1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Расчет плиты для заезда камаза с грузом

Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем шатаюсь, 18.05.15.

  1. шатаюсь
    Регистрация:
    08.04.15
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    шатаюсь

    Новичок

    шатаюсь

    Новичок

    Регистрация:
    08.04.15
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Расчет плиты для заезда камаза с грузом
    Задача, залить плиту для заезда камаза 7 т. с грузом 15 т. (завозить навоз, песок ...) рядом с домом. Необходимо рассчитать толщину плиты и арматуры. Основание под плитой ПГС. В будущем на плиту уложу плитку. Хватит ли 10 см толщины плиты и в один слой (не объемно) арматуры 10мм. с шагом 20 см.
     
  2. Smart2305
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.203

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.203
    Адрес:
    Королёв
    Зависит от толщины основания.
    Скорее всего не хватит.
     
  3. V109ый
    Регистрация:
    25.03.13
    Сообщения:
    1.524
    Благодарности:
    700

    V109ый

    Живу здесь

    V109ый

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.13
    Сообщения:
    1.524
    Благодарности:
    700
    Адрес:
    Нижний Новгород
    @Smart2305, как расчитать, что бы не гадать?)
     
  4. Smart2305
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.203

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.203
    Адрес:
    Королёв
    В программе на основе анализа грунта основания. Если такого нет, то придется перестраховываться.
    Укладывать 30 см утрамбованного щебня по геотекстилю и 15 см плита с армированием сеткой 50*50*5 в 2 слоя.
     
  5. Гарнача
    Регистрация:
    31.07.12
    Сообщения:
    634
    Благодарности:
    281

    Гарнача

    Живу здесь

    Гарнача

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.07.12
    Сообщения:
    634
    Благодарности:
    281
    Адрес:
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    Какой смысл в плите?
    Засыпьте площадку щебнем по георешетке и положите толстую плитку. В Питере в портах на хреновеньких грунтах по этому покрытию такая техника движется, что камазам и не снилась.
     
  6. V109ый
    Регистрация:
    25.03.13
    Сообщения:
    1.524
    Благодарности:
    700

    V109ый

    Живу здесь

    V109ый

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.13
    Сообщения:
    1.524
    Благодарности:
    700
    Адрес:
    Нижний Новгород
    @Smart2305,а может нижний слой арм 12ка #200 верх 5#100 и бетона 100ка?
     
  7. Smart2305
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.203

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.203
    Адрес:
    Королёв
    По расчету у верхней арматуры сечение должно быть в 2 раза больше.
    12 арматура лишняя в плите 100 мм.
    Максимум 8 мм, а лучше сетка 5 мм.
     
  8. V109ый
    Регистрация:
    25.03.13
    Сообщения:
    1.524
    Благодарности:
    700

    V109ый

    Живу здесь

    V109ый

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.13
    Сообщения:
    1.524
    Благодарности:
    700
    Адрес:
    Нижний Новгород
    при прогибе плиты от сосредоточенной нагрузки сверху, больше растягивается арматура в нижней половине сечения
     
  9. Smart2305
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.203

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.203
    Адрес:
    Королёв
    Вечером проверю.
    На плите перекрытия на шарнирных опорах да, а вот как на упругом основании нужно проверить...
     
  10. Smart2305
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.203

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.203
    Адрес:
    Королёв
    Проверил в программе.
    В общем показывает толщину 150 мм. Внизу сетка 50*50*5 Вр-1. Вверху сетка 50*50*3 Вр-1.
    Защитные слои по 20-25 мм.
    Подготовку основания можно произвести песком.
    Расчет под колесо с нагрузкой 7 тонн и давлением 6 атм.
     
  11. spacewalker
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    14.700
    Благодарности:
    18.007

    spacewalker

    Архитектор

    spacewalker

    Архитектор

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    14.700
    Благодарности:
    18.007
    Адрес:
    Россия, Москва
    "Дорожные плиты"
     
  12. V109ый
    Регистрация:
    25.03.13
    Сообщения:
    1.524
    Благодарности:
    700

    V109ый

    Живу здесь

    V109ый

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.13
    Сообщения:
    1.524
    Благодарности:
    700
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Эструдом от морозного пучения есть смысл утеплять?
     
  13. Smart2305
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.203

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.203
    Адрес:
    Королёв
    Есть.
     
  14. V109ый
    Регистрация:
    25.03.13
    Сообщения:
    1.524
    Благодарности:
    700

    V109ый

    Живу здесь

    V109ый

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.13
    Сообщения:
    1.524
    Благодарности:
    700
    Адрес:
    Нижний Новгород
    если уменьшить нагрузку до 5тонн как изменяться рекомендации?
     
  15. Smart2305
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.203

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.203
    Адрес:
    Королёв
    Сечение уменьшится пропорционально уменьшению нагрузки. До 4 мм внизу и 2,5 мм сверху.