1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Давление системы отопления

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем SergeiVM75, 03.04.16.

  1. SergeiVM75
    Регистрация:
    03.04.16
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    SergeiVM75

    Новичок

    SergeiVM75

    Новичок

    Регистрация:
    03.04.16
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Давление системы отопления
    Добры день. Проблема с давлением в системе отопления. На даче стоит котел Феролли, замкнутый контур, залита жидкость типа "теплый дом" (-30). Давление в системе при нагреве поднимается к 3 атм. а при остывание падает почти до 0. Подскажите в чем причина, в жидкости или еще в чем то.
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  2. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928
    Адрес:
    Донецк
    Проверить давление в воздушной камере РБ, при нулевом давлении в СО.
     
  3. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280
    Адрес:
    Касимов
    В расширительном баке.
     
  4. naoumov
    Регистрация:
    05.06.07
    Сообщения:
    562
    Благодарности:
    135

    naoumov

    Живу здесь

    naoumov

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.07
    Сообщения:
    562
    Благодарности:
    135
    Адрес:
    Москва
    О Хотел создать тему а тут про меня!
    Тоже феролли 24 но 180 квадратов.
    Летом в подвале бассейн максимум 8 квт. Решил проблему перекрывание входного крана по газу. Теперь котел каждые 5 минут не включается. Только раз в 10-20 минут (тоже есть вопрос).
    В ноябре каждого года выключаем и оставляем на зиму при 1.5 атмосфер. Приезжаем в апреле 0.3 атмосферы. Купил расширительный бак на 5 литров. Не помогает. Тоже самое.
     
  5. naoumov
    Регистрация:
    05.06.07
    Сообщения:
    562
    Благодарности:
    135

    naoumov

    Живу здесь

    naoumov

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.07
    Сообщения:
    562
    Благодарности:
    135
    Адрес:
    Москва
    Второй вопрос. как сделать что бы фероли дива топ реже включался? Расширительный бак сделать больше? Или теплообменник?
    PS Он выключает насос и ему кажется что стало холодно. Дальше включается нагревает за 2-3 минуты и выключается!
     
  6. SergeiVM75
    Регистрация:
    03.04.16
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    SergeiVM75

    Новичок

    SergeiVM75

    Новичок

    Регистрация:
    03.04.16
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Спасибо за совет. Проверил давление РБ, было 0,5 атм., добавил до 1,3 атм., но ситуация не поменялась. Может кто ещё что то подскажет.
     
  7. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928
    Адрес:
    Донецк
    На бачке при "0" давлении в СО?
    Паспорт "Феролли", V рб=10% от объёма СО - это условие соблюдается?
     
  8. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.370

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.370
    Адрес:
    Ужгород
    Для воды. :|::hello:
     
  9. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928
    Адрес:
    Донецк
    А там, "незамерзайка", но 15..20% при 6..8 литровом фероллиевском там скорее всего не будет.
     
  10. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.370

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.370
    Адрес:
    Ужгород
    Для не замерзайки рб больше нужен. :hello:
     
  11. SergeiVM75
    Регистрация:
    03.04.16
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    SergeiVM75

    Новичок

    SergeiVM75

    Новичок

    Регистрация:
    03.04.16
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Всем хорошего вечера. Может я не так описал свою проблему? При запуске котла давление в ОС 1 атм., при нагреве до любой температуры, стрелка давления поднимается как секундная и приходится постоянно спускать давление. Даже если получается оставить давление на 3 атм. при отключение котла (на передышку) оно может упасть до 0,5 атм. А за ночь давление падает до 0 и котел вырубается.
     
  12. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    @SergeiVM75, Без конкретики:
    Тепловое расширение воды / антифриза компенсируется
    1. воздушным пузырем экспанзомата
    2. Любым другим скоплением воздуха в закрытой системе.
    3. Чем больше воздуха - тем меньше скачки давления по любой причине.

    В случае быстрого / большого роста давления при нагреве
    - воздуха в указанных "местах" - мало.(!) по обьему.
     
  13. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280
    Адрес:
    Касимов
    Где-то есть утечка. Мизерная.
    Насос в настенном котле не должен выключаться.
    Он нагревает трубы разводки и ему этого достаточно чтобы выключиться. Такая разводка СО к.gif
    Настройка котла по комнатному датчику температуры. Частично помогает...
     
  14. Димоныч83
    Регистрация:
    31.03.16
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    105

    Димоныч83

    Консультирую, Подсказываю, Монтирую.

    Димоныч83

    Консультирую, Подсказываю, Монтирую.

    Регистрация:
    31.03.16
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    105
    Адрес:
    М.О. г. Солнечногорск
    Добавьте бак на 24 л. и проблема уйдёт раз и на всегда, если нет конечно протечек. Я на своих объектах с настенными котлами всегда ставлю доп бак. и нет проблем с давлением ни на антифризе, не на воде.
     
  15. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280
    Адрес:
    Касимов
    Скажем, диафрагма цела, уже лучше.
    1. Перекрываем котел отсечными кранами.
    2. Открываем краник слива с котла.
    3. Сливаем (будет немного)
    4. Не закрывая крана, начинаем накачивать РБ (начнет сливаться теплоноситель из груши РБ)
    5. После его полного слива, давление в РБ делайте 1,2 - 1,5.
    6. Закрываем слив, открываем краны котла, поднимаем давление в СО до 1,5 атмы.