что покрытие только 3мм надо пол очень ровно сделать это непросто но возможно.
    Клей будет Pattex Kraftkleber, он исползуется например для проклейки обуви и держит естественно перепады температур и разные нагрузки.

    Електрику мне жалко для отопления, ТП мне наравится что его можно на малой температуре (у меня толко 28) использовать вместе например с солнечным коллектором или тепловым насосом.
    Единственное что не нравится - иннерционность

    Напишите пожалуйста что я не так задаю в Программе Валтек если что увидите на прикрепленном файле.
    Спасибо заранее
     

    Вложения:

    • raschetValtec.jpg
  11. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
  12. olegus79
    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    1.447
    Благодарности:
    1.365

    olegus79

    Живу здесь

    olegus79

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    1.447
    Благодарности:
    1.365
    @ВэллИ,
    да, точнее 5,5cм. это изза распределительных пластин. Такие удалось достать: https://eshop.hhg-gotha.de/product/view/400199/400199. Конечно труба будет идти через одну канавку, то есть сгибать надо 11cм, для truby 16мм или 17мм не проблема, обратно пойдет через другую канавку. Надеюсь понятно обяснил...
    Преимущество малого расстояния в том что пол тогда очень равномерно прогреется и быстро.
     
  13. Anatom1
    Регистрация:
    10.07.14
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    31

    Anatom1

    Живу здесь

    Anatom1

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.14
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Ломоносов
    Это верх лаг, прикрепил гидро-пароизоляцию
     
  14. First2014
    Регистрация:
    11.11.14
    Сообщения:
    355
    Благодарности:
    51

    First2014

    Живу здесь

    First2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.14
    Сообщения:
    355
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Тверь
    Так никто и не высказался конкретно относительно варианта спрятать трубы разводки отопления в слои ГВЛ по краю. Если труба 25 мм, то 3 слоя ГВЛ 12,5+10+10 легко ее спрячут. Всяко лучше, чем штробить стены или вести разводку снаружи. Хочется услышать принципиальные возражения.
     
  15. Adviser_chin
    Регистрация:
    14.10.09
    Сообщения:
    7.050
    Благодарности:
    14.421

    Adviser_chin

    Живу здесь

    Adviser_chin

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.09
    Сообщения:
    7.050
    Благодарности:
    14.421
    Адрес:
    Москва, Серпухов
    @First2014, Возражений нет. Товарищ мой прятал, но в деревянный пол, трубы медные, соединял пайкой. Единственный нюанс, при нагреве труба удлинняется.
     
Статус темы:
Закрыта.