1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Опалубка колонн под монолитное перекрытие

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем g_stas, 08.04.16.

  1. g_stas
    Регистрация:
    27.04.15
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    129

    g_stas

    Живу здесь

    g_stas

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.15
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    129
    Адрес:
    Одесса
    Опалубка колонн под монолитное перекрытие
    Добрый день!

    Предстоит в этом году заливка монолитного перекрытия между 1 и 2 этажем.
    Плита будет опираться по периметру стен 8*7,5м и на две колонны (30*30, 3 метра высотой) примерно в центре.
    Хочу предварительно залить колонны.
    Стал вопрос в том, как сделать опалубку ? из чего: доски, ОСБ, фанера? какой толщины? Как закрепить: обвязать брусками с шпильками, обвязать уголками на болтах?
    Про аренду опалубки колонн знаю.

    У кого есть такой опыт поделитесь, подскажите. Фото, видео, описание - приветствуется :)
    Возможно опытные коллеги (@al185, @Winder, @max68.2011, @RNikonov, @spacewalker, @Громозека) заглянут.
    Спасибо.
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  2. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.094
    Благодарности:
    6.099

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.094
    Благодарности:
    6.099
    Адрес:
    Абакан
    ОСБ 12 мм, только не пытайтесь за раз залить выше 1-1,25 метра. И хорошенько стягивайте проволокой вокруг. А вообще можно и из кирпича выложить ,
     
  3. Радужный-33
    Регистрация:
    19.03.16
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2

    Радужный-33

    Участник

    Радужный-33

    Участник

    Регистрация:
    19.03.16
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2
    @g_stas, использовал пнд трубы
    обклеил зеркальной плиткой
     

    Вложения:

    • д2.jpg
    • 11.jpg
  4. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
    В таком случае дешевле было картонные опалубочные трубы для колонн использовать. :um:
     
  5. Maf1477
    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    79

    Maf1477

    Живу здесь

    Maf1477

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Владимир
    просто было 200 метров не ходовой трубы
     
  6. ViktorKOS
    Регистрация:
    16.12.13
    Сообщения:
    467
    Благодарности:
    526

    ViktorKOS

    Живу здесь

    ViktorKOS

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.12.13
    Сообщения:
    467
    Благодарности:
    526
    Адрес:
    Влад. обл.
    Хорошо живут специалисты по ГНБ:)], 200 м "лишней" трубы, а платил заказчик?
     
  7. ViktorKOS
    Регистрация:
    16.12.13
    Сообщения:
    467
    Благодарности:
    526

    ViktorKOS

    Живу здесь

    ViktorKOS

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.12.13
    Сообщения:
    467
    Благодарности:
    526
    Адрес:
    Влад. обл.
    Тоже думаю над вопросом колонны (1 шт.) на мансардном этаже, для поддержания в центре конькового прогона крыши, планируемая высота ~3,5 м, не знаю из чего лучше кирпич или ЖБ. Если второй вариант, то 25х25 см будет достаточно, если кирпич, то какое д. б. сечение, чтобы на период строительства колонну ветром нафиг не уронило?
     
  8. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.648
    Благодарности:
    10.224

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.648
    Благодарности:
    10.224
    Адрес:
    Домодедово
    Ну в 2 кирпича (50 на 50) точно не упадет:no::flag::aga:
    А в полтора (37,5) обычно и делают...:um:
    Просто ...
    Потом не говорите, что я вам дал гарантию, что в "полтора" достаточно :victory:;):)]
     
