1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

ТТ котел

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Костяй765534342, 06.04.16.

  1. Костяй765534342
    Регистрация:
    15.03.16
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1

    Костяй765534342

    Участник

    Костяй765534342

    Участник

    Регистрация:
    15.03.16
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1
    ТТ котел
    Подскажите ребят. Котел КУПЕР 18. подключен емкостной гидроразделитель 230. Хочу сделать ЕЦ в нем. Какой должен быть наклон трубы от котла до него.?Подача от пола у котла 0.7м. а у гидроразделителя 1.8
     
  2. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928
    Адрес:
    Донецк
    Габаритные размеры гидро разделителя.
     
  3. Костяй765534342
    Регистрация:
    15.03.16
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1

    Костяй765534342

    Участник

    Костяй765534342

    Участник

    Регистрация:
    15.03.16
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1
    Привет! диаметр 420 мм высота 2040мм
     
  4. ismail1957
    Регистрация:
    05.11.15
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    120

    ismail1957

    Живу здесь

    ismail1957

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.15
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    120
    подсоеденительные размеры котла и гидро разделителя? Тогда можно говорить об уклонах и ещё схему предпологаемой обвязки.
     
  5. Костяй765534342
    Регистрация:
    15.03.16
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1

    Костяй765534342

    Участник

    Костяй765534342

    Участник

    Регистрация:
    15.03.16
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1
    Подвод что у котла что у гидро разделителя 32 труба. Хочу ЕЦ добиться только от котла в гидро разделитель. Дальше насосы разберут.
     
  6. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280
    Адрес:
    Касимов
    Вертикально.
    Горизонтально, с уклоном к ГР.
    В верхней точке расширительный бак.
     
  7. Костяй765534342
    Регистрация:
    15.03.16
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1

    Костяй765534342

    Участник

    Костяй765534342

    Участник

    Регистрация:
    15.03.16
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1
    43cacb2373bed95db01ca755194a0b7f.jpg Вот схема теплодара. Между котлом и ГР расстояние 1м. Какой уклон нужен и куда? В паспорте указана что в ГР ЕЦ а в СО насос на обратке!
     
  8. anatoly.b
    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.591
    Благодарности:
    919

    anatoly.b

    Живу здесь

    anatoly.b

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.591
    Благодарности:
    919
    Адрес:
    Хакасия, Черногорск
    Если приподнять ГР, чтобы низ его был на уровне верха котла, тогда ЕЦ было бы более-менее сносное + трубы от котла к ГР Ду40 или Ду50. А в рекомендованной схеме ЕЦ никакое! Только если насос в помощь поставить в байпас на обратке между котлом и ГР...
     
  9. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280
    Адрес:
    Касимов
  10. Костяй765534342
    Регистрация:
    15.03.16
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1

    Костяй765534342

    Участник

    Костяй765534342

    Участник

    Регистрация:
    15.03.16
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1
    Я забыл сказать. что отопление гаража 120 кв. Схема хорошая. но что то нужно гараз до примитивней и экономней!
     
  11. Костяй765534342
    Регистрация:
    15.03.16
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1

    Костяй765534342

    Участник

    Костяй765534342

    Участник

    Регистрация:
    15.03.16
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1
    Есть котел. есть гидро разделитель. есть термо смесительный клапан. насос и тп. А ЕЦ в той схеме все таки присутствует. Нужны градусы уклона труб Допустим 1 см на 1 метр. что то в этом роде.
     
  12. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280
    Адрес:
    Касимов
    Нормальный уклон. Если метраж меньше километра и все будет не перед глазами...
     
  13. Костяй765534342
    Регистрация:
    15.03.16
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1

    Костяй765534342

    Участник

    Костяй765534342

    Участник

    Регистрация:
    15.03.16
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1
    Как я понял. уклон должен быть в сторону дома:)]
     
  14. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280
    Адрес:
    Касимов
    @Костяй765534342, Гидроразделитель, это уже потребитель тепла. И работать он должен по простым правилам. Подача в верхнюю часть его уже должна быть с уклоном. Обратка от него к котлу тоже. Самая верхняя точка - это поворот стояка подачи над котлом. Поворот в с торону ГС. Если дом в той же стороне, значит, в сторону дома... 6134365.jpg Типа того...
     
  15. ismail1957
    Регистрация:
    05.11.15
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    120

    ismail1957

    Живу здесь

    ismail1957

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.15
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    120
    1) 32 это какая труба, пп, медь, сталь. Для естественной циркуляции это маленький диаметр есть угроза закипания котла, при ЕЦ, тем более у ТТ котла очень инерционная управляемость по температуре. Если рассудить по логике то труба подачи должна быть выше гидро разделителя и с уклоном к нему врезаться иначе при ЕЦ котёл закипит.