  9. ViktorKOS
    Регистрация:
    16.12.13
    Сообщения:
    467
    Благодарности:
    526

    ViktorKOS

    Живу здесь

    ViktorKOS

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.12.13
    Сообщения:
    467
    Благодарности:
    526
    Адрес:
    Влад. обл.
    Я так и думал, что в этих диапазонах, в этом случае колонна получается довольно громоздкая 0,9-1,5 тонны (в случае с ЖБ ~0,5 тонны, что в 2-3 раза меньше) и, как следствие, бОльшая сосредоточенная нагрузка на капитальную стену, что не очень хотелось бы.
    Думал над такого вида опалубкой (покритикуйте): делаю с трех граней будущей колонны щиты опалубки во всю высоту колонны, устанавливаю внутри арматурный каркас, два противоположных щита стягиваю проволокой, четвертую грань заполняю щитами меньшего размера по мере заливки бетонной смесью, т. е. установил щит, стянул проволокой - залил, установил, стянул - залил и так до самого верха.
    По проволочным стяжкам понятно, что чем чаще тем лучше, из уравнения гидростатики давление на стенки опалубки P=p*g*h =2400*9,8*3,5 =82320 Па =0,8 атм (~1 кг/кв.см щита). Если берем проволоку ф2 мм, сложенную вдвое (S=6 кв. мм) и зная предел прочности стали (берем по-минимуму 30 кг/кв.см), то одной стяжки достаточно на 180 кв. см опалубки. При габаритах колонны 25х25 см, это получается стяжки через каждые 4 см высоты, часто:)], но лучше перебздеть
     
  10. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.648
    Благодарности:
    10.224

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.648
    Благодарности:
    10.224
    Адрес:
    Домодедово
    Если есть глубинный вибратор (а он не может не есть ни у кого, кто занимается бетонированием) :um:
    То я бы опалубил и лил весь столб сразу:um:
    Из щитов из досок 50 мм толщиной (скрепленных тоже доской 50мм), обмотанных вязальной проволокой (каждый оборот скручивается независимо на всякий случай)
    Снизу примерно каждый сантиметр
    Сверху шаг до 5 см
    Должно выдержать (но я не этого не обещал :no::victory:)
    И больше это обусловленно вдавливанием проволоки в доски, а нее прочностью:no:
    Либо резьбовые шпильки с большими шайбами (через скрепные (поперечные) доски) снизу 12мм, а выше середины можно шпильки и 10мм
    Снизу по 2 в линию каждые сантиметров 5-7 (по 2 линии на скрепную доску)
    Сверху по 2 каждые 15 (одна линия на скрепные доски)
     
  11. петр72
    Регистрация:
    21.03.10
    Сообщения:
    392
    Благодарности:
    390

    петр72

    Живу здесь

    петр72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.10
    Сообщения:
    392
    Благодарности:
    390
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Щит из досок + зажим для опалубки 50руб/шт
     
  12. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
    @beutiflet, Андрей, нельзя бетон скидывать с высоты (насколько помню) более 2 м - он расслаивается!
    Такчто 4 -ую сторону надо делать как минимум из 2-х частей!
    Залили половину, провибрировали, поставили сразу же верхнюю часть и долили-провибрировали!
     
  13. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.648
    Благодарности:
    10.224

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.648
    Благодарности:
    10.224
    Адрес:
    Домодедово
    Макс:hello:
    Мне кажется, что собирать колонну в процессе заливки авантюра большая, чем бетон сможет расслоиться :um:
    Там не до этого будет...
    Тут важнее, чтоб хобот вибратора до дна доставал :um:
    Ну а так-то главное - результат :hello:
     
  14. ViktorKOS
    Регистрация:
    16.12.13
    Сообщения:
    467
    Благодарности:
    526

    ViktorKOS

    Живу здесь

    ViktorKOS

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.12.13
    Сообщения:
    467
    Благодарности:
    526
    Адрес:
    Влад. обл.
    Может проще поступить, чтобы со скрутками не возиться - купить АЦ трубу ф300 мм в качестве несъемной опалубки для колонны, поди выдержит напор 3,5 м бетона. Заливку еще можно растянуть на день (8 часов) и вести со скоростью 0,5 м/час, пока к концу дня будут заливаться верхние слои, в нижних слоях бетон уже будет не столь подвижен и не будет создавать максимальное распорное усилие при давлении на него сверху?
     
  15. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.648
    Благодарности:
    10.224

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.648
    Благодарности:
    10.224
    Адрес:
    Домодедово
    Она и так должна выдержать. если без трещин
    Но ее трудно будет зафиксировать в момент заливки от подвижек
    А дырки ее ослабят...
    И на армокаркас надевать - то еще приключение...
    Тогда уж стальную...
    И море по - колено:victory:
    И можно не армировать...